引用 hege377 2008/9/17 17:32:49 发表于2楼的内容
-
-
hq0769 发表于 2008/9/17 21:09:32
不用,本身内部就有24V电源了。楼主再加电源是什么意思?比如说你直接把FWD和DCM用导线短接起来,然后端子或者面板启动就可以了。3楼 回复本楼
引用 hq0769 2008/9/17 21:09:32 发表于3楼的内容
-
-
bubli 发表于 2008/9/17 23:44:39
你要用继电器的一端接到他的+24V上,另一端接到FWD等需要的端子上。你的图上的左部为外部,而你把线画在了他的内部,这是认识上的错误。DCM无法与你外加的电源形成回路。4楼 回复本楼
引用 bubli 2008/9/17 23:44:39 发表于4楼的内容
-
-
hege377 发表于 2008/9/18 9:10:27
我们用于控制变频器的信号一般都是用开关信号,但某些场合输出的并不是开关信号而是电压信号,这样就需要在控制端子上外加控制电源,就要如图示中红线那样接线。并且有些品牌的变频器在说明书就有说明两说接线方式。5楼 回复本楼
引用 hege377 2008/9/18 9:10:27 发表于5楼的内容
-
引用 hege377 2008/9/18 9:18:40 发表于6楼的内容
-
-
-
eastfamous | 当前状态:在线
总积分:1171 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-10-25
最后登录时间: 2019-07-16
-
eastfamous 发表于 2008/9/18 9:32:38
引用 eastfamous 2008/9/18 9:32:38 发表于7楼的内容
-
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2008/9/19 12:22:39
只要接线正确,用外接电源当然也可以,不过没必要啊8楼 回复本楼
引用 dingxiubing 2008/9/19 12:22:39 发表于8楼的内容
-
-
引用 hege377 2008/9/21 13:15:57 发表于9楼的内容
-
引用 钟灵山 2008/9/21 17:36:52 发表于10楼的内容
-
引用 cnyes 2008/9/22 8:29:24 发表于11楼的内容