UPS电源工作过程
wilton_gao 发表于 2008/9/8 16:39:22 603 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
∑i=1 n Pi≤P
其中P为不间断电源输出容量(VA),P为第i个负载伏安数
每套PLC功率: 220V*0.5=110VA
每台操作站功率: 220V*2A=440VA
IBM PC客户机及服务器:220V*1.5A=330VA
则总功率:10*110VA+4*440VA+11*330VA=6490VA
6490VA/0.8=8112VA
因此,采用10KVA的不间断电源比较合适。