您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 接近开关的选择与使用

wilton_gao

wilton_gao   |   当前状态:离线

总积分:123  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-01-16

最后登录时间: 2009-09-29

空间 发短消息加为好友

接近开关的选择与使用

wilton_gao  发表于 2009/2/1 16:53:27      4200 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。    2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
    3
)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
    4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
    5
)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
    6
)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
    7
)有的厂商将接近开关的常开常闭信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。
1楼 0 0 回复
  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2009/1/28 16:37:00

    好!
    2楼 回复本楼

    引用 匿名 2009/1/28 16:37:00 发表于2楼的内容

  • miao_lei

    miao_lei   |   当前状态:在线

    总积分:2116  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-26

    最后登录时间: 2019-06-24

    空间 发短消息加为好友

    miao_lei   发表于 2009/2/1 16:53:27

    3楼 回复本楼

    引用 miao_lei 2009/2/1 16:53:27 发表于3楼的内容

  • sensor666

    sensor666   |   当前状态:在线

    总积分:102  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-10

    最后登录时间: 2012-08-08

    空间 发短消息加为好友

    sensor666   发表于 2012/2/23 11:28:20

  • 大家好我司专业生产接近开关,光电开关,耐高温150度接近开关产品具有具有防水,抗干扰,耐油,逆极性保护、浪涌保护、过载保护,短路保护等,产品可以直接替代进口科瑞,倍加福,图尔克,西门子,巴鲁夫,欧姆龙等接近开关,产品质保一年。价格实惠欢迎来电15021961860李工QQ1850553580
  • 4楼 回复本楼

    引用 sensor666 2012/2/23 11:28:20 发表于4楼的内容

  • shiba

    shiba   |   当前状态:在线

    总积分:192  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-21

    最后登录时间: 2012-10-24

    空间 发短消息加为好友

    shiba   发表于 2012/8/21 10:49:16

    我使用的直流是三线交流是两线。直流的没见过两线。施霸电器产的开关不错哦

    5楼 回复本楼

    引用 shiba 2012/8/21 10:49:16 发表于5楼的内容