1、执行机构的作用是什么?


答:执行机构是热工控制系统中的一个重要组成部分,它在控制系统中的作用是接受来自调节单元的控制信号(或其他调节、控制信号),改变其输出的角位移或直线位移,并通过调节机构改变被调介质的流量(或能量等),使生产过程满足我们预定的要求。


2、执行机构的分类有哪些?


答:按照采用动力能源形式的不同,执行机构可分为三大类:电动执行机构、气动执行机构和液动执行机构。现将常用的执行机构的名称及型号列如表6-1。


表6-1     常用的执行机构的名称及型号





























类别


名称


型号


电动执行机构


电动角行程执行器


RETORK,SIPOS,AUMA,SWa、b、c-28C Limitorque等


电动直行程执行器


RETORK,SIPOS,AUMA,SWa、b、c-28C Limitorque等


电磁阀


Asco等


气动执行机构


气动薄膜执行器


Fisher、Sti等


气动长行程执行器


Sti(SC-DE/3M)等


液动执行机构


电液执行器


Asm、Asn、Asw等


3、执行机构的检查项目有哪些?


答:(1)执行器外观完好,无零部件短缺、松动、变形等现象。


(2)角行程执行器与其固定底座连接牢固,与主设备的各连接件动作灵活;直行程执行器与阀门等主设备连接牢固,执行器无松动现象,全行程动作灵活。


(3)执行器的电缆连接规范,端子(或插头)接线紧固。


(4)带有就地显示(或开度指示)装置的执行器,其显示内容(或状态指示)正确。


(5)带有就地操作按钮的执行器,就地“开/关”操作执行器动作正常,执行器参数(或功能)设置完好。


(6)带有“远方/就地”切换装置的执行器,要检查其切换功能是否正常。


(7)带有就地手轮操作的执行器,就地手动操作全行程动作灵活,无卡涩、不动等异常现象。


(8)控制室(或远方)操作执行器动作情况检查,执行器在控制室(或远方)操作时动作应灵活,其行程应与阀门(或挡板)的全行程相对应。带开度指示的执行器,其位置反馈显示应与阀门(或挡板)的实际开度相对应。


(9)执行器减速机构的润滑油(或润滑脂),符合执行器使用维护说明书的要求。


(10)电磁阀执行机构要检查其电缆连接规范,接线正确牢固,线圈阻值和绝缘符合要求。电磁阀所带的执行部分动作灵活可靠,与其相关的部件(如:过滤器、雾化器等)完好。


(11)气动执行要检查过滤器、电/气定位器、气/气定位器、位置反馈装置等部分工作正常,各连接机构动作灵活可靠。气源压力正常,定位器的输入、输出正常,带手轮的执行器手轮操作灵活。


(12)电液执行器要检查伺服阀、闭锁阀、快开阀、快关阀、位置反馈等电气部分完好,各电磁阀线圈的阻值、绝缘符合要求,电磁阀的插头安装牢固(带紧固螺丝的要将螺丝上好)。各电磁阀和执行机构动作灵活可靠。位置反馈信号正确,电磁阀装置与执行机构的连接处无渗漏现象。


4、执行机构的日常检修项目有哪些?


答:(1)电机部分的检修。


1)测量三相电机定子线圈的阻值,其三相阻值平衡。


2)检查测量三相电机定子线圈的绝缘,线圈绝缘和对地(或对外壳)绝缘良好。


3)测量单相电机定子线圈的阻值,电机正、反转引线与公共端引线的阻值平衡。


4)检查测量单相电机定了线圈的绝缘,线圈绝缘和对地(或对外壳)绝缘良好。


5)检查测量单相电机的移相电容完好。


6)电机定子线圈的阻值不平衡,线圈绝缘不符合要求时,要对电机定子线圈进行修理。


7)对三相(或单相)电机进行解体,解体前要做好标记,以便于电机的回装。对电机的各部件进行清扫,保持各部件的清洁。


8)对电机的转子进行检查,应无磨损、弯曲等不良现象。


9)对电机转子的轴承进行清洗、检查,轴承转动灵活,无磨损等不良现象。轴承清洗、检查后,上润滑脂回装。


10)电机回装后检查各部件安装牢固,其转子转动灵活,无摩擦等不良现象。电机定子线圈的阻值和绝缘良好,接线端子完好,短接片连接正确。


11)电机检修后要进行单独通电试验,检查电机正、反转情况,电机正、反转动应灵活无异常现象。


(2)减速机构的检修。


1)根据执行器使用维护说明书,减速机构在其正常使用年限内,不出现故障或异常现象时,减速机构不需解体检修。


2)根据执行器使用维护说明书,减速机构使用达一定年限后,或者减速机构出现问题(如:齿轮、铜套、螺杆等磨损),则减速机构需整体(或局部)解体检修。


减速机构的解体方法及步骤,应根据其说明书进行,注意其拆卸顺序,解体时不应损坏其零部件。


3)减速机构解体后要对其零部件进行清洗,并且检查每个零部件的磨损情况。当零部件磨损严重、有裂纹或出现不正常现象时,要对其进行修理或更换。


4)减速机构的零部件清理干净并检查完后,要对其进行回装。回装时要注意零部件的回装顺序,该加油的地方必须加润滑油或润滑脂。零部件回装时的松紧程度配合要适当,固定部分要牢固,转动部分要灵活。


