您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » UPS电源工作过程

wilton_gao

wilton_gao   |   当前状态:离线

总积分:123  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-01-16

最后登录时间: 2009-09-29

空间 发短消息加为好友

UPS电源工作过程

wilton_gao  发表于 2008/9/8 16:39:22      603 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

当市电正常380Vac时,直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器,输出稳定的220Vac交流电压,同时市电对电流充电。当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。从电网供电到电池供电没有切换时间。当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警。不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。为使不间断电源充分工作,避免在过载或欠载下运行,电源在开机前,首先计算负载容量。FR-UK型不间断电源(标称额定功率)80%的阻性负载设计负载能力,一般带计算机负载时可承受的按下式估算: 

    ∑i=1 n Pi≤P

    其中P为不间断电源输出容量(VA),P为第i个负载伏安数

    每套PLC功率: 220V*0.5=110VA

    每台操作站功率: 220V*2A=440VA

    IBM PC客户机及服务器:220V*1.5A=330VA

    则总功率:10*110VA+4*440VA+11*330VA=6490VA

    6490VA/0.8=8112VA

因此,采用10KVA的不间断电源比较合适。

1楼 0 0 回复