PLC中构造双稳态按钮

syzdw  发表于 2008/10/9 14:25:44      769 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1 引言
在机床的控制中,经常遇到类似如工件的夹紧/放松,冷却液的启动/停止,顶针的前进/后退等等的操作。对于这类动作,操作者往往希望通过一个按钮来实现:按一下按钮,工件夹紧;再按一下按钮,工件放松;再按一下按钮,工件又夹紧;如此循环往复。把这样的按钮称为双稳态按钮,即有两种稳定状态:接通和断开,而且两种状态都能保持。在数控系统中,机床控制面板上一般会提供一些按键供用户自由定义,但按键的数量往往是非常有限的,所以对按键的分配不得不斟酌再三。如果在PLC程序中把按键做成双稳态的,一个按键身兼二职,就会使许多问题迎刃而解了。可见,PLC程序把按钮做成双稳态,还可以节省输入点的数量,这样在经济上也是很合算的。
2 构成双稳态按钮的三种方法
在PLC程序中构造双稳态按钮,有多种实现的方案,现在就介绍其中的三种方法。
2.1 通过SET和RESET指令来实现


图1 通过SET和RESET指令来实现双稳态按钮功能


图1程序中,当第一次按下按钮I0.0,此时第一条支路因串联的M0.1为常闭点,而使M0.0接通条件满足置位。第二条支路的执行条件不满足,暂且不去理会。再看第三条支路,假设持续按着按钮不释放,因支路中串联进I0.0的常闭点而使接通条件不满足,直到释放按钮I0.0,因串联的M0.0已经置位,从而使M0.1和Q0.0输出保持为“1”。当第二次按下按钮I0.0时,因为M0.0的状态为“1”,第一条支路执行条件不满足,第三条支路因I0.0的按下而使M0.1和Q0.0输出为“0”,M0.1由“1”变为“0”产生一个下降沿,使M0.0复位为“0”,从而使M0.1和Q0.0的“0”状态得以保持,即使释放按钮I0.0以后。之后对按钮I0.0的操作,又重复上述过程。可见,得到的是一个双稳态按钮。
2.2 利用PLC基本逻辑指令来实现
PLC程序是按照一定的PLC扫描周期循环往复地的执行程序代码。在每一个PLC扫描周期内,先读入输入映像区内的信号状态,然后执行用户程序,最后刷新输出映像区的信号状态。用户程序的执行是按照代码的先后顺序自上往下依次执行的。


图2 利用PLC基本逻辑指令来实现双稳态按钮功能

图2程序中正是充分利用了PLC程序的执行的特点,现在分析一下它的工作过程。按一下按钮,使I0.1变为“1”,在第一个PLC扫描周期内,M0.0变为“1”,M0.1变为“1”,M0.1等于“1”会使M0.0变为“0”,但M0.0的状态变化要到下一个PLC扫描周期才会执行,可见M0.0是宽度为1个PLC扫描周期的脉冲信号。因为M0.0等于“1”,这样会使原来状态为“0”的Q0.0变为“1”。从第二个PLC扫描周期起,不论I0.1变为“0”或保持为“1”,M0.0变为“0”并稳定在“0”上,这样Q0.0通过M0.0常闭点与Q0.0常开点串联的支路保持为“1”状态。再按一下按钮,M0.0又产生宽度为1个PLC扫描周期的脉冲信号,这个脉冲信号使原来状态为“1”的Q0.0变为“0”并稳定在“0”上。如此每次按一下按钮,Q0.0就在“0”和“1”之间切换一次,形成双稳态信号。
这一段程序中使用的指令是所有PLC系统都支持的最基本的指令,可以说在任何类型的PLC上都可以实现,非常具有代表性,值得借鉴。
2.3 借助于算术运算指令来实现
在数字电路中,如果把输出的“非”端反馈到D触发器的“D”输入端,则每来一个时钟脉冲,D触发器的状态就翻转一次。

图3 利用算术运算指令实现双稳态按钮功能

图3所示的程序借鉴了数字电路中的D触发器的工作原理,按钮I0.0每按下一次,就相当于给触发器的CP端输入一个触发脉冲,相加所得“和”的最低位状态就翻转一次,如果Q0.0取自最低位,就可得到周期性状态在“0”、“1”之间改变的双稳态信号。为了避免加法的计算结果溢出,判断如果累加到16位整数所能表示的最大值32767,就重新开始累加。
3 结束语
文章开始提到的控制阀的两种状态,也可以选用具有保持功能的三位选择开关,这是一种硬件实现方案。当然可以选用本文所述的软件实现方案,殊途同归。但通过软件的方式,却节省了PLC输入点的开销,如果PLC的输入非常紧张,这是一种行之有效的方法,但若是输入点最后还绰绰有余,这样做就有画蛇添足之嫌了。
硬件方案、软件方案,很难说究竟何者是最佳方案。正如计算机的发展史,如果硬件非常昂贵,那就通过软件来实现这一功能;如果硬件的成本非常低了,何不充分发挥硬件的功能,这样还可以缩短一下程序代码。PLC输入点的问题正是如此,适合的才是最佳的。

1楼 0 0 回复
  • 200506873

    200506873   |   当前状态:在线

    总积分:5091  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-18

    最后登录时间: 2019-06-30

    空间 发短消息加为好友

    200506873   发表于 2008/9/27 0:24:30

    用数器来控制,0时接通m0,1时接通m1,同时计数器复位
    2楼 回复本楼

    引用 200506873 2008/9/27 0:24:30 发表于2楼的内容

  • 200506873

    200506873   |   当前状态:在线

    总积分:5091  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-18

    最后登录时间: 2019-06-30

    空间 发短消息加为好友

    200506873   发表于 2008/9/27 10:06:51

    奇怪,我上传的flash 怎么不见了???

     

    3楼 回复本楼

    引用 200506873 2008/9/27 10:06:51 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /