432,问:QuantumPLC的140CRP93100作远程主站,通过远程I/O适配器AS-J890-102带800系列I/O作远程分站,用Concept作硬件配置时,找不到AS-J890-102模块和电源模块?

CompactE984-258/265/275/285CPU的Modbus口均为RS232口,采用RJ45连接器。Modicon提供3种不同长度的电缆和9针,25针两种适配器,用于连到PC机9针串口的适配器型号为110XCA20300,用于连到PC机25针串口的适配器型号为110XCA20400,电缆型号为110XCA28201(1M),110XCA28202(3M),110XCA28203(6M),这些电缆两头均带RJ45连接器,电缆一端连到CPU的Modbus口,一端连到适配器上。



435,问:140CPU11302/11303支持2个网络模块, 但如果先配置NOE77100后配置140CRP93100, 允许配置2个NOE77100和1个140CRP93100, 如果先配置140CRP93100后配置NOE77100, 只允许配置1个NOE77100和1个140CRP93100, 为什么?

140CPU11302/11303支持2个网络模块, 该网络模块包括NOM, NOE, CRP, MMS模块, 其中CRP包括140CRP81100和140CRP93x00, 所以140CPU11302/11303只支持1个NOE77100和1个140CRP93100, 先配置NOE77100后配置140CRP93100, 允许配置2个NOE77100和1个140CRP93100, 这是一个Bug.



436,问:Concept2.5具有IEC程序上载的功能,为什么我仍不能上载我的IEC程序?

必须在Concept2.5下载项目前,在主菜单Project下用Code generation options,选择Include IEC upload information,才能上载IEC程序。见图:



437,问:CONCEPT软件中对于变量名(variable names ),步名称(step names ),EFB名称是否支持初始字符为阿拉伯数字0 9?

支持。但需要进行如下配置:打开菜单栏Option→Preferences→IEC Extensions…,选中Allow leading digits
in identifiers,如下图:
  



438,问:Concept S 和Concept M有多用户版吗?

对于Concept软件而言, 只有XL版才有单用户和多用户版, 而Concept S 和Concept M 只有单用户版, 没有多用户版, 所以如果用户需要3个Concept M的拷贝的话, 那么用户必须定3套Concept M的单用户版.



439,问:Concept中的IEC方式支不支持变址寻址, 如果支持, 如何实现?

Concept中的IEC方式支持变址寻址, 先生成一个数组变量XXXARRAY和一个整型变量CONTROL, 则其变址寻址的书写格式为XXXARRAY
[CONTROL],有关Concept中的IEC方式下的变址寻址有以下注意事项:
1. 变址寻址只适用于ST编程方式
2. 数组变量可为非定位变量,或是4x定位变量, 不能定位于0x 和1x



440,问:怎样修改QuantumCPU上Modbus的通讯参数?

在Concept中,Configure菜单下的Modbus port settings下,可修改QuantumCPU上Modbus的通讯参数。



441,问:在Concept中用LD编程,可否同时显示地址和变量名?

用LD编程,在梯形图中不能同时显示地址和变量名,但如果输入的是变量名,如将光标置于某个变量名上,在Concept下面的状态栏中会显示此变量名和地址。


注意:如用984LL编程,将主菜单View下的Expanded选中,能同时显示地址和变量名。用LD编程,Expanded是虚的。



442,问:在用Concept软件编程时, 如何采用IEC语言实现程序的有条件跳转 ?

在LL 984语言中有专门的程序指令实现程序的有条件跳转的功能, 但在IEC语言中没有类似于LL 984语言中的跳转指令, 但可以通过有条件的启动和禁止Section
的方法实现这种有条件跳转的功能, 具体方法如下:

1. 按跳转逻辑组织Section 的具体内容

2. 为每个Section 指定一个和Section名同名的结构变量, 类型为布尔型

3. 定义跳转逻辑, 并将结构变量赋给线圈



443,问:ProWORX Nxt Offline/Online软件(定货号372SPU68001NDEV)与ProWORX Nxt Lite Offline/Online软件(定货号372SPU61001NLDV)的主要区别。

ProWORX Nxt软件是基于Windows3.1/95/NT操作平台下,对ModiconPLC进行编程的软件,编程语言为984梯形逻辑图。372 SPU68001NDEV支持全系列ModiconPLC,能对584/984/ Quantum/Momentum/Compact/Micro进行编程,372SPU61001NLDV只支持部分小型PLC,仅能对Modicon Micro/Compact/momentum/M1E进行编程。



444,问:SFC中定义”Transition Section”时使用的是FBD方式, 能不能改为 LD方式, 如何实现 ?

