41,问:XBT G随机是否带CF卡?

不带,CF卡需单独购买。另外,施耐德以外的CF卡也可以在XBTG上使用。



42,问:XBT G是否支持第三方通讯协议?

Vijeo Designer V4.2及以上版本支持第三方通讯协议,包括:Mitsubishi, Omron, Siemens, Rockwell。除此以外,只要第三方设备支持Modbus协议也可与XBT G通讯。如果软件版本低于V4.2,必须升级软件才能与第三方设备通讯。



43,问:MicroTSX3722001和TSX3721001的区别?

TSX3722001含内部集成的8路模拟量输入(0~10V),1路模拟量输出(0~10V),2个10KHz的计数器,而TSX3721001无这些集成功能。



44,问:对TSX3722001和TSX3722101,要用内部集成的计数器功能和模拟量输入/输出,还需配什么?

配电缆TSXCCPS15和TELEFAST2连接基板ABE-7CPA01。



45,问:XBT配置为UTW从,并与Micro的AUX口连, 当Micro的TER口配置为UTW主,并与PC机建立物理连接后, Micro与XBT的通讯丢失, 当启动PL7并与PLC连机时, 通讯恢复, 为什么?

采用下述步骤进行PC机与Micro编程连接可避免Micro与XBT的通讯丢失

1. “开始” →”程序” →”modicon telemecanique”
→”XWAY Driver Manager” →”XWAY Test” →”connect”

2. 用TSXPCX1031-C连接Micro与PC机

3. 启动PL7软件, 并选择”plc”→”connect”

4. 编程结束后, 选择”plc”→”disconnect”

5. 将TSXPCX1031-C从Micro上拔下, 并关闭XWAY Test。



46,问:我的CompactCPU在Concept中,在Online/Online Control Panel下设置了PLC的密码,当用Concept联机时,要求输入密码,但忘记密码了,怎么办?

在这种情况下,可按下面的步骤处理:

1. 将PLC断电;

2. 将CPU上的内存保护开关置于MEM-PROT位置;

3. 取出CPU上的锂电池;

再将PLC重新上电。



47,问:Micro通过TSXSTZ10带远程Nano,最多带几个?最大距离多大?

Nano作Micro的block I/O时,最多带4个Nano,Nano作Micro的Slave PLC时,最多带3个Nano,最大距离200米。



48,问:MICRO能不能实现应用程序的保护,如何实现?

MICRO能实现应用程序的保护,首先在Section中将应用程序的属性设置为保护,然后在Station中进入Protect设置为保护.



49,问:MicroTSX3705/3708/3721/3722,哪些有实时时钟?

只有TSX3721/3722有实时时钟,%SW49-%SW53包含当前日期和时间值(以BCD表示)。%SW54-%SW57包含最后一次掉电或PLC停止的日期和时间(以BCD表示)。注意Premium的所有CPU都有实时时钟。



50,问:Micro 的集成通讯口是否支持MODBUS协议 ?

只有硬件版本号V3.3版以上的TSX3721的集成通讯口支持MODBUS协议,若硬件版本号V3.3版以下的TSX3721的集成通讯口不支持MODBUS协议, 因此该类Micro要支持MODBUS协议必须加相应的通讯卡.



51,问:MicroTSX3710只有一个终端端口,要同时连接编程终端(如PC机)和Magelis人机界面,怎么办?

必须使用TSXPACC01隔离盒。此隔离盒内含一根1米的电缆,连接隔离盒和TSX3710的TER口。人机界面连到隔离盒的AUX口,PC机连到隔离盒的TER口。



52,问:MicroTSX3705/08/10/21/22哪些支持TSXSTZ10模块?

只有TSX3710/21/22支持TSXSTZ10模块。



53,问:用PL7 Pro软件对Micro的TER口配置了Modbus Slave方式,为什么还能用多功能的通讯电缆TSXPCX1031-C或TSX08PRGCAB通过Unitelway协议对Micro进行联机下载?

Micro的终端TER口有一个DTP信号引脚,用于确定该终端口的工作方式。如果DTP为高电平,则TER口总是工作在Unitelway master方式,对PLC编程需在该方式下。如果DTP为低电平,则TER口的工作模式由软件配置决定。当多功能通讯电缆的拨码开关置于0或2时,DTP电平为高,故TER口总是工作在Unitelway master方式,软件配置无效,故仍能用多功能通讯电缆对Micro进行联机下载。



54,问:Micro的TSXAEZ801/802在PL7的硬件配置中有Normal cycle和Fast cycle

两者的区别如下:
Normal cycle: TSXAEZ801/802共8个通道,每个通道的扫描时间为4ms,输入的扫描周期是固
定的,为32ms,与使用的通道无关.
Fast cycle: 仅仅使用的通道被扫描,即使它们不是连续的,这能减少通道的扫描时间.
Cycle time(ms)=4ms x N (N为使用的通道), 如果4个通道被使用, 扫描循环时间将是
4 x 4=16ms.
在Fast cycle时,用户可配置通道到Fast task..在这种情况下,建议你不要分配太多模拟输入模
板到Fast task中.



