1)过压失速功能
  变频器在减速运行过程中,由于负载惯性的影响,可能会出现电动机转速的实际下降率低于输出频率的下降率,此时电动机会回馈电能给变频器,造成变频器直流母线电压的升高,如果不采取措施,则会出现过压跳闸。
  过压失速保护功能在变频器减速运行过程中通过检测母线电压,并与失速过压点进行比较,如果超过失速过压点,变频器输出频率停止下降,当再次检测母线电压低于失速过压点后,再实施减速运行。

(2)自动限流功能
  自动限流功能是通过对负载电流的实时控制,自动限定其不超过设定的自动限流水平,以防止电流过冲而引起的故障跳闸,对于一些惯量较大或变化剧烈的负载场合,该功能尤其适用。

  自动限流功能需定义的参数包括自动限流水平和限流时频率下降率。自动限流水平定义了自动限流动作的电流阈值,其设定范围是相对于变频器额定电流的百分比。限流时频率下降率定义了自动限流动作时对输出频率进行调整的速率。自动限流时,频率下降率的数值设置过小,则不易摆脱自动限流状态而可能导致最终过载故障;若频率下降率的数值设置过大,则频率调整程度加剧,变频器将长时间处于发电状态导致过压保护。

  在自动限流动作时,输出频率可能会有所变化,所以对于恒速运行时输出频率较稳定的场合,不宜使用自动限流功能。

 