您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子PPI通讯协议

wilton_gao

wilton_gao   |   当前状态:离线

总积分:123  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-01-16

最后登录时间: 2009-09-29

空间 发短消息加为好友

西门子PPI通讯协议

wilton_gao  发表于 2008/9/4 13:24:13      1882 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

通过硬件和软件侦听的方法,分析PLC内部固有的PPI通讯协议,然后上位机采用VB编程,遵循PPI通讯协议,读写PLC数据,实现人机操作任务。这种通讯方法,与一般的自由通讯协议相比,省略了PLC的通讯程序编写,只需编写上位机的通讯程序资源S7-226的编程口物理层为RS-485结构,SIEMENS提供MicroWin软件,采用的是PPI(Point to Point)协议,可以用来传输、调试PLC程序。在现场应用中,当需要PLC与上位机通讯时,较多的使用自定义协议与上位机通讯。在这种通讯方式中,需要编程者首先定义自己的自由通讯格式,在PLC中编写代码,利用中断方式控制通讯端口的数据收发。采用这种方式,PLC编程调试较为烦琐,占用PLC的软件中断和代码资源,而且当PLC的通讯口定义为自由通讯口时,PLC的编程软件无法对PLC进行监控,给PLC程序调试带来不便。
SIEMENS S7-200PLC的编程通讯接口,内部固化的通讯协议为PPI协议,如果上位机遵循PPI协议来读写PLC,就可以省略编写PLC的通讯代码。如何获得PPI协议?可以在PLC的编程软件读写PLC数据时,利用第三个串口侦听PLC的通讯数据,或者利用软件方法,截取已经打开且正在通讯的端口的数据,然后归纳总结,解析出PPI协议的数据读写报文。这样,上位机遵循PPI协议,就可以便利的读写PLC内部的数据,实现上位机的人机操作功能。
软件设计
 系统中测控任务由SIEMENS S7-226PLC完成,PLC采用循环扫描方式工作,当定时时间到时,执行数据采集或PID控制任务,完成现场的信号控制。计算机的监控软件采用VB编制,利用MSComm控件完成串口数据通讯,通讯遵循的协议为PPI协议。
1楼 0 0 回复
  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/8/28 14:55:05

    西门子的PPI(Point to Point)通讯协议采用主从式的通讯方式,一次读写操作的步骤包括:首先上位机发出读写命令,PLC作出接收正确的响应,上位机接到此响应则发出确认申请命令,PLC则完成正确的读写响应,回应给上位机数据。这样收发两次数据,完成一次数据的读写[5]。
    其通讯数据报文格式大致有以下几类:
    1、读写申请的数据格式如下:
     
    SD LE LER SD DA SA FC DASP SSAP DU FCS ED  
    SD:(Start Delimiter)开始定界符(68H)
    LE:(Length)报文数据长度
    LER:(Repeated Length)重复数据长度
    SD: (Start Delimiter)开始定界符(68H)
    SA:(Source Address)源地址,指该地址的指针,为地址值乘以8
    DA:(Destination Address)目标地址,指该地址的指针,为地址值乘以8
    FC:(Function Code)功能码
    DSAP:(Destination Service Access Point)目的服务存取点
    SSAP:(Source Service Access Point)源服务存取点
    DU:(Data Unit)数据单元
    FCS:(Frame Check Sequence)校验码
    ED:(End Delimiter)结束分界符(16H)
    报文数据长度和重复数据长度为自DA至DU的数据长度,校验码为DA至DU数据的和校验,只取其中的末字节值。
    在读写PLC的变量数据中,读数据的功能码为 6CH,写数据的功能码为 7CH。
    2、PLC接收到读写命令,校验后正确,返回的数据格式为 E5H
    3、确认读写命令的数据格式为:
     
