关于PLCI/O模块

xue1230  发表于 2008/9/17 7:36:13      1075 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

大家好啊,我现在有一个问题是,现用的是光洋的D2-250-1主机(Z-4MCPU)不知道D2-32ND3是NPN的还是PNP的,经销商说是NPN的但是我用的NPN的元件怎么不能用啊?
1楼 0 0 回复
  • anheng

    anheng   |   当前状态:在线

    总积分:1788  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-16

    最后登录时间: 2014-04-21

    空间 发短消息加为好友

    anheng   发表于 2008/9/11 9:31:55

          有时经销商不一定很清楚的,最好自己查看说明书吧!那你现在换PNP的元件用用看哟
    2楼 回复本楼

    引用 anheng 2008/9/11 9:31:55 发表于2楼的内容

  • swntom

    swntom   |   当前状态:在线

    总积分:267  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-09

    最后登录时间: 2020-02-13

    空间 发短消息加为好友

    swntom   发表于 2008/9/12 20:12:10

    看说明书很是重要的,要读懂啊!!!
    3楼 回复本楼

    引用 swntom 2008/9/12 20:12:10 发表于3楼的内容

  • chyw_927

    chyw_927   |   当前状态:在线

    总积分:3299  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-31

    最后登录时间: 2019-06-24

    空间 发短消息加为好友

    chyw_927   发表于 2008/9/12 22:54:38

    询问一下厂商,看他们有没有高见
    4楼 回复本楼

    引用 chyw_927 2008/9/12 22:54:38 发表于4楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/9/15 16:45:21

     其实无论对于PNPNPN输出的传感器,只要输出电流能得到PLC的要求,都可以用于任何型号的PLC机,这在于程序员如何编程而已,下面以FX-1S系列PLC来举个例子
        1
    FX1S要求为低电平有效。当使用PNP型输出传感器时,可将程序检测设为上升脉冲触发。当传感器到位时,即可正常检测并实现相应指令。
        2
    、当选用NPN型时,即有输出时为高电平,此时,只要传感器输出电流能达到PLC机要求的4MA,只需将程序检测改为下升脉冲触发,当传感器输出信号时,相当于0V——24V突变,即为一个下降脉冲,此时PLC也可正常检测并实现相应指令。所实,实际上在选用传感器时,我们应该考虑的是PLC输入端子的输入电流是多少。(西门子的一般为2MA左右,而三菱FX系列为7MA左右,只要传感器拉电流或灌电流适合要求,无论是P型或N型传感器都可使用。

    5楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/9/15 16:45:21 发表于5楼的内容

  • fank

    fank   |   当前状态:在线

    总积分:1354  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-22

    最后登录时间: 2012-09-03

    空间 发短消息加为好友

    fank   发表于 2008/9/15 18:05:13

    I think this can get the resolution by this!
    6楼 回复本楼

    引用 fank 2008/9/15 18:05:13 发表于6楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/9/15 21:22:47

    先看说明书,看看PLC的输入端是电流流入端,还是电流流出端,这样就可以选择相应的传感器了。


    NPN型传感器的控制端流出电流,要接输入点是电流流入的PLC;同理,PNP型传感器的控制端流入电流,要接输入点是电流流出的PLC。

    7楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/9/15 21:22:47 发表于7楼的内容

  • rock_blance

    rock_blance   |   当前状态:离线

    总积分:408  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-02

    最后登录时间: 2008-11-25

    空间 发短消息加为好友

    rock_blance   发表于 2008/9/16 13:13:58

    8楼 回复本楼

    引用 rock_blance 2008/9/16 13:13:58 发表于8楼的内容

  • longyun

    longyun   |   当前状态:离线

    总积分:357  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-06-09

    最后登录时间: 2015-11-17

    空间 发短消息加为好友

    longyun   发表于 2008/9/17 7:36:13

     无论是NPN还是PNP型的传感器,PLC都是可以连接和使用的,只是接线方式不同而已,如有兴趣的话可以共同探讨jsqjxhb@163.com
    9楼 回复本楼

    引用 longyun 2008/9/17 7:36:13 发表于9楼的内容