在国内对于干扰有很多种不同的说法,现根据工程中实际遇到的问题,我们对视频干扰作了一下大概的分类,具体分类如下:

点击看大图

通过上表可以看出干扰的种类不多,但是在工程中往往可能是数项干扰同时存在,而且处理起来非常棘手,因为不太能够准确判断干扰产生的准确地点,因此也就给快速解决问题带来很多难题,最后的结果是或者花费大量的时间和精力进行重新检查,逐个排除,或者最终因为难以解决而寻求他法。

1、外部原因造成的干扰

在电厂我们主要遇到的是如下的干扰问题:

电源干扰:由于电厂为发电行业,其内部电源的干净程度以及标准频率都不相同,根据电源干扰的特性,如果电源频率为50HZ,那么它将产生一个(2N+1)*50HZ 的干扰带,当N=0的时候,干扰性最强,所以我们俗称50HZ电源干扰,但是它会产生一个连贯的干扰带,而对于电厂,电源得主频率从50HZ到400HZ 都有,而视频信号的频率范围为0-6MHZ,直接就在干扰带内,所以电源干扰为首当其冲的问题;

接地干扰问题: 电厂的监控区域非常大,监控点距离控制中心动则都是400-800米,而这样很容易导致地电位不平衡,而产生对视频信号的干扰;

单频干扰或变频干扰: 电厂内部有很多电机以及轨道设施,另外还有大量的工业控制信号,而该类信号的工作频段大都集中在10MHZ以内,而恰恰视频信号也在该频段内,因此干扰条纹将非常复杂;

脉冲干扰:在电厂内部有很多的继电器,从而控制低电压与高电压的切割,而该部分会产生非常强烈的阶段性的脉冲干扰,表现在图像上就是一连串的白点之类;

综上所述,可以看出,发电厂是一个非常严重的干扰区域,视频信号所在的区域全部有干扰信号存在。

2、外界干扰是怎样混到视频信号中的?
同轴电缆,不管具有一层,两层还是四个屏蔽层,电气上都是互相导通的一个同轴外导体屏蔽层,只是具体结构和厚度不同而已。同轴电缆视频传输等效电路如下图所示。



   摄像机输出视频幅度Vo=2Vp-p,输出阻抗为75Ω,同轴电缆内导体等效阻抗为Rc, 外导体等效阻抗为Rd, Vi是干扰在同轴外导体纵向阻抗上形成的感应电动势(大小正比于Rd,严格讲正比于纵向电抗Zd),末端设备对传输线来说是一个Rh=75Ω匹配负载。显然,终端负载Rh从传输回路中取得的信号电压,是视频信号Vo和干扰电动势Vi共同作用的结果。
Vab=(Vo ×75)÷[75×2+Rc+Rd)] + (Vi×75) ÷[75×2+Rc+Rd)]
其中,第一项为负载获得的有效视频信号
Voh=(Vo ×75)÷[75×2+Rc+Rd)]

第二项为负载获得的有效干扰信号
Vih=(Vi×75) ÷[75×2+Rc+Rd)],
当电缆很短时,内外导体电阻可以忽略,Rc+Rd=0,这时,有效视频信号
Voh=(Vo ×75)÷75×2+0)= Vo ×75÷75×2= Vo/2=1Vp-p;
因为干扰感应电动势Vi正比于(Rc+Rd),此时Vi=0,Vih =0;

   值得注意的是干扰信号Vi是由电缆纵向分布参数(阻抗或电阻)决定的,不是一个集中的点信号源,重要的是它串联在视频信号传输回路中,负载在取得摄像机视频信号的同时,也必然取得干扰信号。干扰的性质属于“加性干扰”,不管视频信号有没有,它始终存在。