一天,我们测试室的总断路器跳闸了,以前是别人负责,现在是我负责,所以我被叫了去。
我对设备用电还可以,对照明接触不多,当时那配电柜内装的总开关是漏电断路器,还有三个小一级的三相断路器,其中两个分别控制物理和化学测试室。当时我不明白漏电断路器的原理,看到三个断路器,感到困惑,为什么不跳小的断路器,而直接就把总的断路器跳了呢?
测定室的负责人告诉我,以前有时也跳,而且一跳就是跳总的,全都没有电了,也不知什么原因,来人了就直接给电闸推上,也没查出什么。我是个很认真的人,也爱找原因,就问边上新来的电控工程师,他看了半天说,这个大的断路器的短路电流比小一级的那个还小,所以跳这个。我当时看了看,不是很认可,但也说不出什么,就马马虎虎的信了。这时电工来了,我就问他,他说这个总的是漏电断路器,因为这个电源还负责照明什么的,当时就装了漏电断路器,但下一级的是后装的,就用了普通的断路器。这时我忽然想到,可能是漏电短路,所以直接跳了总闸。我让电工查了房间内所有的空开,后来终于查出,是一个蒸流水器的原因,可能是加热管在加热时遇到了水汽。于是我让电工给控制这个蒸流水器的空开加上了个漏电器,问题解决了。之后蒸流水器再跳闸,就只跳它自己的,不会影响其它设备了。
这里提醒大家,如果一个柜子的总开关用带漏电保护的断路器时,那么下一级或更低级的断路器,最好都要带上漏电保护,这样一个设备或仪器出问题时,不会影响其它。