1、可编程控制器的特点是什么?
答:硬件配置灵活,组态方便,编程方法简便,抗干扰能力强,能适应较恶劣的工业环境(工作室温度可在0-60℃,存放温度可为-40~80℃,相对湿度可达95%),体积小,维护费用低。
(1)PLC能接收、处理和输出各种开关量、模拟量和不同码制的数码,除能实现一般的逻辑控制(顺序、步进、时序、条件和锁存等)功能外,还能实现数值运算、数据转换及数据通信等功能,配备适当的外围设备可以进行打印。
(2)由于编程软件化(可新编程序、可修改程序和数据处理的可接口性),当生产工艺(或流程)改变时只需要修改软件,而不需要改变硬件即可满足新的控制要求,大大方便了设计和现场使用,缩短了设计施工和调试周期。
(3)PLC能与上一级计算机直接相连,在综合自动化控制系统中可以合理地实现分级控制,作为基础控制级使用。
(4)PLC采用独特而简便的编程方法,并采用与工艺流程相适应的一般符号。编程方法简明通俗,易学、易编、易改,很容易将原来的继电器控制线路直接翻译到PLC软件上。
表11-7 基地式调节仪变送部分的故障及处理
序号 | 故障现象 | 产生的可能原因 | 一般处理方法 |
1 | 变送输出线性不好 | 变送连杆方位不对 | 调整变送线性蜗杆 |
2 | 输出压力升不上去,或降不下来,或降不到最低值 | 喷嘴堵塞 | 清洗喷嘴 |
放大器球阀处积有污物,不能完全关闭 | 拆下放大器,更换放大器底部?3不锈钢球 | ||
3 | 挡板离开喷嘴,但输出压力不能升到1.0kgf/cm2 | 气源压力小于1.4kgf/cm2 | 调整气源压力,或清洗空气减压阀 |
变送输出气路漏气 | 检查并消除泄漏 | ||
喷嘴堵塞 | 通洗喷嘴 |
2、可编程控制器由哪几部分组成?
答:由中央处理器(CPU)、输入输出模块、编程器、外围设备、电源组成。
来自现场设备的输入信号(如开关、按钮和仪表信号)经输入模块(对输入信号进行电平转换和隔离)读入CPU,由用户程序(在系统程序管理下)解读。这些程序是由一系列指令组成的,包括逻辑运算、算术运算、定时、记数、比较、数据传输、存取和转换。完成用户程序中所规定的控制任务,并按照输入和输出信号进行逻辑判断。用其结果驱动输出模块(对输出信号进行电压或电流转换和隔离),控制继电器、电磁阀或电动机等,以完成生产过程或工艺流程的控制。
3、可编程控制器的主要功能有哪些?
答:(1)开关量控制。取代传统的继电器,完成开关量控制。
(2)模拟量控制。PC中配置A/D和D/A转换模块,完成对温度、压力、流量、液位和速度等连续变化的量的控制。
(3)定时控制。可以提供定时时间在较大范围内任意设定的定时器。
(4)计数控制。可以提供众多的计数器。
(5)步进控制。设置了一定数量的移位寄存器,来满足各种步进控制的要求。
(6)数据处理。设置有四则运算指令,完成对生产过程中的数据进行处理。
(7)自诊断功能。能对电源、程序、运行状态等作自诊断。
(8)定位控制。主要用于机械加工。
(9)通信联网功能。由一台计算机与多台PC或多台PC组成分布式控制系统。
(10)显示打印功能。可以连接显示终端和打印设备。
4、Modicon Tsx Quantum的配置如何?
答:Quantum系统是具有数字量处理能力的专用计算机系统,它具有模板化、可扩展的体系结构,用于工业和制造过程的实时控制,它包括Quantum系列CPU、I/O模板、I/O接口、通信模块、电源和底版。
Quantum系统的配置可由一个或几个以下配置组成:①本地I/O;②远程I/O;③分布式I/O。
5、Quantum支持的网络有哪些?
答:(1)Modbus;
(2)Modbus Plus;
(3)远程I/O;
(4)TCP/IP以太网;
(5)SY/MAX以太网;
(6)MMS以太网;
(7)Interbus;
(8)Lon Works;
(9)SERCOS。
6、Quantum支持的网络接口技术有哪些?
答;(1)直接CPU驱动器;
(2)可选模板接口;
(3)I/O映像接口。