您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 车间负荷电力计算口诀

jnzhlf

jnzhlf   |   当前状态:在线

总积分:2642  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2012-12-29

空间 发短消息加为好友

车间负荷电力计算口诀

jnzhlf  发表于 2008/9/16 19:47:36      996 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1. 用途根据车间内用电设备容量的大小(千瓦),估算电 
流负荷的大小(安),作为选择供电线路的依据。
冷床50 ,热床75 。
电热120,其余150。
台数少时,两台倍数,
几个车间,再0 . 3 处。
 2.口诀按机械工厂车间内不同性质的工艺设备,每100 千瓦设备容量给出相应的
估算电流。
 3.说明口诀是对机械工厂不同加工车间配电的经验数据。适用于三相380 伏。
  车间负荷电流在生产过程中是不断变化的。一般计算较复杂。但也只能得出
一个近似的数据。因此, 利用口诀估算,同样有一定的实用价值,而且比较简单。
  为了使方法简单,口诀所指的设备容量(千瓦),只按工艺用电设备统计(统计
时,不必分单相,三相,千瓦或千伏安等。可以统统看成千瓦而相加) 。对于一些辅
助用电设备如卫生通风机、照明以及吊车等允许忽略,因为在估算的电流中已有适
当余裕,可以包括这些设备的用电。有时,统计资料已包括了这些辅助设备。那也
不必硬要扣除掉。因为它们参加与否, 影响不大。
  口诀估出的电流,是三相或三相四线供电线路上的电流。
  下面对口诀进行说明:
  ①这口诀指出各种不同性质的生产车间每100 千瓦设备容量的估算电流( 安)

  “冷床50”,指一般车床,刨床等冷加工的机床,每100 千瓦设备容量估算电流
负荷约50 安。
  “热床7 5”指锻、冲、压等热加工的机床, 每1 0 0 千瓦设备容量估算电流
负荷约75 安。
  “电热1 2 0 ”(读“电热百二”) 指电阻炉等电热设备,也可包括电镀等整
流设备,每100 千瓦设备容量,估算电流负荷约120 安。
  “其余150”( 读“其余百五”)指压缩机,水泵等长期运转的设备,每100 千
瓦设备容量估算电流负荷约l50 安。
【例1】 机械加工车间机床容量等共240 千瓦,则估算电流负荷为(240 ÷ 100)
× 50=120 安
【例2】 锻压车间空气锤及压力机等共180 千瓦,则估算电流负荷为(180 ÷
100)× 75=135 安
【例3】 热处理车间各种电阻炉共280 千瓦,则估算电流负荷为(280 ÷ 100)×
12O = 336 安
  电阻炉中有一些是单相用电设备, 而且有的容量很大。一般应平衡分布于三
相中,若做不到,也允许有些不平衡。如果很不平衡,(最大相比最小相大一倍以上)
时,则应改变设备容量的统计方法,即取最大相的千瓦数乘3。以此数值作为车间的
设备容量,再按口诀估算其电流。例如某热处理车间三相电阻炉共120 千瓦(平均
每相40 千瓦),另有一台单相50 千瓦,无法平衡,使最大一相达50+40=90 千瓦。这
比负荷小的那相大一倍以上。因此,车间的设备容量应改为90 × 3=270千瓦,再估
算电流负荷为(270 ÷ 100)× 120=324 安。
【例4】 空压站压缩机容量共225 千瓦,则估算电流负荷为(225 ÷ 100)× 150
= 338 安。
  对于空压站,泵房等装设的备用设备,一般不参加设备容量统计。某泵房有5
台28 千瓦的水泵,其中一台备用,则按4 × 28=112 千瓦计算电流负荷为168 安。
  估出电流负荷后,可根据它选择送电给这个车间的导线规格及截面。
  这口诀对于其它工厂的车间也适用。其它生产性质的工厂大多是长期运转设
备, 一般可按“其余1 5 0 ”的情况计算。也有些负荷较低的长期运转设备,如运
输机械(皮带)等,则可按“电热1 2 0 ”采用。
  机械工厂中还有些电焊设备,对于附在其它车间的少数容量不大的设备,同样
可看作辅助设备而不参加统计。若是电焊车间或大电焊工段,则可按“热床75”处
理,不过也要注意单相设备引起的三相不平衡。这可同前面电阻炉一样处理。 
 ② 口诀也可估算一条干线的负荷电流。这就是仍按①中的规定计算。不过当干
线上用电设备台数很少时,有时按①中的方法算出的数值很小,有时甚至小到连满
足其中一台设备的电流也不够。这时,估算电流以满足其中最大两台的电流为好。
如机械加工车间中某个配电箱,供电给5 台机床共30 千瓦,如图4-1。按①估算电
流负荷为(30 ÷ 100)× 50=15,这比图中最大那台10 千瓦的电流还小,因此,对
于这种台数较少的情况,可取其中最大两台容量的千瓦数加倍,作为估算的电流负
荷。
  
 图4-1 支干线估算电流的例子
(额定容量,即设备容量34 千瓦;计算电流为34 安)
这就是口诀中提出“台数少时,两台倍数”的原因。本例可取(lO+7)× 2 = 34
安作为电流负荷。至于台数少到什么情况才用这个方法,则应通过比较决定,即当
台数少时,用①及②两种算法比较,取其中较大的结果作为估算电流。
1楼 0 0 回复
  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2008/9/15 23:01:50

    改造后的试验机操作起来非常直观便利,使NJ—100B型模拟扭转试验机的数字化得以顺利实现,加速了试验和教学手段现代化进程,而且整个改造成本花费不多,有很好的推广运用价值。
    2楼 回复本楼

    引用 匿名 2008/9/15 23:01:50 发表于2楼的内容

  • yanjunan

    yanjunan   |   当前状态:在线

    总积分:2156  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-11

    最后登录时间: 2015-01-05

    空间 发短消息加为好友

    yanjunan   发表于 2008/9/16 9:37:50


    3楼 回复本楼

    引用 yanjunan 2008/9/16 9:37:50 发表于3楼的内容

  • netwell

    netwell   |   当前状态:在线

    总积分:5615  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-06

    最后登录时间: 2017-03-16

    空间 发短消息加为好友

    netwell   发表于 2008/9/16 11:23:58

    名称太广泛了
    4楼 回复本楼

    引用 netwell 2008/9/16 11:23:58 发表于4楼的内容

  • 神州才子

    神州才子   |   当前状态:在线

    总积分:2582  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-09

    最后登录时间: 2014-04-14

    空间 发短消息加为好友

    神州才子   发表于 2008/9/16 19:47:36

    难得的实践经验啊!

    5楼 回复本楼

    引用 神州才子 2008/9/16 19:47:36 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /