1)环境温度和湿度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到周围环境的影响,因此要求安装场所的温度应保持在-1040之间,相对湿度90%以下,无结露状态。若安装在配电盘内,则必须采取必要的措施(如使用电风扇等),以保证工作温度不高于40。如果环境温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂。

  (2)空气质量。变频器不能安装于有腐蚀性气体、导电尘埃和微粒的场所。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能,在这种情况下,应把控制箱制成封闭式结构,并进行换气。

  (3)标高和振动。变频器应安装在海拔1000m以下,周围振动在0.5G以下。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。

    
变频器安装地点还应注意避免阳光直射,要有防止铁屑、水滴等物落入变频器内的措施。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,必须垂直安装,而且必须保留变频器上下左右一定的散热空间。绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。此外,为了防止异物掉进或卡在变频器的出风口而阻塞风道,最好在变频器的出风口上方加装保护网罩。

1楼 0 0 回复
  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/7/6 17:14:11

    1)防止电磁波干扰。变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。

      (2)防止输入端过电压。变频器电源输入端往往有过电压保护,但是,如果输入端高电压作用时间长,会使变频器输入端损坏。因此,在实际运用中,要核实输入变频器的电压(单相还是三相)和变频器的额定电压值。特别是电源电压极不稳定时要有稳压设备,否则会造成严重后果。

    2楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/7/6 17:14:11 发表于2楼的内容

  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/7/6 17:16:27


    变频器正确接地是提高控制系统灵敏度、抑制噪声能力的重要手段,变频器接地端子E(G)接地电阻越小越好,接地导线截面积应不小于2mm2,长度应控制在20m以内。变频器的接地必须与动力设备接地点分开单独接地。信号输入线的屏蔽层,应接至E(G)上,其另一端绝不能接于地端,否则会引起信号变化波动,使系统振荡不止。

    3楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/7/6 17:16:27 发表于3楼的内容

  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/7/6 17:18:13

    在变频器中,一般都设有雷电吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入,使变频器损坏 。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器的雷电吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问题尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷器(选件),或有按规范要求在离变频器20m的远处做专用保护接地。如果电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备。

    还要注意变频器与驱动电机之间的距离一般不超过50,若需更长的距离则应降低载波频率或增加输出电抗器(选件)为佳。

    4楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/7/6 17:18:13 发表于4楼的内容

  • chenguang

    chenguang   |   当前状态:在线

    总积分:2357  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-28

    最后登录时间: 2013-07-02

    空间 发短消息加为好友

    chenguang   发表于 2008/7/7 7:00:26

    5楼 回复本楼

    引用 chenguang 2008/7/7 7:00:26 发表于5楼的内容

  • shadow

    shadow   |   当前状态:在线

    总积分:2748  2025年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2024-02-07

    空间 发短消息加为好友

    shadow   发表于 2008/7/11 22:37:37

    6楼 回复本楼

    引用 shadow 2008/7/11 22:37:37 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /