您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 如何判定RS485/RS422信号线的方向?

wilton_gao

wilton_gao   |   当前状态:离线

总积分:123  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-01-16

最后登录时间: 2009-09-29

空间 发短消息加为好友

如何判定RS485/RS422信号线的方向?

wilton_gao  发表于 2008/9/1 10:26:14      1362 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在使用RS485,RS422方式通信时,如果将信号线反接,则相应的“1”、“0”处于反置状态,在有信号灯指示的转换器时,接收信号灯处于常亮状态。没有信号灯指示的通信设备断开转换器与设备的连接,可通过以下方式测试。

a.有内置上拉电阻时,RS485的D+(A)、D-(B)端可通过万用表的直流电压档测试,应大于1V电压,由万用表的电压档的正负可确定相应的方向。即:正电压端为D+(A)、负电压端为D-(B)

b.无上拉电阻的RS485网络在两端有几百毫伏的电压,可使用两伏以下的电压档测量。同A所述确定相应的方向。

c.RS422网络同A、B方式可测出对应的信号方向。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /