您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 接近开关与PLC 接线----我以前的资料今天删除了放在网上给新手学习用

syzdw

syzdw   |   当前状态:在线

总积分:973  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-04-24

最后登录时间: 2018-05-11

空间 发短消息加为好友

接近开关与PLC 接线----我以前的资料今天删除了放在网上给新手学习用

syzdw  发表于 2008/9/13 11:26:29      1094 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PLC 控制系统的设计中,虽然接线工作占的比重较小,大部分工作还是PLC 的编程设计工作,但它是编程设计的基础,只要接线正确后,才能顺利地进行编程设计工作。而保证接线工作的正确性,就必须对PLC 内部的输入输出电路有一个比较清楚的了解。。

2.1 分类

2.2.1 直流输入电路

2 为直流输入电路的一种形式(只画出一路输入电路)。当图1 中外部线路的开关闭合时,PLC 内部光耦的发光二极管点亮,光敏三极管饱和导通,该导通信号再传送给处理器,从而CPU 认为该路有信号输入;外界开关断开时,光耦中的发光二极管熄灭,光敏三极管截止,CPU 认为该路没有信号。

 

2 直流输入电路

交流输入电路如图3 所示,可以看出,与直流输入电路的区别主

要就是增加了一个整流的环节。

交流输入的输入电压一般为AC120V 230V。交流电经过电阻R的限流和电容C的隔离(去除电源中的直流成分),再经过桥式整流为直流电,其后工作原理和直流输入电路一样,不再缀述。

3 交流输入电路

从以上可以看出,由于交流输入电路中增加了限流、隔离和整流三个环节,因此,输入信号的延迟时间要比直流输入电路的要长,这是其不足之处。但由于其输入端是高电压,因此输入信号的可靠性要比直流输入电路要高。一般,交流输入方式用于有油雾、粉尘等恶劣环境中,对响应性要求不高的场合,而直流输入方式用于环境较好,电磁干扰不严惩,对响应性要求高的场合。

2.3.1 漏型输入电路

漏型输入电路如图4所示,此时,电流从PLC 公共端(COM端或M端)流进,而从输入端流出,即PLC 公共端接外接DC电源的正极。

4 漏型输入电路

此图只是画出了一路的情形,如果输入有多路,所有输入的二极管阳极相连,就构成了共阳极电路。如图5所示。

5 共阳极电路

三菱A系列PLCAX40/41/42/50/60Q系列的QX40/41/42等输入模块均属于漏型输入模块。

    3所示的电路也是源型输入电路的形式,此时,电流的流向正好和漏型的电路相反。源型输入电路的电流是从PLC的输入端流进,而从公共端流出,即公共端接外接电源的负极。

如果所有输入回路的二极管的阴极相连,就构成了共阴极电路,如图6所示:

6 共阴极电路

    三菱A系列PLCAX80/81/82Q系列的QX80/81的输入模块均属于此类输入电路。

2.3.2 混合型输入电路

因为此类型的PLC 公共端既可以流出电流,也可以流出电流(既PLC公共端既可以接外接电源的正极,也可以接负极),同时具有源输入电路和漏输入电路的特点,所以我们可以姑且把这种输入电路称为混合型输入电路。其电路形式如图7所示。

7 混合型电路

作为源输入时,公共端接电源的负极;作为漏输入时,公共端接

电源的正极。这样,可以根据现场的需要来接线,给接线工作带来极大的灵活。

    三菱A系列PLCAX50-S1/60-S1/70/71/81-S1Q系列的QX70/71/72

这里需要说明的是,三菱和SIEMENS关于源输入漏输入电路的划分正好相反,以上是按三菱的划分方法来介绍的,这点在使用过程中要注意。

    SIEMENS S7-300/400系列PLC的直流输入模块大多为漏型输入(公共端接外部电源的负极。注:按SIEMENS的划分方法)。在S7-300系列PLC中,只有SM321-IBH50-)输入模块为源输入(公共端接正。注:按SIEMENS的划分方法),S7-400系列PLC中则没有源输入模块。小型PLC S7-200的输入模块则全部为混合型输入形式。在大的项目中不建议使用,因此种输入形式虽然接线方便,但容易造成电源的混乱。

3 外接开关量信号和PLC输入电路的连接

    PLC外接的输入信号,除了像按钮一些干节点信号外,现在一些传感器还提供NPNPNP集电极开路输出信号。干节点和PLC输入模块的连接比较简单,这里主要不再缀述。而对于不同的PLC输入电路,到底是使用NPN输入还是PNP输入有时感到无所适从。下面主要介绍一下这两种输入和PLC输入电路的连接。

3.1 NPNPNP输出电路的形式

    如图8和图9所示,分别是NPN和PNP输出电路的一种形式。

8 NPN集电极开路输出                 9 PNP集电极开路输出

    从图8和图9可以看出,NPN集电极开路输出电路的输出OUT端通过开关管和0V连接,当传感器动作时,开关管饱和导通,OUT端和0V相通,输出0V低电平信号;PNP集电极开路输出电路的输出OUT端通过开关管和+V连接,当传感器动作时,开关管饱和导通,OUT端和+V相通,输出+V高电平信号。

3.2 NPNPNP输出电路和PLC输入模块的连接

3.2.1 NPN集电极开路输出

由以上分析可知,NPN集电极开路输出为0V,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC的输入端流出,从PLC的公共端流入,此即为PLC的漏型电路的形式,即:NPN集电极开路输出只能接漏型或混合式输入电路形式的PLC,连接图如图10所示:

10 NPN集电极开路输出和PLC的连接

3.2.2 PNP集电极开路输出

PNP集电极开路输出为+V高电平,当输出OUT端和PLC输入相连时,电流从PLC的输入端流入,从PLC的公共端流出,此即为PLC的源型电路的形式,即:PNP集电极开路输出只能接源型或混合型输入电路形式的PLC,连接图如图11所示:

11 PNP集电极开路输出和PLC的连接

4 结束语

    正是由于PLC输入模块电路形式和外接传感器输出信号的多样性,我们在PLC输入模块接线前要充分了解PLC输入电路的类型和传感器输出信号的形式,只有这样,才能确保PLC输入模块接线正确无误,为后续的PLC编程和调试工作打下一个良好的基础。
1楼 0 0 回复