您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » PID串级回路控制

wilton_gao

wilton_gao   |   当前状态:离线

总积分:123  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-01-16

最后登录时间: 2009-09-29

空间 发短消息加为好友

PID串级回路控制

wilton_gao  发表于 2008/9/10 13:37:13      1889 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

在单回路控制系统中已指出,控制器正、反作用方式的选择原则是使整个控制系统构成负反馈系统,并且给出了“乘积为负”的判别式。这一判别式同样适用于串级控制系统主、副控制器正、反作用方式选择。

(1)       主控制器作用方式选择:

主控制器±    副对象±    主对象±  

因此:当主、副变量同向变化时,主控制器应选反作用方式,反向变化则应选正作用方

式。

(2)       副控制器作用方式选择:

副控制器±    控制阀±    副对象±  

(3)    串级控制回路投运:

所谓投运,就是通过适当的步骤使主、副控制器从手动工作状态转到工作状

态。串级控制系统的投运方法,总的说来有两种:一是先投副环后投主环;另一种是先投主环后投副环。