您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频调速技术在炼油装置中的应用

dingjia

dingjia   |   当前状态:离线

总积分:99  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-07

最后登录时间: 2010-12-10

空间 发短消息加为好友

变频调速技术在炼油装置中的应用

dingjia  发表于 2008/9/27 20:34:12      598 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 


一、机泵变频调速工作原理


(一) 离心式油 泵及风机


这类负载主要包括装置中的离心式油()泵、加热炉通风机和空冷风机等,与装置的仪表系统合实现闭环自动控制。


装置中介质的流量、液面、温度和压力等工艺参数由变送器检测送至调节器,经 PID 控制运算,以 DC420mA 电信号送至变频器,调节机泵转速,从而控制工艺参数。若原系统的调节阀为关风阀,则需增加信号倒相器,将 DC420mA 信号转变为 DC204mA 信号。


(二) 容积式机泵变频调速工作原理


这类负载包括罗茨鼓风机和往复式气压机,原先利用机泵出气口旁路控制阀组实现气体入口系统压力的自控。采用变频调速控制后,关闭气体出口旁路阀组,直接控制电动机转速,使气体入口系统压力参数恒定。


二、变频调速应用现场的选择和控制


    总的来说,炼油厂装置中使用变频器最多的负载是离心式油水)泵及风机,但即使是同样性质的负载使用变频器后节电效果有较大差异。例如受泵的出口控制回路数量影响,同样的控制回路数量,因其工况及控制方式不同,加工负荷不同而产生不同的效果。


(一) 离心泵


1.单回路闭环自动控制


单回路闭环自动控制变频运行节电率高,其原因是:变频运行时,介质走控制阀组的副线阀,且副线阀可全开,泵出口阀全开。而以往不使用变频器时,调节工艺参数的执行机构是控制阀控制阀相对副线阀缩径一个档次,其控制阀开起又不大,阻力降损大。如加氢裂化装置的航空煤油自控制组,泵 P308/B工频运行时,控制阀开度约 30%50% ,泵出口阀及出口管为DN150,副线阀为 DN100 ,控制阀为 DN80 。由此可见,该泵变频运行避免了工频运行时的节流压头损失,泵出口运行压力下降约 38%69%,电动机实际电流下降约35%68% ,频率(转速) 也大幅下降低至 1535Hz),节电 42%76%


出口单回路闭环自动控制的离心泵,一般来说,在装置满负荷生产的情况下仍有节电效果,原因是:工频运行时,介质走控制阀缩径节流路线,变频运行时介质走公称直径高一个档次的副线阀全开)的路线,减少了压头损失。实际生产中,在加氢裂化、重整Ⅱ等装置测试,当时的加工量均达到或接近设计负荷,而所述泵变频运行节电率仍有33%55%


单回路闭环控制离心泵变频运行一般来说节电效果好,但也有个别因工况差异,节电率有所下降:一是控制阀后管路系统工艺要求的操作压力较大,而离心泵工频与变频运行的泵出口压力差不大,则节电率有所降低,如重整装置 P404/A 的泵出口,工频运行为 30MPa,变频运行为 23MPa ,二者压力相差较小,测得节电率只有33% ;其次是变频泵打出来的介质不流经控制阀组的副线阀,而仍走控制阀路线,则节电率低。


2.泵出口多回路闭环控制


这里主要是打回流流控与出装置液控二种组合成多回路的离心泵。按四种情况分述如下:


1)介质打回流的流量远大于出装置流量,控制阀组后二管路系统静压头相当,并且比较小,此状况采用回流量作变频调速控制参数,相当于泵出口单回路控制工况,泵出口阀和副线阀可全开,变频与工频运行相比,泵出口压力降低幅度大,运行电流小,节电率高。


2)介质打回流的流量虽然大于液控出装置流量,但液控出装置回路压力加大,而回流回路压力降低,采用出装置液控参数指挥变频装置,也能得到很好的节电效果。


3)泵出口是多回路闭环自动控制,但各并列回路的介质流量均衡相等,管路系统的工艺操作压力均等且较小。这时可取任一回路的反馈量控制变频器,均衡控制各回路流量。


4)介质打回流的流量小于液控出装置流量,管路压力降相比也较小,但为了保证工艺参数要求,只好采用回流量作为变频器控制目标量,由于打回流回路仍存在一定的人为节流因素控制阀组的副线阀开度不大),压力差小,因此电动机运行频率下降的不多,这种情况节电率偏低。


(二)通风机和空冷风机


风机类负载基本上没有多回路控制的问题。通风机使用变频后入口蝶阀处于全开,根据工艺需要调节出口风压或风流量);空冷风机的输出可随着油气冷却负荷的变化油气流量及温度高低)、气温的变化而随时自动调节。这两种负载都具有较好的节能效果。


三、变频装置现场参数设置的注意问题


通用型变频器在炼油厂一般负载上使用,其电气参数的设置较为简单,一般技术人员经过简单培训后都能掌握,但在掌握一般性原则后还要注意负载的特殊性。据我们观察,现场中许多变频器的参数仅属于“ 能够运行 ”,而并非是最佳,未经优化的参数甚至会使整个系统的效率下降,以下是几个常见问题:


(一)合理的加减速时间


所谓“合理”,是针对一些错误的观念而言。我们知道,根据所驱动负载性质的不同,主要   是负载的转动惯量的大小,变频器在起动和停止电动机时所需时间不同,过短的加减速时间会导致变频器在加速过程中过电流、在减速过程中过电压保护。但这样一来就很容易产生一个误区:只要变频器不跳闸保护、加减速时间越长越好。这种观点在许多技术人员的概念中普遍存在,经常发现变频器无论驱动什么负载,加减速时间都在 2min 以上甚至更长。这种观念的问题就在于片面地考虑了变频器单机的运行,而忽略了整个系统的控制性能和效率。无论是改造还是新建项目,装置中的变频器频率控制命令(DC420mA)一般由仪表系统或DCS系统给定,在没有使用变频器之前,这个信号是用来控制阀门开度的,由于阀门跟随信号变化的动作很快,因此,为防止闭环控制系统产生振荡,仪表或 DCS PI 调节器的比例增益 P 参数通常设置的较小,而积分时间t参数则相对较长。这时如果加减速时间长,那么变频器输出长时间才能达到给定命令值,再进行 PI 调节,这就使得整个系统跟随性差,调节缓慢,同时,对外部扰动的控制能力变差,容易处于小幅不稳定状态中,控制效率较低,在负荷经常变化的工位尤其突出。这种情况在实际生产中因设备外表正常而很容易被忽略。正确的做法是:区分泵和风机的特点,在现场允许的情况下测试负载允许的尽可能短的加减速时间并加以设定。


(二)关于自动节能运行


所谓自动节能运行,是指对于轻负载开环恒速运行,即输出频率一定的情况下,变频器可自动降低V/f曲线,即输出电压自动降低,以减少电动机的励磁电流和电动机损耗,使电动机在电压和电流的乘积(功率)为最小的节能状态下运行,目前有很多品牌的通用变频器都具有这种功能。


但需要指出的是,此功能仅适用于离心式泵、风机等平方转矩负载;而对于往复式柱塞泵和空气压缩机等恒转矩负载,或者是负载经常快速变化的场合,使用此功能会出现许多问题,由于输出电压降低,电动机输出转矩下降,电动机电流大幅上升,致使变频器的电子热继电器动作;在负荷快速变化后,由于此功能跟随性差,所降低的电压并不能马上增补回来,往往使变频器在加速过程中提供不了足够的力矩,造成电流急剧上升,使变频器输出转矩计算值超过设定的转矩限制值,此时变频器将自动降低输出频率,不能实现加速过程,导致变频器保护或整个控制系统延迟响应。因此,在使用此功能前一定要仔细区分负载的类型,做到分别对待。


(三)变频器载波频率调整


目前的低电压通用型变频器的逆变回路大多采用 IGBT 元件构成。IGBT 元件具有开关速度快、   损耗小和触发电路简单等优点。用于变频器上的 IGBT 元件,其载波频率一般设定在 075 5kHz 之间,通常这个数值是可调的。设定值小时,输出电流波形变差(高次谐波份量增加),电动机有效转矩减少,损耗增加,温度升高;设定值大时,变频器自身损耗增加,温度上升,同时变频器输出电压的变化率 dv/dt 增大。

1楼 0 0 回复