一、 压力表的检定步骤:

1、 外观检查

1.1 压力表零部件装配应牢固、无松动现象。

1.2 新制造的压力表应均匀光滑、无明显剥脱现象。

1.3 压力表应有安全孔,安全孔上须有防尘装置。(不准被测介质溢出表外的压力表除外)

1.4 压力表分度盘上应有如下标志,制造单位或商标;产品名称;计量单位和数字计量器具制造许可证标志和编号,真空表应有“-”或“负”字,准确度等级,出厂编号。

1.5 读数部分,表玻璃应无色透明,不应有妨碍读数的缺陷。分度盘应平整光洁、各标志清晰可辨。

1.6 指针指示端应覆盖最短分度线长度的1/3~2/3,指针指示端的宽度应不大于分度线的宽度。

1.7 准确度等级为1,1.6,2.5,4。

1.8 零位,带有止销的压力表,在无压力或真空时,指针应靠近止销,“缩格”应不超过表1规定的允许误差值,无止销的压力表,在无压力或真空时,指针应于零位标志内,零位标志应不超过表1规定的允许误差绝对值2倍。

2、 计量器具

2.1   标准器的允许误差绝对值应不大于被检压力表允许误差绝对值的1/4。

2.2   标准器具可用弹簧管式精密压力表和真空表、活塞式压力计、活塞式真空压力计

2.3   辅助设备有,压力校验计、真空校验计。

2.4   环境条件为,温度在15~25之间,相对湿度不大于85%。环境压力为大气压,压力表应在上述环境至少静置2H方可检定。

2.5   工作介质要求为,测量上限不大于0.25MPA的压力表,工作介质为清洁空气或无毒、无害和化学性质稳定的气体。测量下限不大于(0.25~250)MPA的压力表,工作介质为无腐蚀性的液体。

3、示值误差、回程误差、和轻敲位移的检定

3.1   示值误差检定的方法,压力表的示值检定按标有数字的分度线进行,检定时逐渐平稳地升压(或降压),当示值达到检测上限后,切断压力源,耐压3MIN,然后按原检定点平稳地降压(或升压)倒序回检。

3.2   示值误差,对每一检定点,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻巧表壳前、后示值与标准器示值之差应符合表1要求。

3.3   回程误差,对同一点检定时,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,表1规定的允许误差绝对值。

3.4   轻敲位移,对每一点检定时,在升压(或降压)和降压(或升压)检定时,轻巧表壳后引起的示值变动量不大于表1规定的允许误差绝对值的1/2。

4、真空压力表的检定方法

4.1   压力测量上限为(0.25~250)MPA时,真空部分检定,疏空时指针应指向真空部分。

4.2   压力测量上限为0.15MPA时,真空部分检定两点示值。

4.3   压力测量上限为0.06MPA时,真空部分检定三点示值。`

表1

准确度 允许误差(按量程的百分数计算)

等级 零   位

带止销 不带止销     测量上限的(90—100)%      其余部分

1 1 -1~1 -1.6~1.6 -1~1

1.6(1.5) 1.6 -1.6~1.6 -2.5~2.5 -1.6~1.6

2.5 2.5 -2.5~2.5 -4~4 -2.5~2.5

4 4 -4~4 -4~4 -4~4

压力表的检定纪录表基本格式

                         

压力表的检定纪录                  NO:

送 检单 位:                            ,检定日期       年       月       日

压力表名称:                            ,测量范围         MPA

制  造  厂:                            ,检定温度         

出 厂编 号:                            ,允许误差         MPA

级      别:                            ,标准器允许误差       MPA

外 观检 查:

检定结果:  符合      级    审核:      年   月   日  检定员: 年   月   日   