(1)       控制阀作用方式选择原则:

控制阀按作用方式分气开、气关两种。气开阀即随着信号压力的增加而开度加大,无信

号时,阀处于全关状态;反之,随着信号压力的增加,阀逐步关闭,无信号时,阀处于全开状态即为气关阀。

       选择原则主要是:从生产的安全出发、从保证产品质量、从降低原料和动力的损耗、从介质特点这几方面考虑。

(2)    控制器作用方式选择:

选择原则:使整个单回路构成负反馈系统。

规定:

控制阀:气开式为“+”,气关式为“-”;

控制器:正作用为“+”,反作用为“-”;

  象:当通过控制阀的物料或能量增加时,按工艺机理分析,若被控量随之增加为“+”,随之降低为“-”;

变送器:一般视为正环节。

       则控制器正、反作用选择判别式为:

       控制器“±” 控制阀“±” 对象“±” )=“-”