您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 第20课:单片机定时和计数器实验

xilinxue

xilinxue   |   当前状态:在线

总积分:16186  2025年可用积分:0

注册时间: 2008-06-26

最后登录时间: 2020-03-22

空间 发短消息加为好友

第20课:单片机定时和计数器实验

xilinxue  发表于 2008/9/26 11:18:40      578 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

前面我们做了定时器的实验,现在来看一看计数实验,在工作中计数常常会有两种要求:第一、将计数的值显示出来,第二、计数值到一定程度即中断报警。第一种如各种计数器、里程表,第二种如前面例中讲到的生产线上的计数。先看第一种吧。我们的硬件中是这样连线的:324组成的振荡器连到定时/计数器1的外部管脚T1上面,我们就利用这个来做一个计数实验,要将计数的值显示出来,当然最好用数码管了,可我们还没讲到这一部份,为了避免把问题复杂化,我们用P1口的8个LED来显示计到的数据。

程序如下:


ORG 0000H ,http


AJMP START


ORG 30H


START:


MOV SP,#5FH


MOV TMOD,#01000000B ;定时/计数器1作计数用,0不用全置0


SETB TR1 ;启动计数器1开始运行.


LOOP: MOV A,TL0


MOV P1,A


AJMP LOOP


END


在硬件上用线将324的输出与T1连通(印板上有焊盘)运行这种程序,注意将板按正确的位置放置(LM324放在左手边,LED排列是按从高位到低们排列)看到什么?随着324后接的LED的闪烁,单片机的8只LED也在持续变化,注意观察,是不是按二进制:


00000000


00000001


00000010


00000011


这样的次序在变呢?这就对了,这就是TL0中的数据。


程序二:


ORG 0000H


AJMP START


ORG 001BH


AJMP TIMER1 ;定时器1的中断处理


ORG 30H


START: MOV SP,#5FH


MOV TMOD,#01010000B ;定时/计数器1作计数用,模式1,0不用全置0


MOV TH1,#0FFH


MOV TL1,#0FAH ;预置值,要求每计到6个脉冲即为一个事件


SETB EA


SETB ET1 ;开总中断和定时器1中断允许


SETB TR1 ;启动计数器1开始运行.


AJMP $


TIMER1:


PUSH ACC


PUSH PSW


CPL P1.0 ;计数值到,即取反P1.0


MOV TH1,#0FFH


MOV TL1,#0FAH ;重置计数初值


POP PSW


POP ACC


RETI


END


上面这个单片机程序完成的工作很简单,就是在每6个脉冲到来后取反一次P1。0,因此实验的结果应当是:LM324后接的LED亮、灭6次,则P1。0口所接LED亮或灭一次。这实际就是我们上面讲的计数器的第二种应用。


程序三:外部中断实验


ORG 0000H


AJMP START


ORG 0003H ;外部中断地直入口


AJMP INT0


ORG 30H


START: MOV SP,#5FH


MOV P1,#0FFH ;灯全灭


MOV P3,#0FFH ;P3口置高电平


SETB EA


SETB EX0


AJMP $


INT0:


PUSH ACC


PUSH PSW


CPL P1.0


POP PSW


POP ACC


RETI


END


本程序的功能很简单,按一次按钮1(接在12管脚上的)就引发一次中断0,取反一次P1。0,因此理论上按一下灯亮,按一下灯灭,但在实际做实验时,可能会发觉有时不“灵”,按了它没反应,但在大部份时候是对的,这是怎么回事呢?我们在讲解键盘时再作解释,这个程序本身是没有问题的。





1楼 0 0 回复