monkeyfoolish | 当前状态:离线
总积分:70 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-08-08
最后登录时间: 2008-09-28
-
请问:avoidance frequency什么意思?
monkeyfoolish 发表于 2008/10/2 10:11:38 1187 查看 9 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2008/9/27 16:17:30
电机启动过程中,达到某一速度区间可能引起负载共振,剧烈震动损害设备。所以要快速跳过这一速度区间,就要用到这个参数了。2楼 回复本楼
有的变频器设置频率区间,有的设置速度区间,目的都一样。
引用 dingxiubing 2008/9/27 16:17:30 发表于2楼的内容
-
-
引用 hh_clei 2008/9/27 16:55:29 发表于3楼的内容
-
引用 bubli 2008/9/27 19:15:22 发表于4楼的内容
-
引用 goldjack 2008/9/27 22:16:05 发表于5楼的内容
-
引用 yanjunan 2008/9/28 9:00:45 发表于6楼的内容
-
-
-
monkeyfoolish | 当前状态:离线
总积分:70 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-08-08
最后登录时间: 2008-09-28
-
monkeyfoolish 发表于 2008/9/28 13:34:02
谢谢各位前辈不吝赐教。我今天好好的研究了一下。如果我上升时间调的比较短,加速过快的话,的确在某一段频率震动特别厉害。我选择的是延长加速时间,似乎解决了在那个频段过流停机的问题。
等一会再去试一下跳过那段频率。再回来和大家分享一下。
非常感谢。
引用 monkeyfoolish 2008/9/28 13:34:02 发表于7楼的内容
-
-
引用 chyw_927 2008/10/1 13:25:18 发表于8楼的内容
-
引用 geh29 2008/10/2 10:11:38 发表于9楼的内容