wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-01-16
最后登录时间: 2009-09-29
-
S7-200PLC内部RS485接口电路图
wilton_gao 发表于 2008/8/9 19:19:28 1018 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
图中R1、R2是阻值为10欧的普通电阻,其作用是防止RS485信号D+和D-短路时产生过电流烧坏芯片,Z1、Z2是钳制电压为6V,最大电流为10A的齐纳二极管,24V电源和5V电源共地未经隔离,当D+或D-线上有共模干扰电压灌入时,由桥式整流电路和Z1、Z2可将共模电压钳制在±6.7V,从而保护RS485芯片SN75176(RS485芯片的允许共模输入电压范围为:-7V~+12V)。该保护电路能承受共模干扰电压功率为60W,保护电路和芯片内部没有防静电措施。