 1.用变频器10V供电时,选用的表是否0-6V还是0-10V0-6V需接5V电源也可以,10V供电时串250欧电阻或7805稳压块变为5V,0-10V的表不用处理.当然也有0-6V的表直接用10V供电,虽然暂时没问题,但会使表的寿命影响.(大部分是0-6V,0-350欧的表)
   2.给变频器0-10V电压输入时,先串250欧电阻在接电阻远传压力表.具体阻值可以用万用表测定后选用,有偏差没关系,只要不超的太远,可以通过变频器来设定修正.
   3.给变频器0-20MA电流输入时,先接压力表并且压力表输出信好的那一根线上串250欧电阻.
   4.通过7805稳压块稳压块时,可直接接.
   5.也可通过变送器变为4-20MA,或选用有0-400欧输入4-20MA输出的数显仪(该造价比变送器和压力传感器要低,同时在控制柜上可以显示压力值,且可以设定报警参数.)
   6.压力传感器(包括两线制4-20MA远传压力表),用于精度较高的场合,但价格高且需24V电源,有的变频器无24V电源的.
   7.若选用电阻远传压力表,请选用防震的(内有油做阻尼液).(300-400),否则易坏.
   8.一般恒压控制选用电阻远传压力表就足够了.
  若有更好的用法,请大家指教.