46、调节阀维修中应重点检查哪几个部位?
答:应重点检查以下五个部位:
1.阀体内壁。检查其耐压腐情况。
2.阀座。因介质渗入,固定阀座用的螺纹内表面易受腐蚀而使阀座松动,检查时应予注意。对高压场合,还应检查阀座密封面是否被冲坏。
3、阀芯。要认真检查阀芯各积分是否被腐蚀、磨损,特别是在高压差情况下阀芯磨损更为严重,应予注意。另外还应检查阀杆是否也有类似现象,或与阀芯连接松动等。
4.膜片、“O”型圈和其他密封。检查其是否老化、裂损。
5.密封填料。检查聚四氟乙烯填料、密封润滑油脂是否老化、干涸,配合面是否被损坏。

47、有一台调节阀(被调介质300℃,1.6MPa)上盖漏,现让你去处理,应当注意什么?
答:1.应与工艺联系,办理检修工作票,将自动调节切换到旁路调节。
2.关闭上、下游阀,降温一段时间,然后慢慢打开排污阀,排放介质,判断上、下游阀是否关严。
3.阀内存液基本放净后,拆开上盖,换垫,注意垫片材质。
4.处理完毕,投自动时必须先检查排污阀是否关闭。

48、阀门定位器用于下述场合时如何加以调整?
1).配反作用执行机构。
2).要求反作用输出,即输入信号增大时,输出压力减小,也叫反作用定位器。
3).配0.4~2.0X100kPa、0.6~1.8X100kPa弹簧范围的调节阀。
4).用于分程控制。
答:1).使用凸轮的反面,即将凸轮翻转180O安装。
2).对于电-气阀门定位器,可把接线端子对调,即把原来的“-”端接电流的“+”端,原来的“+”端接电流的“-”端。
对于气动阀门定位器,将信号气路组件的波纹管从右边拆下后反装到左边。
3).针1.4X100kPa的气源换成2.5X100kPa的气源,通过调零及调量程实现。
4).两台定位器并联接受调节器信号,采用分程控制凸轮,通过调零和调量程,使第一台和第二台定位器分别在4~12mA(或0.2~0.6X100kPa)和12~20mA(或0.6~1.0X100kPa)信号范围内驱动阀杆走完全行程。
49、流开、流闭指的是什么?
答:流开、流闭是对介质流动方向而言,其定义为:在节流口,介质的流动方向向着阀打开方向流动(即与伐开方向相同)时,叫流开;反之,向着阀关闭方向流动(即与阀关方向相同)时,叫流闭。

50、在带阀门定位器的调节阀校验中,有人认为应分两步校验:1.先校调节阀,使其接受20~100kPa信号并作全行程变化;2.与定位器联校,要求定位器输出一定等于输入信号,并与调节阀行程成比例变化。这种校验法对吗?为什么?
答:这种校验法不对,也是不必要的。1.定位器与调节阀组成一闭合回路,已经形成一个整体,我们关心的是这个整体的输入与输出之间的关系,即调节器输出信号与阀杆行程之间的关系。至于蹭某一处,如定位器的输出为多少,一般没有必要去考虑。2.定位器的输出信号可以小到零,也可以大到气源压力,这完全取决于阀杆所受的不平衡力,要求它一定等于定位器的输入压力也是不对的。

51、有一台正在运行中的气关单座阀,老是关不死,一般有那些原因造成?
答:一般有下述原因造成:
a、阀芯阀座密封面磨损严重;
b、阀芯阀座见有异物卡住;
c、调节阀膜头漏气;
d、零点弹簧预尽力过大;
e、阀杆太短;
f、调节阀前后压差太大;
g、带阀门定位器的,需检查定位器输出是否能达到最大值。

52、安全伐分几类?
答:五类:a:按作用原理分:直接作用式;非直接作用式。
                   b:按动作原理分:比例作用式;两段作用式。
                   c:按开启高度分:微启式;全启式。
                   d:按背压有无平衡机械分:常规式、背压平衡式。
                 e:按阀瓣加载方式分:重锤式、杠杆重锤式、弹簧直接加载式、利用工作介质式、压缩空气加载式。

53、弹簧式安全阀的结构
答:a:伐体:包括进、出口法兰、伐体法兰。
        b:上伐盖组件:伐帽、伐盖、弹簧调紧钉、伐杆。
        c:伐芯组件:伐芯、伐芯夹持件、导向套、反冲装置、上调节圈。
        d:伐座组件:喷口、喷口座、下调节圈。

54、安全伐的基本工作要求
答:a:当伐前压力达到或超过最大整定压力值时,阀门必须可靠地开启到全开启高度,并能保持一段平稳的排放状态和一定量的工作介质。
        b:在开启状态下安全伐应稳定而无振荡的排放。
        c:安全伐应在排放压力稍低于工作压力时关闭,并能在正常工作压力下仍能保证良好的密封性能。

55、简述弹簧直接加载式安全阀工作原理
答:直接依靠介质压力产生的作用力来克服作用在阀瓣上的机械(弹簧)载荷使阀门开启。

56、安全阀实验介质与压力之间的关系和选择
答:一般情况下安全阀在线工作介质状态即为实验介质状态。但对工作介质压力超过2.0MPa时不易
        选用气态试验介质试验,对工作易燃、有毒、易爆的工作介质的阀门应根据其特殊性,可提高
        试验介质状态要求。既变液态试验介质为气态试验介质。工作压力超过10.0MPa的阀,严禁用气
        态试验介质试验。

57、安全阀密封比压计算
      答:当被保护设备处于正常压力P时,安全阀密封面上的比压应大于或等于必需密封比压力即:

 

式中:q1--介质压力为P时密封面比压力
      P---设备正常运行压力
      Ps--安全阀整定压力
      Dm--关闭件密封面平均直径
      b---关闭件密封面宽度
      qb--必需密封比压

58、脱盐水活性碳过滤器再生的条件有哪些?
答:⑴一次只能反洗一个过滤器;
    ⑵中和池在高液位(75%)时,不能再生;
    ⑶压差超过设定值(100Kpa);
    ⑷过滤时间超过设定值(12H);
    ⑸系统不正常不能再生;
    ⑹该过滤器必须在离线状态。

59、阳床再生的条件有哪些?
答:⑴系统不正常不能再生;
    ⑵每次只能再生一个阳床;
    ⑶中和池在高液位(75%)时,不能再生;
    ⑷中和池正在中和或排放时,不能再生;
    ⑸储槽液位低(25%)时不能再生;
    ⑹起动再生时,酸计量箱必须在高液位(85%);
    ⑺制水批量超过设定值(3864m3);
       ⑻该阳床必须在离线状态。

60、混床再生的条件有哪些?
答:⑴系统不正常不能再生;
    ⑵电导率超过设定值。(0.2us/cm);
    ⑶中和池在高液位(55%)时,不能再生;
    ⑷中和池正在中和或排放时,不能再生;
    ⑸储槽液位低(25%)时不能再生;
    ⑹起动再生时,酸、碱计量箱必须在高液位(85%);
    ⑺制水批量超过设定值(30240m3);
    ⑻该混床必须在离线状态;
    ⑼出水SiO2超过设定值(20ppb);
    ⑽没有任何一个床在再生状态。

61、说出脱盐水中和池控制联锁?
答:⑴中和池液位在95%时,系列或混床再生停止;
    ⑵中和池液位在75%时,阻止阳床或阴床再生起动;
    ⑶中和池液位在55%时,允许中和水泵、气体鼓风机运转;
    ⑷中和池液位在5%时,停止废水的排放和中和。

62、在维护中,拔下或插入DCS中的插卡时应注意些什么?
答:操作时必须戴上防静电手套或其他防静电用具,以避免因为静电烧坏插卡上的电子元器件。除    此之外,应严格按照技术资料的要求进行操作。

63、说出成品PLC的主要组成有哪些?
答:⑴电源模板
    ⑵中央算处理单元
    ⑶输入和输出模板
⑷通讯处理器
⑸接口模板

64、简述电磁流量计的工作原理及其如何对累积量复位?
答:流量计是设计用于测量导电介质的,测量原理基于法拉第电磁感应定律。
       U=K*B*U*D
      按下列次序按键,对累积量复位:
        E    E E E

65、画出我们公司脱盐水使用的TDC—3000X控制系统的组成图。并叙述各部分的作用。
答:US站:万能显示操作站,操作人员通过US监视和操作工艺过程,并处理工艺过程及系统报警。
AM:应用模块,AM是LCN设备主要模件,可获得所有过程信息,可以执行更高级的计算和控制策略。
HM:历史模块,用于存贮数据,是微型TDC3000X控制系统的公共数据库。
NIM:网络接口模块,连接微型TDC3000X控制系统到过程控制器APM。NIM连接着UCN和LCN,将事件、报警信息传输到LCN模件,并向LCN模件传输响应信息。
APM:过程管理者。是数据采集和控制设备。
LCN:局部控制网络。是一个高速的局域网,连接US站与其它模件,一般均冗余配置,以保证通讯的安全可靠。
UCN:万能控制网络。在LCN和APM间提供通讯。

 

66、叙述我们公司BMG—8401成品电子包装秤的工作原理。
答:自动电子秤是利用电子负荷元件进行重量传感(内部是一个惠斯通电桥),使用单片机作为控制核心,控制相关部件的动作来完成称重。

67、成品电子秤出现超重的问题,如何处理?
答:针对不同方面的原因作对应处理:
        ⑴机械方面:
          气缸漏气——更换气缸密封环;
          气缸损坏——更换气缸;
          执行机构松动或磨损——紧固松动部位,更换磨损轴
       ⑵电子元件:
         应变器或继电器、位置开关故障——检查相应部件是否损坏,如坏,更换;
          前置放大器故障——用电路板清洗液清洗,吹干后,检查输出电流是否波动,如波动大更换新放大器。
控制器故障——检查内部电路是否有尿素结晶物,如脏可用电路板清洗液清洗,吹干后,重新启动使用,如故障仍未消除,再检查相关控制内部卡件。
⑶工艺原因:
          来料结块——联系工艺处理。

68、成品电子秤出现偏轻的问题,如何处理?
答:可能有以下原因,对应处理为:
      ⑴电子元件:
        应变器或继电器、位置开关故障——检查相应部件是否损坏,如坏,更换;
        前置放大器故障——用电路板清洗液清洗,吹干后,检查输出电流是否波动,如波动大更换新放大器。
        控制器故障——检查内部电路是否有尿素结晶物,如脏可用电路板清洗液清洗,吹干后,重新启动使用,如故障仍未消除,再检查相关控制内部卡件。
      ⑵工艺原因:
        来料结块引起下料不均匀——要求工艺开破碎机处理结块。

69、成品电子秤出现不下料的问题,可能是哪些故障?如何处理?
答:可能是:相关继电器故障、 控制器故障或位置开关故障。
检查控制器内、CPU卡、输入/输出卡件是否故障;
更换坏的继电器和开关。

70、如何判断R102 液位计LT 41032的指示正确?
    答:当R 102的玻璃 液位计失灵时,判断LT 41032的真假,首先要确认正负导压管是否结晶堵塞。确信正负导压管均通畅后,可将正负倒压管的吹扫蒸汽切断,记下此时LT 41032的示值,并与原来的示值比较,若一致,则仪表指示蒸汽;否则,仪表指示错误。此时,需调整吹扫蒸汽。可缓慢开启一侧的吹扫蒸汽,使仪表指示有5~15%的变化,再开另一侧吹扫蒸汽,使仪表指示恢复到无吹扫蒸汽时的示值。

71、V 105的夜位LT 41016的正负导压管均有保温,有何作用?
    答:LT 41016在最初的 设计中,正负导压管均无保温(负相侧也没有伴热)。负相导压管添加伴热保温是为了防止气氨在环境温度低时液化,负相管积聚液氨。正相导压管添加保温是为了防止液氨在环境温度高时汽化,使正相管产生气泡。这些都将直接导致仪表示值错误。

72、LT41802为何会出现大范围波动?
    答:LT 41802是超声波料位计,测量原理是:探头发射超声波到料位表面后,将有部分波被反射到探头,超声波的传播速度一定,探头从发射波到探测到回波的时间长短取决于探头至料位表面的距离,依此计算出料位高低。当探头表面有尿素粉尘结晶时,超声波刚反射出去,即从结晶物上反射回来,仪表显示满量程,因此出现大范围波动。
 
73、WIQ-41800的大致校验步骤有哪些?
    答:大致步骤有七项:(1)清理负载传感器组件的卫生。
                       (2)静态零点校验。
                       (3)静态挂重校验。
                       (4)动态零点校验。
                       (5)动态挂重校验。
                       (6)模拟累积校验。
                       (7)实物校验。

74、双气缸活塞式调节伐由远程操作改手轮现场操作后要注意什么?
 答:必须关闭仪表气源并将两气缸间的平衡伐打开。否则,工艺人员在操作手轮时会感到很吃力,有可能将插在伐杆上的销子卡断,而且会损坏调节伐的气缸内件。

75、K 151停车期间,其防揣振控制器应在"自动"还是"手动"?
   答:应该放在"手动"状态。防喘振控制器XIC 41201的一路输入PDI 41272测量的是微差压信号。停车时,外界的自然风会引起该变送器的输出波动,进而造成XIC 41201输出波动。若在"自动"状态,防喘振伐XV 41201将频繁波动,损坏该伐。

76、PT 41032/41034指示不准,一般作何处理?
     答:若指示为负值,可将变送器两伐组的排污伐打开,用一盆净水放在两伐组下,利用导压管的负压吸引,将管道自洁,疏通。
        若指示为正值,则需拆卸导压管处理。

77、V106的液位计LT 41024为什么会较实际值突然上升?
答:V 106的液位计LT 41024采用冲洗液式测量,目地是防止导压管内介质结晶堵塞。冲洗液来自低压冲洗水系统,正常情况下,冲洗水压力高于V 106内压力,所以冲洗水才能进入V 106,若低压冲洗水压力突降,低于V 106内压力,造成LT 41024负相气体泄压比正相液体泄压快,造成示值突升。

78、尿素界区中压冲洗水压力控制器PIC 41045为什么有时投"自动"时波动频繁?
    答:如果中压冲洗水的用户太少,那么在PIC 41045投"自动"时伐门波动频繁。因为冲洗水压力低时,   41045会使伐门开启,压力回升,但回升的压力不能泻放(用户少),PV >SV, 调节伐迅速使伐门全关,下游冲洗水失去补给,压力很快回落,令伐门开启。如此反复,造成伐门波动频繁。

79、调节伐填料漏,紧填料压盖要注意什么?
    答;调节伐在线紧填料压盖后,必须进行伐门动作试验,以防填料过紧,将伐杆抱死,造成调节器控制不了该伐。

80、电涡流式趋近传感器的工作原理是什么?
答: 电涡流式趋近传感器由平绕在固体支架上的铂金丝线圈构成, 用不锈钢壳体和耐腐蚀的材料将其封装, 再引出同轴电缆猪尾线和前置器的延伸同轴电缆相直接。根据麦克斯韦电磁场理论,趋近传感器线圈中通入高频电流之后,线圈周围会产生高频磁场,该磁场穿过靠近它的金属表面时,会在其中感应产生一个电涡流。根据楞次定律,这个变化的电涡流又会在它周围产生一个电涡流磁场,其方向和原线圈磁场的方向刚好相反,这两个磁场相叠加,将改变原线圈的阻抗。线圈阻抗的变化既与电涡流效应有关,又与静磁学效应有关,如果磁导率、激励电流强度,频率等参数恒定不变,则可把阻抗看成是探头顶部到金属表面间隙的单值函数,即二者之间成比例关系。只要设置一个测量变换电路,将阻抗变化测出,并转换成电压或电流输出,再用二次表显示出来,即可以反应间隙的变化。

81、试述径向振动探头的安装调试步骤。
答:除特殊情况外,应采用探头保护导管在机壳外部安装,以便拆装维护。径向振动探头一般采用电气测隙法,其安装步骤如下:
⑴先找到相应的前置器和延伸电缆,检查相互连接情况并送电,用数字万用表直流电压档(20VDC)接到前置器信号输出和公共端子上。
⑵检查探头安装孔,丝口应无损伤,无异物。
⑶将探头(若外部安装,指已固定紧探头的保护导管)旋进相应的螺丝孔中,待旋进一定深度之后,将探头和延伸电缆连接上,并注意观察万用表电压。
⑷继续旋探头,一直到数字万用表上直流电压读数合适为止(通常3300系列探头为  -10VDC左右,即探头特性曲线中点)。
⑸上紧背帽,固定紧探头(此时再观察间隙电压值,确信未变),连接好电缆接头,并作好绝缘包扎。

82、试述轴向位移探头的安装调试步骤。
答:轴位移探头一般也采用电气测隙法,但需要机械检修人员配合方能准确安装,其步骤为:
⑴在机组检修完成但尚未装联轴节时,由机修人员把轴撬到零位参考位置(工作面或中间)。
⑵按径向振动探头安装步骤和注意事项将探头安装到预定位置,即探头特径曲线中点,也就是轴位移表校验时的零位。
⑶探头装好之后,还需和监视仪核对,看表针是否指零。若不指零,应查明原因进行处理(系仪表原因常调整探头或复校监视仪零位)。
⑷由机械检修人员将轴撬到非零位参考位置的两端(或一端)的尽头,分别看监视仪所指示的上下窜量是否和机械检修人员用机械表(千分表)测得的轴窜量一致,若不一致,可从机械,仪表两方面找原因。
⑸当监视仪指示和机械表测得的窜量一致,其误差在精度允许范围时,参照振动探头所述安装步骤固定好探头和电缆。
 
83、C02压缩机蒸汽透平高压调节阀控制信号与高压阀斜变,低压调节阀控制信号与低压阀斜变是什么关系?
答:高压调节阀控制位号与高压阀斜变是低选关系,低压调节阀控制信号与低压阀斜变是高选关系。

84、C02压缩机电液转换器接收的505E的控制信号是多少?对应的输出控制油压是多少?
答:C02压缩机电液转器接收的505E的控制信号是4~20mADC, 对应的输出控制油压是 150~450kPa.

85、控制C02压缩机的505E有哪几个输入输出模拟信号?
答:有⑴HIC-41001B远程控制输入信号。⑵ZI-41019B高压阀输出远程显示信号。⑶SI-41008透平转速输出远程显示信号。⑷PIC-41039可控转速输出远程显示信号。⑸PI-41056抽汽压力输入信号。⑹SE-41006/41007透平转速输入信号。⑺UY-41018高压阀控制输出信号。⑻UY-41017低压阀控制输出信号。

86、CO2压缩机用于防喘振有哪几个信号?
答:⑴TI-41001一段入口温度输入信号。⑵TI-41005三段入口温度输入信号。⑶PT-41002一段入口压力输入信号。⑷PT-41004三段入口压力输入信号。⑸PT-41006四段出口压力输入信号。⑹FT-41002三段入口流量输入信号。⑺FV-41002控制器四回一阀的输出信号。
87、简述FIC-41002控制器的PV值SV值与MV值的关系,软手动的作用和硬手动的作用。
答:⑴FIC-41002控制器的控制作用是正作用,即在串级控制方式:PV>SV时,MV上升;PV<SV时MV下降。
⑵在软手动方式时,能手动按动手动键调整MV值,当SV-PV≤3时,控制器将自动切换至串控制方式,同时PF=ON,当软手动方式或串级方式时若SV-PV≤5时,控制器输出MV=O,同时置于软手动方式,同时PF=OFF。
 ⑶在硬手动方式下,控制器内部程序全部不起作用,MV值完全由硬手动操作。

88、请简述FIC41002控制器″M"方式与硬手动的切换方法 .
答:A."M"方式切至硬手动。根据"M"方式输出的大小,轻轻转动硬手动输出转盘。当硬手动切换绿灯亮时,指示硬手动输出与"M"方式输出相等,此时即可切至硬手动,硬手动开关拨向"ON"。硬手动将强制输出。硬手动时,"M"方式输出跟踪硬手动输出。
B.硬手动切至"M"方式。直接切换即可,硬手动开关拨向"OFF",此时"M"方式起作用。

89、叙述PSXL-41209A/B、PSXL-41205A/B、PSXH-41207A/B、PSXL-41208A/B的设定压力和在联锁的作用。
答:PSXL-41205A/B设定值为0.18MPA是P-102A/B的允许启动条件。
PSXL-41209A/B设定值为0.11MPa是P-102A/B的跳车条件。
PSXH-41207A/B设定值为0.24MPa是停辅油泵P-136A/B的条件。
PSXL-41208A/B设定值为0.20MPa是辅油泵P-136A/B的自启动条件。

90、VE-41253A/B是什么信号,起什么作用?
答:VE-41253A/B是一个绝对振动信号,为检测齿轮箱的齿合状况,机壳振动状况。作为联锁停车信号。

1楼 0 0 回复