55,问:Micro扩展机架上的24VDC输入什么时候要接?

对于交流供电的PLC的Micro本体,只有当扩展机架有继电器模块和模拟模块时,才一定要给小型扩展机架提供24VDC电源.
注意:当PLC为交流供电时,严禁用主机的24V传感器电压为小型扩展机架供电.



56,问:TSX Micro PLC 的模板的接线端子能不能单独订货, 订货号是什么?

TSX Micro PLC 模板的接线端子是随模块一起提供的, 用户没有必要另外单独订接线端子, 这一点与TSX Premium PLC 不一样, 但如果用户出于其他目的想单独订Micro PLC 模板的接线端子也可以, 具体订货号为:
TSXBLZH01 半高模块接线端子
TSXBLZL01 标高模块接线端子



57,问:施耐德有无低温环境下能工作的PLC?

TSX Compact有在-40℃到+70℃下工作的模块。如PC-E984-258/285,AS-BDEP-254/256/257,AS-BDAP-258,AS-BDAU-252等。或选这些模板带敷形涂覆的(型号后加C)。注意:并不是所有带敷形涂覆的模板都能在-40℃到+70℃下工作。



58,问:我订的 TSX Micro PLC 随 PLC 是否一并提供后备电池 ?

用户订的 TSX Micro PLC 随 PLC 是不提供后备电池, 后备电池必须用户单独订货, 型号是
TSXPLP01/101.



59,问:我用 2 个ETZ 进行通信时数据无法采集, 但SEND_REQ 的管理字没有报错, 这是为什么? 如何解决?

2 个ETZ 进行通信时故障的原因不是出现在 SEND_REQ 的指令使用上, 而是因为没有做 configuration of connections 的设置, 具体步骤如下:
1. 起动 IE 浏览器, 输入ETZ的IP地址
2. 点击"IP configuration"
3. 在IP configuration界面中的"configuration of connections"中设置通讯对方的XWAY地址, IP Address地址等等



60,问:我想对我的TSX37 PLC作完全清除操作是否可行? 如何实现?

如果TSX37 PLC没有配PCMCIA型内存卡, 则可以通过以下步骤作完全清除操作:
吠 卑聪?“DIAG”按钮和”RESET”按钮
贩趴 盧ESET”按钮, 同时继续按下 “DIAG”按钮
当看到”RUN””I/O””ERR”指示灯快闪两下后放开“DIAG”按钮



61,问:Micro PLC 有没有写保护开关 ?

Micro PLC 有写保护开关, 该开关位于Micro PLC的电池仓内, 在更新操作系统时会用到该写保护开关.



62,问:为什么Micro的硬件窗口显示的状态和实际的I/O状态不一致?

首先必须确定”Diag”和”Word”灯是否亮, 当”Diag”灯亮时, 窗口显示的是诊断状态, 而当”Word”灯亮时, 窗口显示的是%SW67,68,69的设定字的状态, 只有当”Diag”和”Word”灯都灭时, 窗口显示的才是实际I/O的状态。



63,问:TSX 37 Micro系列PLC最多支持多少个定时器?

TSX 37 Micro系列PLC最多支持64个定时器,包括%TM类型和%T类型。


注意编程时定时器的数量不能超过64个。



64,问:我有一台 Micro PLC, 在扩展机架上插入了继电器输出模块, 当程序逻辑输出逻辑真时, 模块对

当在扩展机架上插入了继电器输出模块时, 如果 Micro PLC 是直流供电, 则主机为安装在
它上边或小型扩展机架上的继电器模块和模拟模块的线圈提供必要的24V直流电压, 但如果
Micro PLC 是交流供电, 则主机只能为安装在主机上的继电器模块的线圈提供必要的24V直流
电压, 而安装有继电器模块的扩展机架必须单独提供必要的24V直流电, 否则就会出现上述描述的问题.



65,问:TSX37 PLC如何在线查看扫描周期?

方 朐谙吡 刺?BR>吩凇盇pplication Browser”下点击”Configuration” 再点击”Hardware Configuration”
双击”TSX37”图标, 然后选择”Debug”状态后即可在线查看扫描周期



66,问:MicroTSX3722集成的模拟量输入/输出的地址是怎样的?

集成的8路模拟量输入地址为%IW0.2~%IW0.9,1路模拟量输出的地址为%QW0.10。


此地址可在PL7 Pro中,在Station/Variables/I/O下看到。