您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 请教变频器的应用

飘香

飘香   |   当前状态:离线

总积分:429  2025年可用积分:0

注册时间: 2008-09-24

最后登录时间: 2009-03-11

空间 发短消息加为好友

请教变频器的应用

飘香  发表于 2008/9/24 14:28:10      716 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

因小弟第一次接触变频器,我有几个问题想问一下: 1、在变频器中有一个“最大电压频率”和“最大操作频率”,这两个频率有什么不同?在设置好最大电压频率后(如50HZ),最大操作频率能不能设置其他的值(如100HZ),在设置完成后的实际运行中,电机会不会运行在100HZ? 2、变频器运行在某一段速频率时,其面板上的电位器还否对其进行调整?(如电机运行在50HZ,我要他下来到40HZ,这里我能用电位器进行调整吗?) 3、一台1.5KW的变频器能否同时去控制两台0.37KW的电机(也就是说两台电机同时接在一个变频器上)?让这两台电机运行速度一样? 4、普通电机能正常运行在100HZ吗? 
1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/9/24 8:50:03

    1.最大电压频率就是在此频率时变频器输出最高电压,不影向最大操作频率,变频器可以输出100Hz,但其电压值不会再高。


    2.如果你运行的这个频率是有电位器设定的当然可以降回到40Hz,如果不是可能不行。


    3.应该可以。


    4.如果负载不大的话应该可以工作。

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/9/24 8:50:03 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/9/24 8:52:20

    3、同一ID同一天内在论坛请勿连续发贴超过10篇(即刷屏)。
    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/9/24 8:52:20 发表于3楼的内容

  • syzdw

    syzdw   |   当前状态:在线

    总积分:973  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-24

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    syzdw   发表于 2008/9/24 14:27:35

     2、变频器运行在某一段速频率时,其面板上的电位器还否对其进行调整?(如电机运行在50HZ,我要他下来到40HZ,这里我能用电位器进行调整吗?) 


    只要你的变频器有模拟输入就可以的,电位器的选择要看一下说明书不同的变频器是不一样的.


    3、一台1.5KW的变频器能否同时去控制两台0.37KW的电机(也就是说两台电机同时接在一个变频器上)?让这两台电机运行速度一样?


    可以

    4楼 回复本楼

    引用 syzdw 2008/9/24 14:27:35 发表于4楼的内容

  • syzdw

    syzdw   |   当前状态:在线

    总积分:973  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-24

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    syzdw   发表于 2008/9/24 14:28:10

    引用 syzdw 2008/9/24 14:28:10 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /