KEB F4的密码等级。
200 cp-se
440 appl.
500 dvive
切换参数组的方法:进入了相应密码等级后,用左键切换点号至参数组位置,再用上下键就可以切换参数组。
KEB F0 参数调整方法:
KEB F0中有个F参数组,F0参数相当于选择多个菜单,F0选择不同值时可以定义不同的参数组。其中模拟量调试时必需在F0为0时调整。然后多段速时要把F0设为1-6,然后R19的值对应于各个速段。
设定例:
一.多段速控制,端子5接通时对应1速,需要设定速度为20Hz,端子6接通时对应2速,速度为60Hz.
首先在r21中输入密码,然后在r22中选择参数组F,进入F参数组,把F0改为1,确定后退出,再把R19参数设定为20Hz,一段速设定完毕;重新进入F参数组,把F0改为2,确定退出再把r19设定为60Hz,二段速也设定完成。由于两个速段分别在两个参数组,因此可以分别设定其加减速等相关参数。
同时其实际的输出值受O2和c0参数的限制。
二.模拟量速度设定。
首先进入F参数组,把F0改为0。参数O2最大参考值对应于模拟量最大值,同时最终的输出受C0参数限制。