DS-JD接地及短路故障指示器
xiao_xiao1 发表于 2008/9/19 10:27:39 450 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
a、主要特点
抗干扰能力强:传感器与检测对象始终处于等电位状态,不受周围任何电磁场等干扰,不存在绝缘击穿问题。光耦隔离,光纤/电缆传输,故检测的信号安全、准确、可靠、稳定。
采用微控制芯片:由于故障是偶发性的,正常时微控制芯片及相关电路进入休眠节能状态;一旦有接口故障信号发生,立即唤醒微控制芯片及相关电路,启动设置程序并开始计时,使LED按一定的频率和占空比工作,同时继电器动作并远程报警;运行到设定的复位时间或按下复位按钮后,LED停止工作,继电器复位,微控制芯片及相关电路重新进入休眠节能状态。
传感器为无源:直接在线检测信号,利用故障电流产生的电磁场变化,产生脉冲信号激励电路工作,不影响电网的正常运行。
锂电池供电:无需外接电源,供电质量稳定可靠。一节锂电池供电,使用寿命可达至少5年以上。
b、主要技术指标
短路故障传感器动作电流600A、1000A(也可根据用户要求定做)
接地故障传感器动作电流5A、25A、50A、100A(也可根据用户要求定做)
显示仪器工作电源3.6V
出口继电器120VAC1A、30VDC2A
显示仪器自动复位时间2h—40h(出厂设置为8h,可根据用户要求另行设置。)
传输光缆10m(产品出厂为5m)
外形尺寸及接线图:
c、安装使用说明
安装接地故障传感器时,把钢带两端紧固螺丝拧出,使钢带脱出后将三相电缆套入其中,在合适的位置将紧固螺丝拧紧,收紧尼龙扎带,使之不能松动,然后将电缆与显示仪器后面板的接地传感器接线端子相连接。
安装短路故障传感器时,将紧固环两端的螺丝拧下,套住电缆后,将紧固环上的螺丝拧紧,并将调节螺杆旋动,使之固定在电缆上。然后将光缆的一端与光缆接口连接,将螺丝旋紧,光缆的另一端与显示仪器后面板的短路接口连接,连接时应注意相位。
安装完毕,按下检测∕复位按钮进行自检,指示灯闪烁,表示显示仪器工作正常,然后再次按下按钮,指示灯停止闪烁即已投运。