按变频过程可分为交—直—交变频器、交—交变频器,实际使用中绝大多数为交—直—交变频器。以三菱变频器为例,变频器的端子分为主回路端子(RST)、控制回路端子(FWDREVRST、多功能输入端子等)、输出端子(UVW)、频率设定端子(电压型0-5V/0-10V、电流型DC4~20mA)通信端子、故障报警端子等。

1楼 0 0 回复
  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/7/13 10:28:05

    1)三相交流电源通过断路器QF,接触器KM接至主回路电源端子RST,电源连接时不需考虑相序。其中接触器KM并不是一定要设置,有时可以省略。这里设置KM的作用是在变频器保护功能起作用时切断电源,以防止故障扩大或损坏变频。但不要使用主回路(如KMQF)的接通和断开来起动和停止变频器,应使用控制回路端子或操作面板上RUN/STOP键来起动和停止变频器。

    2楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/7/13 10:28:05 发表于2楼的内容

  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/7/13 10:28:19

    2)变频器的输出端子UVW连接到三相交流电动机。交流电源一定不能连接到UVW端子上,否则将损坏变频器。也不能将电力电容和浪涌抑制器连接到UVW端子上,否则导致变频器故障或电力电容和浪涌抑制器的损坏。

    3楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/7/13 10:28:19 发表于3楼的内容

  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/7/13 10:28:48

    3)制动单元和制动电阻连接用端子PPXPRN及其接线 若变频器内部已设置制动单元和制动电阻器(如小功率变频器),此时PXPR端子已用短路片连接,内部动力制动回路已生效。如果内装的制动器容量不够时,可选用外接的高频制动电阻替代内置制动电阻,以提高变频器内部制动能力。此时应拆除PXPR端子之间的短路片,在P-PR之间连接高频制动单元。

    4楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/7/13 10:28:48 发表于4楼的内容

  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/7/13 10:29:18

    4PIP端子之间用于连接改善功率因数的DC电抗器。通常情况下不使用DC电抗器,若使用DC电抗器时,应将PIP之间的短路片拆除。

    5楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/7/13 10:29:18 发表于5楼的内容

  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/7/13 10:29:40

    5)接地端子 为了安全和减小噪声,变频器接地端子必须接地,接地电缆应尽量用粗的线径,接地点应尽量靠近变频器,接地线越短越好。

    6楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/7/13 10:29:40 发表于6楼的内容

  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/7/13 10:30:05

    6)模拟信号频率设定输入端子: 1010E)、25:这三个端子接频率设定电位器,进行频率的外部设定。1010E端子为频率设定电源,其中10E10VDC105VDC,允许负载电流增为10mA2端子为频率设定(电压)输入端,接频率设定电位器中间滑动端,输入05VDC或(010VDC)时,对应最大频率,输入输出成比例。

    4端子为频率设定(电流)输入端,输入DC4~20mA20mA对应于最大输出频率,输入输出成比例。只用AU-SD接通时,该端频率设定信号(电流)有效。

    1端子为辅助频率设定,输入05VDC或(010VDC)时,端子2或端子4的频率设定信号和这个信号相加。

    7楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/7/13 10:30:05 发表于7楼的内容

  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/7/13 10:30:33

     
    8楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/7/13 10:30:33 发表于8楼的内容

  • lihuajun123

    lihuajun123   |   当前状态:离线

    总积分:669  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-22

    最后登录时间: 2011-12-09

    空间 发短消息加为好友

    lihuajun123   发表于 2008/7/15 23:11:45

    9楼 回复本楼

    引用 lihuajun123 2008/7/15 23:11:45 发表于9楼的内容

  • lihuajun123

    lihuajun123   |   当前状态:离线

    总积分:669  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-22

    最后登录时间: 2011-12-09

    空间 发短消息加为好友

    lihuajun123   发表于 2008/7/15 23:14:07

    10楼 回复本楼

    引用 lihuajun123 2008/7/15 23:14:07 发表于10楼的内容

总共 , 当前 /