定义”Transition Section”时可以改为 LD方式, 具体操作步骤如下:
?选择”options”→”preferences”→”common”
在”editor type of transition sections”中, 选中LD复选框



445,问:Modsoft支持PC-E984-258/265/275/285这几种CPU吗?

不支持。Modsoft只支持老的Compact系列CPU,如PC-A984-1** 和PC-A984-2**。必须用Concept或ProWorx Nxt对它进行编程。



446,问:施耐德提供的PROFIBUS DP模块能连接PROFIBUS PA总线吗?

可以.将SIEMENS提供的DP/PA-LINK文件导入SYSCON软件,即可进行配置.



447,问:在Concept中用984LL编程,只有7行11列,我想有更多的行,怎么办?

可在984LL编辑主菜单Networks下选择Insert,可插入一个Network,每一个Network均为7行11列.可插入很多个Network,得到更多的行.



448,问:我的Quantum 双机热备结构中采用的以太网模板是140NOE77101, 但在发生热备切换时, 以太网通讯异常, 这是为什么? 如何解决 ?

以太网模板140NOE77101应用于双机热备结构中时, 要求它的Firmware版本号必须大于2.0
否则当发生热备切换时, 以太网通讯将出现异常, 但以太网模板140NOE77100却无此问题, 解决
的办法是更新140NOE77101硬件 Firmware版本号



449,问:在作Quantum NOE 与 Momentum 通讯时出现错误, 无法通讯, 这是什么原因

以太网通讯时有两种Framing type, 分别是Ethernet II 和 802.3, 对于 Quantum NOE 而言, 它既支持 Ethernet II , 也支持 802.3, 而 Momentum 的 M1处理器只支持 Ethernet II , 不支持802.3,所以 Quantum NOE 与 Momentum 通讯错误很有可能是选择了错误的 Framing type, 解决办法是Framing type 选择 Ethernet II.



450,问:在Concept中用IEC编程,有无中断功能?

Concept2.5或以下版本用IEC编程, 无中断功能, Concept2.6用IEC编程, 有中断功能,在新建一个Section时,可选择此Section是否为定时中断或I/O事件中断. 定时中断是定时执行的中断,I/O事件中断是被锁存/中断模块140HLI34000的输入触发的中断. 定时中断无优先级, I/O事件中断的优先级比定时中断的优先级高. 不同的I/O事件中断的优先级又与140HLI34000的槽位和输入点有关, 槽位数和输入点数越高, I/O事件中断的优先级越低.



451,问:Quantum用984LL编程,有没有第一个扫描周期为ON的位?

有,用STAT指令第3个字的第1位即为第一个扫描周期为ON的位.



452,问:我在Concept中要优化项目,为什么File/Optimize project是虚的?

必须先关闭项目, File/Optimize project就不是虚的.以下是有关优化的几点说明:
1.在启动结束时或是进行数次Download changes以后,为了除去程序数据存储管理中的间隙,建议进行优化.
2.在项目关闭之前, Optimize是不能用的,即必须先关闭项目,再优化.通过File/Optimize project选择要优化的项目.
3.在优化之后,在PC和PLC上的项目是不同的,必须重新Download,下载到PLC.



453,问:Quantum的140ARI03010和140ATI03000模块需要标定吗?

不需要标定。
140ARI03010和140ATI03000模块各使用一个内置的固件,它将会运行一个连续的自标定例程。



454,问:有用户用984LL编写了5个section ,下载调试时只有第一个section 能在线监控,能判断出是什么原因吗?

在Configure/segment scheduler中必须将最后一个segment 设为End of Logic.例如: 如果 segment 1 设为 continuous, segment 2 设为 End of Logic, segment 3 设为continuous, segment 4 设为 continuous, 则 segment 3和 segment 4 将不被激活.



455,问:在Concept中如何获得Peer cop通讯的健康状态?

可通过指令MBP-MSTR来实现,将MBP-MSTR的Control block的第一个寄存器设置成9,此功能为读Peer cop健康状态. Peer cop通讯健康状态信息包含12个连续的寄存器.第0~3个字代表节点1~64的全局通讯输入的健康状况,第4~7个字代表节点1~64的Specific output的健康状况, 第8~11个字代表节点1~64的Specific input的健康状况.



456,问:Compact的PC-E984-258,PC-E984-265,PC-E984-275,PC-E984-285都支持PCMCIA内存卡吗?

只有PC-E984-275和PC-E984-285支持PCMCIA内存卡。


Modicon提供2种4M的PCMCIA内存卡:AS-FLSH-004和AS-FLSH-004C(带敷形涂覆)。

1楼 0 0 回复