您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 请教一个关于水压力与节能的问题

syzdw

syzdw   |   当前状态:在线

总积分:973  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-04-24

最后登录时间: 2018-05-11

空间 发短消息加为好友

请教一个关于水压力与节能的问题

syzdw  发表于 2008/9/22 11:05:46      949 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我现在有个疑问:

我设备的循环水用到了变频器和电动蝶阀两个主要配件,我试问:

当压力为定值,阀全开电机消耗的功率与阀半开时电机消耗的功率哪个大?

我认为是阀全开的功率消耗少!我的观点正确?

1楼 0 0 回复
  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/9/22 11:05:46

    你的阀全开后,如果压力设为定值,那么阀全开后,管道的流量增加了,压力下降,这时变频器的频率相应增加,所以电机的消耗就会增大的

    2楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/9/22 11:05:46 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /