wj321 发表于 2008/9/26 17:44:54
这个非常简单
1)现地PLC采用施耐德Momentum系列模块,编程采用Concept2.6。将原来程序中相互读取数据所使用的Read_Reg功能块改为CRead_Reg,让模块自动连续读取所需数据;
2)原来个现地子站间为平等关系,不分主次。A、B站之间相互读取数据,A读B,B也读A,容易形成网络堵塞。改进后以某一子站为主,由他发起读写操作,从对方读取所需数据,写入对方所需数据。
3)将原现地程序中数据传输部分进行优化,将原来多次使用读、写功能块改进为单次读、写连续多个寄存器。
通过以上几种措施,成功地解决了网络通讯问题!