您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » FX PLC控制步进电机的详细图解

netwell

netwell   |   当前状态:在线

总积分:5615  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-12-06

最后登录时间: 2017-03-16

空间 发短消息加为好友

FX PLC控制步进电机的详细图解

netwell  发表于 2008/9/25 16:34:46      1695 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!



1、采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。
2、PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。
3、所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。
4、实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,距离用脉冲数表示。



5、程序如下:

点击看大图

说明:
a、在原点时将D8140的值清零
b、32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。
c、当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。
d、当机械停在A点时,再闭合X0,因为机械已经在距离原点3000的位置上,故而机械没有动作!

1楼 0 0 回复
  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/9/25 10:38:29

    你的D2中的数据是怎么给定的?
    2楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/9/25 10:38:29 发表于2楼的内容

  • netwell

    netwell   |   当前状态:在线

    总积分:5615  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-06

    最后登录时间: 2017-03-16

    空间 发短消息加为好友

    netwell   发表于 2008/9/25 16:34:46

    3楼 回复本楼

    引用 netwell 2008/9/25 16:34:46 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /