当使用PC-A984-1xx, PC-E984-24x和PC-E984-25x系列的PLC时, 对某些A120I/O模块需要下载loadables, 具体说明如下:
1. 要支持DEP211,DEP214,DEP215,DEP217和DAP217,
需下载Dsc1.dat文件
2. 要支持ADU214, 需下载Adu214.dat文件
3. 要支持ADU216, 需下载Adu216.dat文件
出现上面现象的原因就是没有下载支持DEP217的Dsc1.dat文件, 只要下载该文
件, 以上故障即可排除..
224,问:如何将ProWorx软件授权从一台PC机移到另一台PC机里?
1. 将 ProWorx 软件安装到目标PC机中
2. 点击”help”→”product authorization”→”software keys”, 然后记下界面右上角的”site
code number”
3. 返回源PC机, 点击”help”→”product authorization”→”software keys”→”move”→”next”
4. 输入目标PC机中的”site code number”, 点击”next”, 并确认
5. 插入空白软盘, 点击”next”→”finish”→”ok”
6. 返回目的PC机, 点击”add”→”authorize by disk”→”next”
7. 插入授权软盘, 点击”next”→”finish”→”ok”, 授权移机完成
225,问:Premium,Micro通过TSXFPP10作为FIPIO agent时,如何与FIPIO主站进行数据交换?
FIPIO agent与FIPIO主站之间通过共享变量的方式,进行数据交换。具体地说,在FIPIO主站作FIPIO agent的配置时,会生成32个输入字%IW/p.2.c/m.i.r和32个输出字%QW/p.2.c/m.i.r,在作FIPIO agent配置时,在Channel 1配置了TSXFPP10卡后,配置Table Start Address,在这里定义了一个64个字的内部字表%MWi~%MWi+63,此内部字表的前32个字对应于%IW/p.2.c/m.i.r,后32个字对应于%QW/p.2.c/m.i.r。
226,问:我想实现Premium PLC 在冷启动后某些变量能掉电保持的功能, 能否实现, 如能, 如何实现?
Premium PLC 在冷启动后只有内部字有可能掉电保持, 因此如果要实现除内部字以外的其它变量的掉电保持, 必须先将其复制如内部字, 然后配置内部字掉电保持, 具体步骤如下:
?启动PL7软件, 双击”Hardware configuration”
?双击CPU显示区
?在”operating mode”下取消”%Mwi Reset on cold start”复选框的选择
227,问:在用PL7给Premium或Micro的变量键入Symbol和Comment时,能使用中文的符号和注释吗?
注释可以用中文,但是符号不能用中文。
变量的Comment可以用中文注释,但是,有时不接受键入的中文,或者键入的中文都变成乱码。这时的解决办法是至少让出半个字来,或键入一个以上的空格,就可以正常键入中文了。
但是变量的Symbol不能用中文符号,不接受键入的中文,或者键入的中文都变成乱码。
228,问:Micro和Premium支持CANopen,可为什么在PL7 Pro V4.3中配不上
在PL7 Pro V4.3中,只有部分Premium的CPU支持CANopen, Micro都不支持CANopen. 在PL7 Pro V4.4中,所有的Premium的CPU和Micro都支持CANopen.
229,问:TSXSCY11601和TSXSCY21601有何区别?
TSXSCY11601有一个通信通道,为隔离的RS485异步串行链路,适用于Modbus/Jbus协议,通过电缆TSXSCYCM6030连接到分线盒TSXSCA50,或通过电缆TSXSCYCM6530连接到分线盒TSXSCA64。
TSXSCY21601有两个通信通道,一个为集成通道(通道0),隔离的多协议RS485异步串行链路,适用于Unitelway,Modbus/Jbus,Character协议模式;另一个为PCMCIA通道(通道1),可插多种PCMCIA通讯卡,如TSXSCP111/112/114和TSXFPP20等PCMCIA通讯卡。
230,问:我编了一个指令%MD0:=%IW1.0*20,但当%MD0大到一定值时,在Animation table中%MD0显示为负值,请问这是为什么? 如何解决 ?
当用指令%MD0:=%IW1.0*20时, 如果%IW1.0*20 的结果超过32767, 则会在%MW1上发出溢出, 同时%MW0 以补码显示负值, 解决的办法是: 用两条指令实现, %MD100:=%IW1.0, %MD0:=%MD100*20
231,问:Premium 以太网模板TSXETY410被TSXETY4102替代,TSXETY5101被TSXETY5102替代,Premium L2系列的CPU TSXP57452支持TSXETY4102/5102吗?
如用TSXETY4102/5102替代TSXETY410/5101,CPU为TSXP57452,在PL7 Pro中配置以太网模板时,选择TSXETY410/5101即可。
232,问:Fipio的网络拓扑结构有那几种?
设备以下列形式连接到网段:
-通过菊花型连接 一设备可简单经主干线连接至前节点或经远程线连接的部分(IP65)
-通过分接盒连接 一设备可通过使用主干线上的分接盒连接 (例如 TSX FP ACC4 或 TSX FP ACC14)
-通过混合布局 一些设备可通过菊花型接和另一些通过分接盒连接
233,问:在PL7Pro中,如何进行功能模块如定时器,计数器,凸轮控制器等的参数更改?
在PL7Pro中,在Application Browser-Station-Variables-Predefined FB下,再选中Parameter,即可进行定时器,计数器,凸轮控制器等的参数更改。
234,问:支持Premium温备的CPU有哪些?选用低档的CPU行吗?
低档的CPU不支持Premium温备。支持Premium温备的CPU有:
TSXP57453 或 TSXP57353 (Version≥V5)
TSXP57452 (Version≥V3.5)
235,问:随Concept多用户软件包(3用户,10用户或网络版)来的授权盘有几张?如何对它授权
Concept多用户软件包均只带两张授权软盘,此两张授权软盘完全一样。
在授权时,要选择授权程序中的第一个选项Authorize this PC,再选择By multi-user license disk,提示插入软盘进行授权。注意在第一次授权时,不能选择其余两项。
236,问:Micro/Premium/Magelis以及PC机,如何连成Fipway网络?
对于Micro/Premium/Magelis,需插FipwayPCMCIA卡TSXFPP20及电缆TSXFPCG010/030(1米或3米)。此电缆连接TSXFPP20到Fipway分支器TSXFPACC3/4上。PC机上插Fipway通讯卡TSXFPC10M(ISA总线),电缆TSXFPCE030连接此卡至Fipway分支器。注意在网络两端要连接终端电阻TSXFPACC7。如距离远,要考虑用电气中继器或光纤中继器。
237,问:在Premium温备系统中, 与上位机进行以太网通讯必须用TSXETY210吗? 如用TSXETY4103/5103是否可行?
在 Premium 温备系统中, TSXETY210 和 TSXETY110 的使用都是必须的, 都不可以用 TSXETY4103/5103 来替代, 因为在 Premium 系统中只有TSXETY210 支持 IP 地址的切换. 这一点在温备选型时一定要切记.
238,问:Premium TSXP57402M和TSXP57452M能带的离散量,模拟量和专用通道的数量,在产品样本1/7页有一条解释为非累积最大值,如何理解其含义。
这两种CPU的I/O配置为可变的I/O配置,即最大的离散量,模拟量和专用通道的限制不固定,离散量,模拟量和专用通道之间的分配按下面的公式给出:
[2×(离散量点数)+15×(模拟量通道数)+50×(专用通道数)+150×(AS-I总线数+现场总线数+网络)]<10000
注意:TSXP57453M的离散量,模拟量和专用通道的数量为累积最大值,不受上面公式限制。
239,问:如何将 TBX (IP20) 连入 Fipio 网络 ?
TBX (IP20) 要通过 TBXBLP01 连接头连入 Fipio 总线的
240,问:PL7 PRO中如何对除法结果进行取模运算?
可以采用REAL-TO-INT指令进行处理。
241,问:我的Premium PLC 和 Magelis HMI 的通讯没有问题, 但有几个内部位却在 Magelis 上无法显示, 为什么? 如何解决?
在PL7的软件配置界面中有一个内部位的配置区域, 该处配置的为PLC可使用的内部位的最大数量, 如果想在HMI上正确的显示所有的内部位, 则配置的内部位的最大数必须是8 的倍数, 否则会有几个内部位在 Magelis 上无法显示, 例: 若 PL7的软件中配置内部位的大小为512, 则 Magelis 上可正确显示所有内部位, 但若在 PL7的软件中配置为514, 则%M512 和 %M513 在 Magelis 上将无法显示. 解决办法是在 PL7的软件中配置内部位的大小为8 的倍数.
242,问:如何计算 TSXETY4103/5103 的缺省IP地址 ?
TSXETY4103/5103 的缺省IP地址的第一位和第二位固定为 85.16, 第三位和第四位是硬件
以太网模块的 MAC 地址的最后2位由16 进制转换成10 进制, 例如: TSXETY4103/5103 的MAC
地址为00.80.F4.01.02.11, 02(HEX)=2(DEC), 11(HEX)=17(DEC), 所以缺省IP地址 85.16.2.17
243,问:在高温环境中,有没有能延长TSX Premium的MTBF办法?
有。在高温环境中,延长TSX Premium的MTBF的具体办法,是在Premium系统之上增加一个风扇模块。
共有3种供电范围的风扇模块:
TSXFAND2P是 24 VDC 风扇模块;
TSXFANA5P是 200-240 VAC风扇模块;
TSXFANA4P是 100-120 VAC风扇模块。
244,问:Premium处理器的带网络能力是指哪几种网络?现场总线有哪些?
Premium的网络是指Fipway,Modbus Plus,Ethernet TCP/IP。
现场总线有Unitelway,Modbus/Jbus,FipIO,Profibus-DP,Interbus-S,AS-i.
245,问:在同时使用多个INPUT_CHAR指令时经常出现丢失字符的现象, 为什么? 如何解决?
INPUT_CHAR指令的第一个参数设定是设备地址, 第二个参数设定的是是否将模板接受数据区清零. 如果该参数设定为0, 表示接受数据区不清零, 如果设定为1, 表示接受数据区清零. 如果同时使用多个INPUT_CHAR指令时, 该参数位应设定为0, 否则将会出现丢失字符的现象.
246,问:我在Concept 中的 LL984下编了一个子程序和一个子程序调动程序, 但当子程序调用条件满足时, 子程序没有执行, 为什么? 如何解决?
在规划程序时, 应将主程序及子程序调动程序安排到Segment 的前部, 而将子程序
安排到最后一个Segment, 并将子程序定义为在 Unscheduled segment 中, 具体步骤:
例: 将子程序调动程序定义在Segment 1 , 将子程序定义在Segment 2 (在concept下定义)
1. 点击”Configure” ,点击”Segment scheduler”
2. 在”Total segments” 中定义为 2
3. 将Segment 2 的”Type of solve” 定义为”End of logic”
(在Modsoft 下定义)
4.“Overview”__”I/O”__”Number of segments”__定义为 2
247,问:我用 Premium 进行Interbus通信时, 是否需要CMD软件 ?
对于某个具体的应用而言, CMD软件不是必须的, 在PL7_PRO软件中的IBY模板的配置中, 如果选择工作方式为”自动方式”时, 可以不用CMD软件, 但如果选择工作方式为”PL7àIBY” 或”CMDàIBY”时就必须CMD软件.
248,问:我有一个PL7-3 软件需要转换成 PL7-PRO 程序, 但是当我进入 PL7-PRO 后再选择”File”时发现 CONVERTER 是灰色的不可选择的状态, 这是为什么? 如何解决?
出现上述情况与 PL7-PRO 的安装有关, 如果在 PL7 的安装过程中采用的是”standardinstallation”, 那么安装完后, ”File”菜单下的 CONVERTER 就会是灰色的不可选择的状态,应该在 PL7 的安装过程中, 在”choose the type of installation to perform”框中选择”customized installation” 复选框, 然后选中”PL7-3 Converter”和”PL7-2 Converter”, “S100 Converter”三个复选框中的一个或多个, 如此操作后可在PL7软件安装后在”File”菜单下使”Converter”为增亮显示状态, 并可以选择”PL7-3 Converter”和”PL7-2 Converter”选项.
249,问:PL7 PRO变量表中为什么有的内部字地址显示红色?
红色是指该地址在另一个变量表中引用。
250,问:对Quantum RIO系统,Modicon有无延长同轴电缆传输的中继器?
没有用于延长同轴电缆传输的中继器,Quantum RIO要延长通讯距离,只能采用光纤中继器490NRP95400,采用光纤中继器后,网络总长可达13公里。这点与Quantum DIO或MB+网络有所不同,对于DIO或MB+网络,既有光纤中继器,也有延长双绞线传输距离的RR85中继器,使用RR85中继器,DIO或MB+网络可延长到1800米,使用光纤中继器,网络距离可到12公里,两节点间距离能达3公里。
251,问:在配置Quantum和Premium,Micro时,主要必须注意什么?
在配置Quantum时,必须注意本地CPU能带的最大I/O字数为64个字输入,64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量,对于离散量I/O,16点为一个字。模拟量I/O所对应的字数可在样本上或用Concept作配置时找到。所有模板所需总线电流之和,必须小于电源模板提供的电流。
Premium,Micro在作配置时,离散量和模拟量的最大数目依赖于所用的CPU,可在产品样本中找到。注意MicroTSX3721和TSX3722如带28点I/O模块,最多能配5块;如配64点的高密度模块,最多能配3块。
252,问:在设计DIO网络时如果采用FR85光纤模块进行通讯距离扩展,光纤模块后最多可以连接多少个分站?
32个。DIO网络可以分成多个部分,在每个部分最多可以连接32个分站,每个部分最大距离为450米。可以使用RR85中继器进行网络扩展,最多可以连接三个RR85中继器,最大分站数为64个,传输距离达到1800米。如果传输距离超过1800米,可以使用FR85光纤模块。两个光纤模块之间如采用50um光纤时电缆通讯距离可达2KM,总计距离可达8 KM,采用62.5um或者100um光纤电缆时通讯距离可达3KM,总计距离可达12KM。
253,问:Quantum DIO分站适配器140CRA21***提供的电流为3A,如果I/O模板较多,3A电流不够的情况下,可否配独立的Quantum 8A电源来供电。
可以,DIO分站在不使用分站适配器内装的3A电源时,可由独立的Quantum 8A电源来供电。
254,问:PROFIBUS现场总线由哪部分组成?
PROFIBUS由三个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP( Decentralized Periphery).PROFIBUS-PA(Process Automation ).PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification )。
PROFIBUS DP: 一种高速低成本通信,用于设备级控制系统与分散式I/O的通信。使用PROFIBUS-DP可取代办24VDC或4-20mA信号传输。
PORFIBUS-PA:
专为过程自动化设计,可使传感器和执行机构联在一根总线上,并有本征安全规范。
PROFIBUS-FMS:
用于车间级监控网络,是一个令牌结构.实时多主网络。
255,问:在Interbus-S网络中有无终端电阻?
没有终端电阻. Interbus-S网络是一个RS485网络, 终端电阻是通过网络中最后一个从站实现的.在Interbus从站上有两个连接器,顶部左边的连接器将从站连入网络,顶部右边的连接器有两个功能,一个功能是连接其它的从站到Interbus网络,另一个功能是将网络终止.此连接器有一内置的微型开关,如果有电缆连接到此连接器,此微型开关打开终端电阻,如果不连接电缆,此微型开关将终端电阻接入网络.
256,问:Quantum Interbus-S模板140NOA62200支持Compact AS-BDEA-202吗?
不支持,因为140NOA62200是第4代Interbus-S模板, AS-BDEA-202只被第3代的Interbus-S模板支持.140NOA61100和140NOA61110都是第3代的Interbus-S模板.
257,问:如何在 Windows NT 环境下安装 Modsoft 软件 ?
在 Windows NT 环境下安装 Modsoft 软件, 具体步骤如下:
1. 在 Windows NT 桌面上生成一个快捷图标, 并定义命令行 a:\install.exe
2. 右键单击快捷图标, 并点击 ”Properties” 打开下级对话框
3.点击 ”Memory” 标签
4.在 ”Conventional Memory” 输入区输入数值 640
5.在 “Expanded Memory” 输入区输入数值 4096, 然后点击 “OK” 关闭对话框
6.双击快捷图标安装 Modsoft 软件
258,问:我想在Quantum 的双机热备结构中用Ethernet I/O scanning 作以太网I/O通讯, 可行吗?为什么?
以上所述的结构是不可行的, 在 Quantum 的双机热备结构中唯一支持和推荐的I/O通讯结构是RIO. 尽管140NOE77100 和 140NOE77110 支持IP地址的切换及系统间数据通讯, 但用于 Quantum 的双机热备结构140NOE77100 和 140NOE77110 是不支持Ethernet I/O scanning, 而140NOE77101 和 140NOE77111 虽然支持Ethernet I/O scanning但是在发生双机切换时无法实现无扰切换. 因此在Quantum 的双机热备结构中不可采用以太网I/O结构.
259,问:在 Quantum 的冗余电源系统中如何进行总系统底板负载的计算?
如果在 Quantum 的机架插有N 个冗余电源, 那么总系统底板负载小于等于(N-1)个电源的容量, 例如: 如果在底板上装有2 个 8A冗余电源, 则最大底板负载为 (2-1)*8=8A, 如果在底板上装有3 个 8A冗余电源, 则最大底板负载为 (3-1)*8=16A
260,问:Quantum能工作在海拔高于2000米的地方吗?
Quantum最高能工作在5000米的地方.但要保证其正常工作,当海拔高于2000米,海拔每增加1000米,系统能工作的最大环境温度要减少6℃.在海拔为2000米时,系统允许的最大环境温度为60℃,如要工作在海拔为3000米的地方, 系统允许的最大环境温度为60℃-6℃=54℃.
261,问:Quantum也有热起动和冷起动吗?
是的, Quantum也有热起动和冷起动之分.完全下载一个项目后的第一次起动为冷起动,除此以外的任何其它的起动均为热起动,例如PLC重新上电或PLC从stop到run都为热起动.
262,问:QuantumCPU电池型号?Premium,MicroRAM电池型号和PCMCIA RAM电池型号?
QuantumCPU电池型号为990XCP98000。
Premium,MicroRAM电池型号均为TSXPLP01,PCMCIA RAM电池型号均为TSXBATM01。
263,问:Quantum双机热备系统直接支持Profibus-DP模板140CRP81100吗?
不直接支持,140CRP81100只能安装在本地机架上,不能安装在RIO或DIO分站上。如Quantum双机热备系统要与Profibus-DP的设备通讯,可通过Prolinx的MB+到Profibus-DP Master或Slave的网关来实现。
264,问:Quantum推出的经济型热备套件的组成。
推出两种经济型热备套件:140CHS41010和140CHS41020。
265,问:PLC模拟量输入模块如果读取信号不精确,从外部因素考虑一般可能是什么原因?
1)、检查模拟量信号接线端子是否紧固。如果线路连结不牢固,会造成环路电压下降。
2)、检查供电电源以及电源变送设备是否接地,是否有短路情况发生。
266,问:带刀片的RG6安装工具60-0528-000以及带刀片的RG11安装工具60-0530-000均已停产,替代产品是什么?
替代产品均为490RIO00400。此同轴电缆剥线工具可安装剥离RG6电缆的刀片490RIO00406或安装剥离RG11电缆的刀片490RIO00406。
267,问:QUANTUM系列CPU处于掉电状态下,通过电池进行内存数据保存最长期限是多少?
140CPU11302 454 days
140CPU11303 238 days
140CPU43412X 238 days
140CPU53414X 119 days
268,问:在Concept 的Section 编辑页上如何显示变量注释 ?
如果是 LL984 的 Section 上的变量的变量注释只能在变量申明表中显示, 而对于用 IEC 的 LD 和 FBD 编程的 Section 编辑页上也不能直接显示变量注释, 但可先选中变量, 该变量的变量注释将在编辑页的左下角底部的状态栏中显示.
269,问:Quantum远程I/O如果分布于主站的两个方向,是否可行?
可行。常见有两种方案:
1. RIO处理器上有双电缆端口,在每个RIO分站适配器上有一单电缆端口,这样从RIO处理器的两个电缆端口有两个线性的电缆沿着分开的路线至不同的远程分站装置。干缆的长度和在每一根干缆上的分站数目在这种双电缆系统中不要求保持平衡。在大多数情况下,该两条线路的安装可看作是两个独立的电缆系统。但必须注意在两条线路上的分站总数不得超过由PLC支持的最大分站数目,在两条干缆上的每一个分站要有唯一的RIO网络地址。
2. 采用光纤中继器的光缆拓扑结构也可实现RIO分站分布在主站的两个方向。详细拓扑结构可见《Modicon远程I/O设计和安装手册》。
270,问:QuantumMB+通讯卡SA85如何连到MB+光纤网络中?
通过光纤中继器490NRP25400连到MB+光纤网络中,在这里光纤中继器起到了介质转换的作用。
271,问:4个MODBUS口至1个MODBUS PLUS口的桥多路器NW-BM85-C002,其背面的MODBUS口,物理层是RS-232口,还是RS-485口?
其背面的MODBUS口为RS-232口。
272,问:我有一块 140ACI03000 模块只用到其中 4 个通道, 因为另外 4 个通道没有接线, 所以模块上“F”灯常亮, 能不能在 4 个通道不接线的情况下也让模块上“F”灯不亮, 如何实现 ?
在 4 个通道不接线的情况下可以让模块上“F”灯不亮, 具体实现方法如下: 将所有没有用的通道按电压接线方式把 4 个 input(+) 连接在一起后和已用通道的最后一个通道的对应input(+) 连接, input(-)用相同的处理方法, 如此操作以后模块上” F”灯就不亮了.
273,问:Modicon RIO分站适配器AS-J890-101/102,AS-J892-101/102,AS-P890-000,AS-P892-000都已停产,有替代产品吗?
有,型号为AS-P890-300,但要注意此模块只能安装在以下四种机架中:
l. AS-H819-209
2. AS-H827-209
3. AS-H810-208
4. AS-H810-209
274,问:Quantum热备系统带一个RIO,除配分离器MA-0186-100外,因只有一个RIO,还必须配分支器MA-0185-100吗?
必须配,且在MA-0185-100的干线出口端用干线终端器52-0422-000来终止。
275,问:配置Quantum远程I/O(RIO)时,主要应注意什么?
RIO结构基于S908的I/O联网,传输介质为同轴电缆,配置时应注意:
1. RIO最多可有31个分站。
2. 每个RIO分站,最多64个字输入, 64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。
3. RIO不带中继器的传输距离为4572米(15000英尺),如使用光纤中继器,网络总长能到13公里。
4. Quantum双机热备支持RIO结构。
276,问:配置Quantum分布式I/O(DIO)时,主要应注意什么?
DIO结构基于Modbus Plus技术,传输介质为双绞线,配置时应注意:
1. RIO最多可有31个分站。
2. 每个RIO分站,最多64个字输入, 64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。
3. RIO不带中继器的传输距离为4572米(15000英尺),如使用光纤中继器,网络总长能到13公里。
4. Quantum双机热备支持RIO结构。
277,问:光纤中继器490NRP25300和490NRP25400有何区别?
两者都是用于MB+网络或DIO网络,490NRP25300用于点对点连接,有一个光纤口和一个连到MB+的电气口。490NRP25400有两个光纤口和一个连到MB+的电气口。在总线配置中,490NRP25300一般用于总线两端,490NRP25400一般用于中间节点之间的连接。
278,问:Quantum双机热备系统在MB+或以太网出现问题时,能否实现自动切换?
不能. Quantum双机热备系统只有在以下四种情况下才能实现自动切换:
l 主机架电源故障
l 主机架CPU故障
l 主机架RIO适配器故障
l 主机架RIO链路故障
279,问:Quantum中断锁存模块140HLI34000能用于双机热备系统中吗?Concept中用IEC编程,有中断指令吗?
中断锁存模块只能用于本地机架,不能用于RIO或DIO分站上,故不能用于双机热备系统中。Concept中只有984LL中才有中断处理指令,Quantum中断有基于硬件的中断和基于定时器的中断,所有中断指令在984LL/Fast I/O Instructions下。IEC中无中断指令。
280,问:140ATI03000模块能不能用Cablefast连接?
140ATI03000模块不能用Cablefast连接, 因为Cablefast模块和Cablefast电缆会增加信号通道上的电阻, 从而导致140ATI03000模块读数失真。
281,问:在 Quantum 的 RIO的电缆系统中对分站电缆的长度有没有最短的要求. 为什么 ?
在 Quantum 的 RIO的电缆系统中对分站电缆的长度是有要求的, 其所允许的最小长度为2.5m (8.5 英尺), 如果分站电缆的长度小于2.5m 就会产生分支器反射, 这会在 RIO 分站适配器中产生误差.
282,问:在QUANTUM的热备系统中可以使用AS-I吗?
AS-I模块可以用在RIO中,所以AS-I可以用于热备系统。
283,问:能同时连接Quantum的140NOE771xx上的两个端口,以分别从中接收数据吗?
不能同时连接。
140NOE771xx是一个单通道的设备。在任一时刻,可以通过一个10/100BASE-T端口,或者一个100BASE-FX端口进行以太网通信。但两个端口不能在同一时刻都通
284,问:140ESI06200已停产,可以用140ESI06210替代吗?
不能. 140ESI06200和140ESI06210是功能完全不同的模板, 140ESI06210是ASCII模板,140ESI06200是支持RTU(IEC870-5-101)的模板.
285,问:MA-0331-000 与 MA-0186-100 的区别?
在Quantum 的双机热备结构中必须使用 MA-0186-100 作为分离器, 不可以使用 MA-0331-000, 如果单纯作干缆分线装置, MA-0331-000 与 MA-0186-100 均可, 但如果用 MA-0186-100 作分线装置则要求两端干缆要进行平衡以防止信号反射, 如果用 MA-0331-000 作分线装置可不要求干缆两端进行信号平衡. 但它距离 RIO 主站适配器的距离应在 8.5 到 100 英尺之间.
286,问:Lonworks网络可选模板140NOL911X0可置于本地,RIO分站和DIO分站吗?Quantum热备支持此通讯模板吗?
140NOL911X0只能置于本地,RIO分站,不能置于DIO分站。当置于RIO分站时,可用于Quantum热备系统中。
287,问:140CPU42402已停产,用什么替代?
140CPU42402有2个MB+通讯口,1个Modbus通讯口,Quantum现有CPU均只有1个MB+口,1个或2个Modbus通讯口。如原系统用140CPU42402上的2个MB+口组成冗余的MB+网,除用140CPU43412A或140CPU53414A替代原来的140CPU42402外,再配140NOM21200组成冗余的MB+网。如原系统没用140CPU42402组成冗余的MB+网,则只需用140CPU43412A或140CPU53414A替代原来的CPU即可。
288,问:如果连成双冗余MB+网, 则对CableA和CableB在长度上有没有要求?
为了减少双冗余MB+网同时被干扰或同时被损坏的机会, 建议用户CableA和CableB分开跑线, 且系统对CableA和CableB在长度上也有要求, 即在MB+网路上的任何节点间CableA和CableB的总长度差不得大于500ft (150m). 例: 如果MB+网路上的节点1和节点6间CableA的总长度为200米, 而CableB的总长度为100米,200-100=100<150m, 符合要求。
289,问:140ERT85410能接收哪些实时时钟信号?
ERT85410能接收两种实时时钟信号:
1.DCF77信号:只能在_彻 虿糠峙分薰 ?BR>2.GPS信号:卫星发送,全球都可接收
GPS时钟输出的接口类型繁多,有RS232/422/485串行口,脉冲,IRIG-B码,DCF77格式接口.与ERT85410相连的GPS接收器的时钟输出必须为DCF77格式接口.
290,问:在Concept数据类型编辑器中生成了一个导出数据类型,但在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下看不到这个数据类型,是什么原因?
有可能是导出数据类型放置的路径不对。如果定义的数据类型为全局导出数据类型,必须放置在Concept/DFB目录下,全局导出数据类型可用于Concept任何项目或任何DFB中。这样生成任何新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下均能看到这个数据类型。如果定义的数据类型为局部导出数据类型,则只能放置于相应项目的目录下的DFB子目录下。局部导出数据类型仅能被此项目或其所在的DFB使用。如生成一个新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下将看不到这个局部导出数据类型。
291,问:对140ACI03000和140ACI04000可否同时连接两线和四线制信号?
可以.因为这两个模板的通道和通道间有30VDC的隔离.
292,问:在Quantum双机热备系统中能使用Interbus-S总线吗?
不能, Quantum Interbus-S主模板只能安装在本地机架上,不能安装在RIO或DIO分站, Quantum双机热备系统唯一支持的I/O为RIO,故Quantum双机热备系统中不能使用Interbus-S总线.
293,问:在Quantum背板上能安装多少个140ESI06210 ASCII模板?
140ESI06210能安装在本地站,RIO分站和DIO分站上.背板上140ESI06210的个数取决于背板上I/O字数的限制,一个140ESI06210占12个字的输入, 12个字的输出.
294,问:对140ESI06210 ASCII模板编程还需要特殊的软件吗?
不需要. 140ESI06210能通过超级终端编程.如用984LL编程,有一个ESI loadable要安装,此loadable包含在此模板的用户手册中,这个手册的定货号是840USE10800.
295,问:在quantum双机热备系统中,能在不停止热备运行的情况下升级固件吗?
可以。必须将热备系统命令寄存器里的第12位置1。这样,就可以在不停止应用运行的情况下升级固件。
296,问:140CRA93x00上Fault灯亮,但与主站通讯正常, 请问是什么原因?
CRA上Fault灯亮,有可能是:
1.I/O模板配置了,但没有安装
2.安装的I/O模板与配置不符
3.I/O模板有故障或背板上的某个槽有故障
检查每个模板的Active灯,如果一个模板的Active灯不亮,就可能导致CRA上Fault灯亮.
297,问:Quantum高密度开关量输入模板140DDI36400(96点)和输出模板140DDO36400(96点),与之相连的连接器是什么?
这两种高密度模板的前连接器兼容TeleFast 2型连接器,可选择TeleFast 2型连接器,或者通过飞线TSXCDP301/501/1001直接连外部设备。
298,问:Modbus至以太网网桥174CEV30010的Modbus口为RS232,还是RS485?
174CEV30010的前面板上有一个开关,用来选择Modbus口的界面,当开关置于上面时,Modbus口为RS232界面,当开关置于下面时,Modbus口为RS422或RS485界面。
299,问:Quantum高数计数模板140EHC20200和140EHC10500可接绝对型编码器吗?
不行。只能接增量型编码器。施耐德PLC中能接绝对型编码器的高数计数模板有:
1. Momentum 170AEC92000
2. Premium TSXCTY2C
3. Micro TSXCTZ1B
300,问:用户反应140CRA93x00 的com act 闪烁 7 次, 请问是什么原因?
140CRA93x00 的com act 闪烁 7 次,错误描述为"prom checksum error",需要用EXECloader更新CRA的固件.建议用户将好的CRA的固件上传,再下传到此CRA.具体步骤如下:
1.启动EXECLoader,选择通讯协议;
2.选择目标地址,Device Type选为"Remote I/O Drop",slot number为140CRP93x00的槽号,Drop number为RIO分站的站号;
3.选择传送操作,如从PLC传送到PC,选择"Transfer EXEC from Device", 如从PC传送到PLC,选择"Transfer EXEC to Device".
301,问:Quantum开关量模板接葛莱码输出的绝对型编码器,Concept中有将葛莱码(Gray code)转换为整数的指令吗?
在Concept中,没有葛莱码(Gray code)转换为整数的指令,用户只能通过葛莱码与整数的关系公式,自己编逻辑程序来完成转换。在PL7Micro/junior/Pro软件中,有GRAY-TO-INT指令。
302,问:Quantum Profibus-DP模板140CRP81100包含哪些部件?
140CRP81100包含:
1)140CRP81100模板
2)PCMCIA卡467NHP81100(含连接PCMCIA卡到分支器的电缆)
3)Profibus分支器490NAE91100
303,问:140ACI03000和140ACI04000能同时连2线和4线制电流装置吗?
可以,因为通道间有30Vdc的隔离.
304,问:在Quantum的一个底板上可否安装两个不同的可累加电源?
可以,例如140CPS11410和140CPS11420能安装在一个底板上,累加的电流以小的电流计算, 140CPS11410的电流为8A, 140CPS11420的电流为11A,所以总的累加电流为16A.
305,问:140NOA61100/61110一定需要CMD软件吗?
不是一定要定, CMD软件不是施耐德的产品,是phoenix contact的产品,用此软件增加了配置网络的灵活性,用此软件允许逻辑地址替代缺省的物理地址.
306,问:140NOA62200一定需要SYCON软件吗?
是的, SYCON软件需要单独定购,支持140NOA62200的SYCON软件版本必须是2.7或以上版本.定货号目前为SYCSPULFUCD29M
307,问:174CEV30020支持RS422 Modbus串行装置吗?
支持,要实现174CEV30020支持RS422 Modbus串行装置,只需要把174CEV30020上的选择开关置于RS485模式,这个设置对RS485和RS422都有效.
308,问:MB+网桥NW-BP85-002与NW-BP85D002有何区别?
供电电压和安装方式不同,其它技术性能没有区别,均为单缆或冗余MB+网桥。NW-BP85-002为交直流供电,电源为115/230Vac或24Vdc,NW-BP85D002为直流供电,电源为125Vdc或24Vdc。NW-BP85-002可水平或垂直安装,NW-BP85D002可导轨安装。