控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 防爆变送器+普通屏蔽信号线+安全栅能算本安系统吗?
jnzhlf | 当前状态:在线
总积分:2642 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-12-25
最后登录时间: 2012-12-29
空间 发短消息加为好友
jnzhlf 发表于 2008/10/28 9:02:10 910 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
qugd | 当前状态:在线
总积分:1670 2025年可用积分:0
注册时间: 2005-06-24
最后登录时间: 2022-05-24
qugd 发表于 2008/10/28 9:02:10
变送器必须是本安的,安全栅也是必需的,信号线倒是可以用一般的,但规范中是不允许的。
制氢装置的安全级别很高,最好不是老老实实地按规范来,否则出了问题你吃不了就得兜着。
引用 qugd 2008/10/28 9:02:10 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题