-
-
wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-01-16
最后登录时间: 2009-09-29
-
典型PID控制回路--单回路控制
wilton_gao 发表于 2008/9/13 12:27:07 1590 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
(1) 控制阀作用方式选择原则:
控制阀按作用方式分气开、气关两种。气开阀即随着信号压力的增加而开度加大,无信
号时,阀处于全关状态;反之,随着信号压力的增加,阀逐步关闭,无信号时,阀处于全开状态即为气关阀。
选择原则主要是:从生产的安全出发、从保证产品质量、从降低原料和动力的损耗、从介质特点这几方面考虑。
(2) 控制器作用方式选择:
选择原则:使整个单回路构成负反馈系统。
规定:
控制阀:气开式为“+”,气关式为“-”;
控制器:正作用为“+”,反作用为“-”;
对 象:当通过控制阀的物料或能量增加时,按工艺机理分析,若被控量随之增加为“+”,随之降低为“-”;
变送器:一般视为正环节。
则控制器正、反作用选择判别式为:
( 控制器“±” ) ( 控制阀“±” ) ( 对象“±” )=“-”