王晓军 发表于 2005/6/22 16:30:30
我这里有个例子不知能否有所帮助: 在一般的线性情况下: 实际过程量=输入的数字量×过程量范围/数字量范围+偏移量 例 压力传感器(0--10MPa)的输出信号为4-20mA,西门子的EM235将0-20mA转换为0-32000的数字量,设转换后得到的数字为N,求以KPa为单位的压力值。 解:4-20mA的模拟量对应的 数值为6400-32000,0-10000KPa对应6400-32000,压力的计算公式应为: P=(10000-0)/(32000-6400)(N-6400)=100(N-6400)/256(KPa)2楼 回复本楼
引用 王晓军 2005/6/22 16:30:30 发表于2楼的内容
-
引用 jsdq0371 2005/6/22 17:13:48 发表于3楼的内容