hq0769 发表于 2008/9/15 16:45:21
其实无论对于PNP或NPN输出的传感器,只要输出电流能得到PLC的要求,都可以用于任何型号的PLC机,这在于程序员如何编程而已,下面以FX-1S系列PLC来举个例子
1、FX1S要求为低电平有效。当使用PNP型输出传感器时,可将程序检测设为上升脉冲触发。当传感器到位时,即可正常检测并实现相应指令。
2、当选用NPN型时,即有输出时为高电平,此时,只要传感器输出电流能达到PLC机要求的4MA,只需将程序检测改为下升脉冲触发,当传感器输出信号时,相当于0V——24V突变,即为一个下降脉冲,此时PLC也可正常检测并实现相应指令。所实,实际上在选用传感器时,我们应该考虑的是PLC输入端子的输入电流是多少。(西门子的一般为2MA左右,而三菱FX系列为7MA左右,只要传感器拉电流或灌电流适合要求,无论是P型或N型传感器都可使用。
引用 hq0769 2008/9/15 16:45:21 发表于5楼的内容
-
引用 fank 2008/9/15 18:05:13 发表于6楼的内容
-
-
bubli 发表于 2008/9/15 21:22:47
先看说明书,看看PLC的输入端是电流流入端,还是电流流出端,这样就可以选择相应的传感器了。
NPN型传感器的控制端流出电流,要接输入点是电流流入的PLC;同理,PNP型传感器的控制端流入电流,要接输入点是电流流出的PLC。
引用 bubli 2008/9/15 21:22:47 发表于7楼的内容
-
-
-
rock_blance | 当前状态:离线
总积分:408 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-02
最后登录时间: 2008-11-25
-
rock_blance 发表于 2008/9/16 13:13:58
引用 rock_blance 2008/9/16 13:13:58 发表于8楼的内容
-
-
-
longyun 发表于 2008/9/17 7:36:13
无论是NPN还是PNP型的传感器,PLC都是可以连接和使用的,只是接线方式不同而已,如有兴趣的话可以共同探讨jsqjxhb@163.com9楼 回复本楼