您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » Anybus-S – 现场总线从站接口模块

jane8848

jane8848   |   当前状态:离线

总积分:120  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-11-21

最后登录时间: 2018-05-11

空间 发短消息加为好友

Anybus-S – 现场总线从站接口模块

jane8848  发表于 2006/6/13 9:53:12      1111 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读


高性能可互换的通信接口,支持所有主要工业网络
Anybus-S模块是为了集成到工业现场设备而设计的,满足这些设备与其它自动化装置通讯的需要。模块自带高性能微处理器,独立于主应用程序处理全部通信协议。

Anybus-S的典型应用包括变频器、人机界面、可视化设备、仪器、衡器、机器人以及智能测量设备等。

所有Anybus-S模块都有一个标准的应用接口,支持最大512字节的循环I/O数据,并且附带支持非循环参数数据。这个数量已经超过了一般现场总线协议(如Profibus-DP、DeviceNet)的要求,并为在现场设备中应用未来技术和附加功能进行了预留。应用接口在机械尺寸、硬件和软件特性方面都是完全标准化的,所有的Anybus-S模块都易于互换。那些不是被所有现场总线共同支持的数据和参数被放置于应用接口的“现场总线特定”数据区。Anybus-S和现场设备之间的数据交换由控制寄存器来处理。它指定了I/O区的大小以及模块和设备之间的看门狗时间间隔。另外,应用软件可以查询一些相关数据,比如现场总线类型、厂商信息、软件和硬件版本以及模块的序列号。

Anybus-S模块和现场设备之间的应用接口包含一个2K字节的双端口RAM,使用一个34针的连接器。这个双端口RAM允许模块和设备独立地对不同存储区寻址。访问双端口RAM可以通过中断或轮询的方式实现。对于大量的连续数据的传输(比如模拟量),在模块和设备应用程序间可采用握手机制,来保证通信安全和数据完整性。双端口RAM的存储区可分为输入数据、输出数据、信箱输入和信箱输出。控制和握手寄存器与使用的现场总线协议完全独立,对于所有Anubus-S模块都一样。相应地,当更换现场总线类型时,设备中的应用软件不需要改变,仅仅需要更换Anybus模块。与现场总线相关信息可以读/写到模块中的“现场总线特定”数据区。