您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » GIS局部放电特高频检测仪

hvcn

hvcn   |   当前状态:离线

总积分:58  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-07-16

最后登录时间: 2008-07-16

空间 发短消息加为好友

GIS局部放电特高频检测仪

hvcn  发表于 2008/7/16 13:05:49      1311 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

GIS局部放电特高频检测系统 

产品研制:华北电力大学(北京)

010-87403177 13811785178  okgod123@126.com  老师

    整体水平达到国际领先,技术比英国DMS、德国LDIC及挪威AIA的还好。灵敏度高,抗干扰能力强,定位准确,使用方便。适用于35kV及以上电压等级GIS设备、罐式断路器、互感器、SF6气体开关柜的在线监测、检查、故障类型判断、故障点定位。可有效预防电力系统的突发性事故,并可为状态检修提供科学的数据依据。

             

一、功能特点

l        及时发现设备内部的局部放电故障隐患;

l        实现局部放电故障点的定位

l        放电模式识别及故障类型诊断;(悬浮放电,尖刺放电还是接触不良放电)

l        能观察局部放电故障的发展趋势;(见软件功能部分)

l        能查询局部放电故障的历史数据,为设备状态检修提供依据;(见软件部分功能)。

l        软件操作简便,功能强大;包括UHF信号进行检波之后的统计分析、单次放电时域和频域分析。

l        各种分布谱图:包括n-q-Φ三维谱图和其中两个量的二维谱图等。

l        基于特高频(UHF)法体外监测,不需要停电,在线安装。

l        抗干扰能力强,灵敏度极高(现场可达10pC,实验室可达5pC

l        装置小巧,携带方便,操作简单、易于维护。

l        强大的专家谱图库,上万种局部放电类型波形特征图(独家),能让故障判断更及时、准确。

二、适用范围

1.适用于各电压等级下的GIS设备,各种断路器、互感器、气体开关柜。

2.既适用于实验室检测,也适用于出厂检验。

3.既适合于现场巡检,也方便现场长期在线监测。

4.既可以及时预防、发现突发性故障,也可以依据PD发展趋势对被检测设备的绝缘状况进行分析,为状态维修提供依据。

 

三、安装示例图(G02型)

 

四、应用

1、河南某110kVGIS变电站(发现放电,未检修,后发生爆炸)

2、河南某110kVGIS变电站(固定式,03年,发现悬浮放电,定位成功,检修证实螺丝松动)

3山东某220KVGIS变电站(06年,便携式,发现放电,定位成功。检修证实是母线上存在毛刺)

4河南某110kVGIS变电站(发现外部套管放电)

5、山西某110kVGIS变电站(固定式)05

6、河北某 110kVGIS变电站(便携式)06

7、北京十三陵 110kVGIS变电站(05年,固定式)    8、江苏宝胜某公司66kV变压器(06年,便携式)

9、 长春220kVGIS变电站(07年固定式)          10、白城110kVGIS变电站(08年 便携式)

11、山东某钢铁集团66kVGIS变电站(06年,便携式) 12、大连雁水500kVGIS变电站(07年 固定+便携)

13、山西电力科学研究院220kV08年便携式)……………