-
-
liubingrui | 当前状态:离线
总积分:1915 2024年可用积分:2
注册时间: 2007-08-10
最后登录时间: 2010-12-09
-
床温热偶安装的关键
liubingrui 发表于 2008/9/28 11:29:59 621 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
床温热偶安装的关键是热电偶安装时应放置在尽可能靠近所要测的温度控制点。为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度,热电偶应浸入所测流体之中,深度至少为直径的10倍。当测量固体温度时,热电偶应当顶着该材料或与该材料紧密接触。为了使导热误差减至最小,应减小接点附近的温度梯度。欢迎同仁斧正。
-
-
-
NirvanaViper | 当前状态:离线
总积分:694 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-09-26
最后登录时间: 2008-10-07
-
NirvanaViper 发表于 2008/9/28 10:54:51
根据床料厚度和运行情况确定确定的伸入长度,从布风板上插入的应保证在300mm以上,侧强插入的应保证离墙距离300-500mm以上
引用 NirvanaViper 2008/9/28 10:54:51 发表于2楼的内容
-
-
引用 bubli 2008/9/28 11:29:59 发表于3楼的内容