    SD SA DA FC FCS ED  
    其中SD为起始符,为10H
    SA为数据源地址
    DA为目的地址


    FC为功能码,取5CH
    FCS为SA+DA+FC的和的末字节
    ED为结束符,取16H

    2楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/8/28 14:55:05 发表于2楼的内容

  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/8/28 14:55:55

    在采用上位机与PLC通讯时,上位机采用VB编程,计算机采用PPI电缆或普通的485串口卡与PLC的编程口连接,通讯系统采用主从结构,上位机遵循PPI协议格式,发出读写申请,PLC返回相应的数据。程序实现如下:
     1、串口初始化程序:
        MSComm1.CommPort = 1
        MSComm1.Settings = "9600,e,8,1"
        MSComm1.InputLen = 0
        MSComm1.RThreshold = 1
    MSComm1.InputMode = comInputModeBinary
    PPI协议定义串口为以二进制形式收发数据,这样报文的通讯效率比ASCII码高。
    2、串口读取数据程序,以读取VB100数据单元为例:
    Dim Str_Read(0 To 32) ‘定义发送的数据为字节为元素的数组。
    Str_ Read (32) = &H16 ‘相应的数组元素赋值,按照以下格式:
    Str_ Read (29) = (100*8) \ 256  ‘地址为指针值,先取高位地址指针
    Str_ Read (30) = (100*8) Mod 256 ‘取低位地址指针
    Str_ Read (24) = 1     ‘读取的数据长度(Byte的个数)
    For I=4 to 30
       Temp_FCS = Temp_FCS + Str_Read(i)
    Next I
    Str_Read(31)= Temp_FCS Mod 256 ‘计算FCS校验码,其它数组元素赋值省略。
    68 1B 1B 68 2 0 6C 32 1 0 0 0 0 0 E 0 0 4 1 12 A 10 2 0 1 0 1 84 0 3 20 8B 16 
    PLC返回数据 E5 后,确认读取命令,发送以下数据:
    10 2 0 5C 5E 16
    然后上位机VB程序接受到以下数据:
    68 16 16 68 0 2 8 32 3 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 4 1 FF 4 0 8 22 78 16
    首先识别目标地址和源地址,确认是这次申请的返回数据,然后经过校验检查,正确后解析出第26号数据(&H22)即为VB100字节的数据。
     3、串口写入数据程序,以写VB100数据单元为例:
    Dim Str_Write(0 To 37) ‘定义发送的数据为字节为元素的数组。
    Str_Write (37) = &H16  ‘相应的数组元素赋值,按照以下格式
    Str_Write (35) = &H10  ‘要写入的数据值
    68 20 20 68 2 0 7C 32 1 0 0 0 0 0 E 0 5 5 1 12 A 10 2 0 1 0 1 84 0 3 20 0 4 0 8 C B9 16 
    PLC返回数据 E5 后,确认写入命令,发送以下数据:
    10 2 0 5C 5E 16
    然后上位机VB程序接受到以下数据:
    68 12 12 68 0 2 8 32 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 1 FF 47 16
    这是PLC正确接收并写入信息的返回数据。
    3楼 回复本楼

    引用 wilton_gao 2008/8/28 14:55:55 发表于3楼的内容

  • wilton_gao

    wilton_gao   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-16

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    wilton_gao   发表于 2008/8/28 14:56:45

    在数据接收程序中,利用VB中MSComm控件,一次接收缓冲区中的全部数据,存放到数组形式的暂存单元中,然后分析每个元素的值,得到读写的数据。
    Dim RCV_Array() As Byte
    Dim Dis_Array As String
    Dim RCV_Len As Long
    RCV_Array = MSComm1.Input ‘取出串口接收缓冲器的数据。
    RCV_Len = UBound(RCV_Array)
    ReDim Temp(0 To UBound(RCV_Array))
    For i = 0 To RCV_Len
    Dis_Array = Dis_Array & Hex(RCV_Array (i)) & " "


    引用 wilton_gao 2008/8/28 14:56:45 发表于4楼的内容

  • eaglezhao

    eaglezhao   |   当前状态:在线

    总积分:373  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-03

    最后登录时间: 2011-12-14

    空间 发短消息加为好友

    eaglezhao   发表于 2008/9/4 13:24:13

    5楼 回复本楼

    引用 eaglezhao 2008/9/4 13:24:13 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /