MDF总配线架直列改造的必要性

 
一、前言  


  众所周知,随着电信产业的高速发展,在线运行的MDF已达数亿之多。尤其是农村端局的外线电缆周围的环境相对复杂,因而电缆线路上经常会出现各种外来危险,其中以电力线碰触带来的后果最为严重。若发生MDF火灾事故,不但损坏和报废了大量的通信设备,而且可能造成通信线缆损坏,造成通信安全的极大隐患。 


  为保障通信运行安全,通信系统一般采用二级防护,即总配线架的一级防护和程控交换机的二级防护。但是防护的核心重任依然由总配线架来完成,因此总配线架的安全防护成为交换机安全的第一道关口。 


二、MDF总配线架工作原理 


  MDF总配线架是市话测量室主要设备之一,所有外线均接至总配线架,再由总配线架接至相关的机械设备上。外线电缆是不能直接与交换机相连的,其间必须经过一种交接设备,这就是总配线架。





总配线架 


总配线架的基本功能如下: 


    1.具有配线功能,通过跳线可将任一内线连接到任—外线上。
    2.具有防护装置,它和外线上的、交换机内的防护设施一起构成一个防护系统,防止由外线进入的过电压、过电流对局内的设备和操作人员造成损坏和伤害。 
    3.具有对内外线进行测试的位置。 
    4.具有告警功能,告警时发出可闻、可见信号,能及时发现动作的保安单元。 


    MDF总配线架作为交换机防护的保护装置,在防雷电过电压、防工频感应过电压和工频接触过电流方面发挥了重要作用。但也有其明显的薄弱环节之特点。近年来,由于国内MDF厂家众多,技术水平有高有低;相应的在各通信局站使用的配线架保安排及保安单元种类繁多,质量参差不齐,一些产品的安装使用对通信局站形成了火灾隐患,强电入侵导致MDF总配线架起火燃烧的事故经常发生,可以这样认为,MDF总配线架的安全隐患,已严重威胁了通信运行安全。 


    MDF总配线架最大的不安全因素就是火灾隐患,而火灾的直接来源就是强电入侵以及随之带来的高温高热从而导致保安单元、保安接线排或外线电缆起火。 


    既然强电入侵主要是由于高压电力线路与市话电缆搭碰而产生的,那么强电入侵发生后,MDF保安单元的动作情况以及线路电压电流的情况又如何呢?我们做如下分析: 



点击看大图


    如图1所示为一个典型的MDF保安单元的示意图,通常来说,MDF在强电入侵时其过流保护首先动作,将入侵电流限制在很低水平之下。此事如果入侵电压大于190V,MDF总配线架的保安单元其过压器件(固体半导体管、气体放电管)保护就会启动,由于过压保护动作时会释放一定的热量,在弹力的作用下,保安单元在一定时间内失效保护动作,将强电入侵直接短路下地,同时启动告警装置,提醒维护人员更换保安单元。如果入侵电流大于一定值后,保安单元开路,从而确保程控交换机的安全。 


三、MDF总配线架状况分析 


    保安单元是插在保安接线排上的防止人身和设备遭受过电压、过电流伤害的一种防护装置,是总配线架上的重要部件。根据国际标准“CCITTK.20建议”和我国线路环境实际情况,安装在总配线架上的保安单元必须具有三项功能,即防雷击、防强电感应、和防交流市电功能。特别对于过电压、过电流二次防护能力较差的程控交换机,保安单元的一级防护功能显得更为重要。 


    (1)雷电冲击:是指雷电冲击所产生的浪涌电压它有瞬间发生及瞬间完成的特点,有的电压高达几万伏、几千伏不等,就看发生的远近而异。 
    (2)强电感应:当电缆经过某些特殊的地方,如电气化铁路或变电站或发电厂等, 有时因为电磁场的原因而产生感生电流。根据感应电流的距离有长线感应、短线感应之分,一般可概括如下:长线感应有电压大、电流相应较小的特点:短线感应有电压大电流也大的特点。 
    (3)电力线碰触:在电缆架设方面,我国的实际情况是电话电缆与市电电缆或电车电缆在空中并行或纵横交错架设,由于风吹雨打日晒及雷击、动物损伤、电缆年久老化等问题,所以电力线搭碰还是比较常发生。 


    以上三种情况进局,严重的会引起明火燃烧、烧坏配线架模块或交换机的用户电路板。 
    虽然MDF保安单元可以将外电入侵保护下地,从而能够起到一定的保护作用和报警功能,但是从安全的角度来看,传统的MDF在强电入侵告警在实际应用中,却存在着很大的事故隐患和不足,这里简要分析如下。 


1、短路保护方式可能造成线路上出现很大的短路电流 


    MDF目前的设计基本思想是将侵入的过电压过电流短路下地,因此在一个典型的强电入侵的情况下,其线路的电流在开始由于PTC的限流而减小之外,随着过压保护装置以及随后的失效保护装置的启动,该线路电流将不断上升,导致线路电流相当大,可能引起线路电缆就会出现熔化粘连等状况,导致保安排模块和保安单元也可能熔化变形,同时极可能由于电缆大量粘连串线,而导致多处用户线遭受大电流侵袭,引起明火。 






2、MDF总配线架的各级接地问题 


    保安单元插入在保安接线排上,当通信线路受强电侵袭出现高电压、潜电流、大电流等情况时,起到保护作用。 
  
    保安接线排未插入保安单元时,内、外线处于断开状态,插上保安单元后,内外线路接通。当保安单元插入保安接线排后,保安单元的接地插脚穿过保安接线排的接地孔与接地条相连接,每个保安接线排的接地条与接地的架体连接在一起,组成了整个配线架的接地系统。 
  
    我们知道,由于传统的保安接线排由于在存在当年的设计理念和原材料的限制,极有可能造成保安单元和保安接线排间的接地连接不良,从而导致地的缺失,后果是直接导致工頩入侵直接串入程控交换机,将导致烧坏配线架模块或交换机的用户电路板,进而引起明火燃烧。 


3、保安单元关键器件的问题 


    3.1由于气体放电管存在慢性漏气的弊病,其击穿电压值不断飘升,会导致防护性能逐渐恶化;又由于使用气体放电管的保安单元使用时间均超长,其防护性能已严重超标;为消除该几款保安单元存在的隐患,使得保安单元在线路中出现过电压过电流时真正起到保护的作用,建议更换全部气体放电管保安单元。 
  
    3.2由于早期保安单元过流组件采用热线圈防护,由于其相应速度慢,起不到一阶防护的要求,因此,在90年代中后期已被中国邮电电信总局明令废止。 
  
    3.3由于早期的顶杆式保安单元限于当时的设计理念和主要原器件落后的影响,其结构本身存在明显的缺陷。并且,由于目前通信及宽带业务的快速发展,缩短线路故障的障碍历时、提高维护效率等越来越被运行维护部门所重视,通过指示杆方式实现告警指示的保安单元在维护上带来极大的不便。 






    3.4部分保安单元告警采用外线动作方式,使得FS动作过程中极易打坏保安单元告警灯,总告警输出了告警信号,却无法查找到该保安单元。另该种保安单元在材质控制上存在缺陷,在正常使用过程中容易出现截铃现象,输出误告警,当铃流过后又恢复正常,干扰正常维护工作。 


4、保安接线排本身存在的问题 


    由于国内引进程控交换机最早是在九十年代,限于当时设计、制造、工艺、原材料的原因,到目前为止,大多保安排已存在塑料老化/卡线簧片断裂等情况,严重地浪费端口资源。同时,由于当时对保安单元了解的局限性,产生了许多保安单元仅仅起到连接作用,没有真正起到防护要求,引起燃烧。 


四、直列保安排改造接线方法





    在原先的直列架体上,不需要新增任何架体,就可在原先得直列上新增保安排。 
  
    按原配线架直列为1200线为例,共12块保安排,以原有的绕接式保安排为例,原长度305mm,采用中达高密度保安排,长度尺寸为185mm,即可在不改变原有离地高度的情况下,可增加8块新型保安排,理任上每列可达2000线用容量。 


五、直列保安排改造的优势比较 


    5.1理认上,只要在原配线架直列中,采用中达告密度保安排替换原保安排,,即可达到扩容目的。无任在工程量或是投资金额上,均比另外新增模块局来的经济,只需同样的安装保安排的工作量,但此要点是,新增的保安排,,必新增外线电缆。 
  
    5.2如按增加模块局的方案,必须寻找新的房源,新增总配线架(直列、横列、列吿警、总吿警等),,人员及工作量的大大增加,此种方法,造成局方投资成本巨大。而采用中达提供的方案,只占原原投资的1/4成本(保安排的安装过程同新增模块局的工作量相同)。 


六、中达直列保安排的特点 





    a.高密度,正面卡接,高效率。 
    b.材质优良,工艺考究(聚碳酸酯、锡磷青铜)。 
    c.极低的簧片接触电阻适合宽带未来发展。 
    d.极高的气密性及拉脱力设计。 
    e.所有跳线处簧片均为双卡,有利于局方复接。 
    f.自由更换受损卡接簧片,保证号源不受损失。 
    g.接通率及工作量大为比较,中达提供此款高密度保安排,采用正面卡线操作,并且,可以在保安单元不拔下的情况下(通话不中断),完成复接功能.从而减轻运维人员的工作量。 


六、直列改造带来的附加效益 


    MDF机房及通信线路的运行安全问题,是通信局站提高维护水平、保障网络安全的重要组成部分,同时也是通信系统进一步推行无人值守机房之时应该解决的迫切问题。提高MDF设备的运行可靠性,是迫切需要解决的一个问题。为了更进一步地确保强电入侵不会对MDF机房和通信线路带来灾难性的损坏,应该在对更换保安单元的基础上,有步骤地进行总配线架直列改造建设。以保障通信机房的运行安全,为今后全面开展机房无人值守创造安全条件。从投入的改造成本和改造后的效果看,透过此种方式的直列改造,无论从安全性、经济性、 操作性等方面来考量、都会为局方带来可观的效益。 