5)减速机构回装完毕后,要对其进行检查和试验,检修后的减速机构应达到或接近原执行器的要求。


(3)电气控制部分的检修。


1)执行器的终端开关检查,“全开、全关”信号终端开关动作灵活可靠,接点闭合、断开正确,终端开关引线绝缘良好。


2)执行器的力矩开关检查,“开、关”力矩信号的开关动作灵活可靠,接点闭合、断开正确,力矩开关引线绝缘良好。


3)执行器接线端子的检查,其接线端子(或插头)固定应牢固,内部接线正确,连接良好,排列整齐,绝缘符合要求。


4)执行器内若带有控制电路板,应对其进行检查、清灰。电路板安装应牢固,电路板上的元器件外观应正常,无松动、过热等不良现象。


5)带有位置反馈装置的执行器,要对其位置反馈部分进行检修。电路板及零部件应元异常现象,位置反馈装置与减速机构的连接部分应可靠,并且转动灵活。位置反馈装置的输出信号应与执行器的行程相对应。


6)智能型执行器或带有就地操作按钮的执行器,要对其各操作按钮及功能进行检查和设置。执行器的显示屏(或状态指示灯)在执行器动作的全选种范围内显示内容应正确,各操作按钮在就地操作时执行器动作应正确灵活,执行器的各种功能(或参数)设置应完好。


7)气动执行机构要对电/气控制装置、气/气控制装置和位置反馈装置及其连接机构进行检修,对过滤减压阀、保位阀、电磁阀、气源控制阀及压缩空气系统管路进行检查。当控制信号(电信号或气信号)发生变化时,控制装置的输出和执行机构也应发生相应的变化,执行机构的行程要与控制信号的大小相对应,位置反馈信号正确,执行机构及控制装置的各零部件动作灵活可靠。


8)电液执行器要对伺服阀、闭锁阀、快开阀、快关阀、位置反馈等装置进行检修。检查测量各电磁阀线圈的阻值和绝缘,线圈阻值和绝缘应符合要求。各电磁阀的插头安装要牢固(带紧固螺丝的要将螺丝上好),插头与插座接触应良好。各电磁阀、位置反馈装置和执行机构的动作应灵活可靠,行程满足阀门要求,位置反馈信号和终端信号应正确,电磁阀装置与执行机构的连接处无渗漏现象。


5、执行机构的调试及投运项目有哪些?


答:执行器检修项目完成后,要对执行器进行就地及远方控制方式的调试。


(1)调试前要检查执行器及其零部件安装完好,控制电缆绝缘正常,执行器接线正确牢固,执行器与主设备连接工作完成。


(2)执行器调试时要联系主设备的检修人员、运行人员及调试有关人员,并确认主设备检修工作已完成,检修人员已撤离检修现场。


(3)现场手动检查执行器与主设备在全行程范围内动作灵活,无卡涩、拒动等不良现象。根据主设备的“全开、全关”位置,确定执行器“全开、全关”终端开关的位置。将执行器手动摇至中间位置,执行器送电。


(4)智能型执行器或带有就地显示功能的执行器,检查其就地显示状态正确,智能型执行器要检查(或设置)其各参数。


(5)执行器送电后首先要检查其电动“开、关”方向,电动执行器的“开、关”方向要与阀门(或挡板)的“开、关”方向一致。其次要检查执行器的终端开关,“全开、全关”方向的终端开关在执行器“开、关”时要能够正确动作。


(6)带就地操作按钮的执行器,要就地全行程电动检查执行器与阀门(或挡板)的动作情况。在其整个的动作过程中,各机构动作灵活可靠,无拒动、卡涩等不良现象,“全开、全关”及中间点要与阀门(或挡板)的实际位置一一对应。


(7)执行器的控制系统具备调试条件后,主控与就地要进行系统调试。主控操作执行器时,DCS系统(或操作器)显示动作状态要与阀门(或挡板)的实际动作情况一致,“全开、全关”等状态信号正确。带有开度指示的调整门执行器,其0-100%的开度指示与阀门(或挡板)的实际开度相对应,误差要小于5%。


(8)执行器检修调试完成后,其状态显示应正确,动作应灵活可靠,开度指示应准确。并经过运行等有关人员验收,各项指标符合要求后,方可投入正常运行。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /