您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 调节阀泄漏量标准

jnzhlf

jnzhlf   |   当前状态:在线

总积分:2642  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

调节阀泄漏量标准

jnzhlf  发表于 2008/9/9 9:03:18      658 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

调节阀在选型和生产、检测过程中,经常要用到泄漏量标准这一参数,它是检测调节阀性能的一个很关键的要素,特别在一些要求介质严格关闭的工况,如果泄漏量达不到标准,轻则影响产品质量,重则甚至可能产生生产事故。这其中,单座阀V型球阀泄漏量较小,而双座阀套筒阀等则泄漏量较大。对于泄漏量标准,中国国标和美国国标是我们实际中经常用到的标准,下面给出了这两种标准的比较列表。



















国标GB/T4213.92



















































泄漏等级

试验介质

试验压力

最大阀座泄漏量1/h


由用户与制造厂商定


水、空气或氮气

A

5×10-3×阀额定容量


10-3×阀额定容量



A或B

10-4×阀额定容量

空气或氮气

A

Ⅳ-S1


A或B

5×10-4×阀额定容量

空气或氮气

A

Ⅳ-S2

空气或氮气

A

2×10-4×△P×D

V


B

1.8×10-7×△P×D

VI

空气或氮气

A

3×10-3×△P(续表泄漏量)


续表


















































阀座直径

20

25

40

50

65

80

100

150

200

250

300

350

400

泄漏量

ml/min

0.1

0.15

0.3

0.45

0.6

0.9

1.7

4.0

6.75

11.1

16.0

21.6

28.4

气泡数/min


1

2

3

4

6

11

27

45






  注:1.每分钟气泡数是用外径6mm、壁厚1mm的管子垂直浸入水下5~10mm深度的条件下测得的,管端表面应光滑。
           2.如果阀座直径与表列值之一相差2mm以上,则泄漏系数可假设泄漏量与阀座直径的平方成正比的情况下通过内推法取得。

 

美标ANSI B16.104-197














































































泄漏等级

最大允许泄漏量

试验介质

试验压力


0.5%Cv

10~52℃的空气或水

   

最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者


0.1%Cv

10~52℃的空气或水

    

最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者


0.01%Cv

10~52℃的空气或水

    

最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者

V

每英寸公称通径和每磅/英寸2压差时,
允许有0.0005ml/min的漏水

10~52℃的水

   

最大工作压差△P


阀门公称通径

ml/min

气泡数/min

10~52℃的空气或氮气

    

最大工作压差△P或501b/in2压差,取其较低者

in

mm

1

25

0.15

1

1.5

38

0.30

2

2

51

0.45

3

2.5

64

0.60

4

3

76

0.90

6

4

102

1.70

11

6

152

4.00

27

8

203

6.75

45


 
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /