您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器谐波干扰的抑制

shirley1010

shirley1010   |   当前状态:在线

总积分:998  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-08-20

最后登录时间: 2019-06-16

空间 发短消息加为好友

变频器谐波干扰的抑制

shirley1010  发表于 2008/10/5 13:35:00      900 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器谐波干扰的抑制

 

变频器能产生功率较大的谐波,对系统其他设备干扰性较强。其干扰途径与一般电磁干扰途径是一致的,主要分为电磁辐射、传导、感应耦合等。解决辐射干扰就是对辐射源或被干扰的路进行屏蔽,解决传导干扰主要是主电路中把传导的高频电流滤掉或者隔离。具体常用方法有:

(1)   使用隔离变压器

变频系统的供电电源与其他设备的供电电源相互独立,通常是在电源和放大器电路之间的电源线上采用隔离变压器,以免传导干扰,电源隔离变压器可应用噪声隔离变压器

(2)   使用适当的电抗器

在变频器输入回路内串入电抗器用来抑制较低谐波电流,根据接线位置的不同,主要分为交流电抗器和直流电抗器两种。

(3)   安装滤波器

在变频器的输入及输出侧加滤波器,可以滤去高次谐波。除传统的无源滤波器(LC滤波器)目前还在应用外,谐波抑制的一个重要趋势是采用有源电力滤波器。它串联或是并联于主电路中,实时补偿对象中检测出谐波电流,由补偿装置产生一个与该谐波电流大小相等,方向相反的补偿电流,从而使电网只含基波分量。这种波波器能对频率真和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿不受电网阻抗的影响,因此受到广泛重视。

(4)   屏蔽干扰源

屏蔽干扰源是抑制干扰的最有效的方法。通常变频器本身用铁壳屏蔽,阻止电磁干扰泄漏。输出线最好用钢管屏蔽,特别是外部信号控制变频器时,要求信号线尽量短些,且采用双芯屏蔽以降低共模干扰,并与电路及控制回路完全分离,决不能放于同一配管或线槽内。周围电子敏感设备线路也要求屏蔽。为使屏蔽有效,屏蔽罩必须可靠接地。

(5)   合理的电缆布线

一般将控制电缆与其他动力电缆分离铺设,分离距离通常往30㎝以上,分离困难时,将控制电缆穿过铁管铺设。如果控制电路连接线必须和电源电缆交叉,应成90,交叉布线。

(6)   正确的接地

变频器使用专用接地线和专设的接地端子,接地点要与其他动力设备接地点分开,不能共地。并尽量减少接地端子连接点的电阻。

 

结束语

     综上所述,可以清楚地了解谐波产生的原因,在具体治理上可采用无源滤波器、有源滤波器,减少回路阻抗,切断谐波传输路径及开发使用无谐波污染的绿色变频器等方法,将变频器产生的谐波控制在最小范围内,达到科学合理用电,抑制电网污染,提高电源质量。变频调速的应用使交流传动上了一个新台阶,泵类设备在石化领域有着广阔的应用空间,但根据不同的生产需求通常采用调整阀、回流阀、截止阀等节流设备进行流量、压力、水位等信号的控制。这样,不仅造成大量的能源浪费,管路、阀门等密封性能的破坏;还加速了泵腔、阀体的磨损和汔蚀,严重时损坏设备、影响生产、危及产品质量。

     近年来,出于节能的迫切需要和对产品质量不断提高的要求,加之采用变频器易操作、免维护、控制精度高,并可以实现高功能化等特点;因而采用变频器驱动的方案开始逐步取代风门、挡板、阀门的控制方案。但事物都有正反两面性,变频器谐波干扰的严重性也给设备稳定可靠运行带来潜在威胁,如何才能最大限度的抑制变频器谐波的产生,仍是摆在现今电气技术工作者面前有待解决的最大课题。本文从谐波的概念入手,分析变频器谐波产生原原因及其危害,结合本公司使用变频器的实际情况提出了抑制谐波的常用方法,相信能满足生产及电网对谐波的要求。

1楼 0 0 回复