您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 单机变频多泵控制系统(水泵站)方案

ljs625

ljs625   |   当前状态:离线

总积分:1029  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-26

最后登录时间: 2022-08-03

空间 发短消息加为好友

单机变频多泵控制系统(水泵站)方案

ljs625  发表于 2008/10/9 16:35:30      1082 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

单机变频多泵控制系统(水泵站)方案


            -----恒压、恒液位等


一、     系统项目概况:


1、          水泵:75KW/1台、45KW/1台、37KW/1台、30KW/1台;


2、         电压:AC380V


3、         工频:50HZ


4、         控制条件:


A、          使用1台变频器,实现对四台电机的循环控制,确保水泵站需用量保持恒定;


B、          人为启动、停机,自动根据设定工况运行;


C、          带常规电流、电压显示及工作状态指示;


D、          变频器本身带显示及操作面板,具备过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等故障保护功能;具PID控制功能;


二、     系统选型及控制概要:


1、系统选型概要


基于系统项目概况,本控制系统方案将采用国内知名品牌变频器及国内知名品牌配电保护产品、指令开关组成。


变频器品牌:深圳市英威腾电气股份有限公司,CHV160供水专用系列变频器CHV160-057P-4


配电保护产品品牌:常熟电器股份有限公司,经济型断路器、热继电器等;正泰电器的电力仪表、主令开关等。


2、系统控制概要(带附图)


A、系统实现多泵单机恒压供水闭环控制,经由管网压力或其他方位压力传感器反馈实际工况,给变频器内置的PID控制器运算,并将结果按量输出控制变频器频率,进而控制水泵运行速度、供给泵量。


B、系统实现多泵变工频自动切换、定时供水、定时水泵轮巡;具备休眠管网保护、防水锤、小流量自动停机节能运行功能;具备八段时间压力设定,适应各段实际需求;具备管网超/欠压保护、自动完成故障泵的记录及备用泵的投切;


C、系统可实现4台泵的单机控制外,还预留有可扩展升级的泵量空间(3台泵);


D、控制系统原理下图(其详细元件明细于合同后的成套清单中):


图例原理说明:


变频器+ 扩展卡


   变频器内置了辅助电机控制功能,通常这一功能用来控制由4台泵组成的的泵站.当辅助电机控制功能激活时,内置的PID控制器使用一个参考量和反馈量来调节变频器的速度以致反馈量能跟随参考量,(即保持水压恒定)。


当需求(用水量)超过了第一台电机的能力时,变频器辅助电机控制功能自动将原先运行的变频泵切换至工频运行,同时启动另一台辅助电机用作变频运行。


当需求(用水量)降低,则切除一台工频泵。变频器的自动切换功能用来平衡系统中的多台(4台)电机定期的交替用作变频器控制电机和辅助电机,从而使它们的疲劳系数相同。


系统控制方式属于顺序控制。即:从1#到4#逐一切换。


此图为方案说明,配置较为简单,如有需要,其他配置(如电抗器,电流\频率变频器,远控等功能)。


一次主回路图:



二次控制原理图:



 


 


 

1楼 0 0 回复
  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/7/30 15:20:55

    2楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/7/30 15:20:55 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/8/5 11:06:47

    comorg@126.com
    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/8/5 11:06:47 发表于3楼的内容

  • schgce

    schgce   |   当前状态:在线

    总积分:88  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-08-20

    最后登录时间: 2011-06-23

    空间 发短消息加为好友

    schgce   发表于 2008/8/21 11:20:11

    现在各个品牌的变频器大都有水泵控制卡,多看看说明。建议75KW不要使用变频工频切换,电流冲击大!
    4楼 回复本楼

    引用 schgce 2008/8/21 11:20:11 发表于4楼的内容

  • ljs625

    ljs625   |   当前状态:离线

    总积分:1029  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-26

    最后登录时间: 2022-08-03

    空间 发短消息加为好友

    ljs625   发表于 2008/10/9 14:59:09

    可复制本文内容,粘贴到WORD文档中
    5楼 回复本楼

    引用 ljs625 2008/10/9 14:59:09 发表于5楼的内容

  • HXY163168

    HXY163168   |   当前状态:在线

    总积分:6229  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-04

    最后登录时间: 2016-01-22

    空间 发短消息加为好友

    HXY163168   发表于 2008/10/9 16:35:30

    6楼 回复本楼

    引用 HXY163168 2008/10/9 16:35:30 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /