您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 1路脉冲输出可以控制2个伺服控器

tony_k

tony_k   |   当前状态:离线

总积分:917  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-27

最后登录时间: 2008-11-28

空间 发短消息加为好友

1路脉冲输出可以控制2个伺服控器

tony_k  发表于 2008/11/22 16:09:59      1234 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

最近制作一个项目使用PLC控制8个伺服控制器;proface 的LT3000 ,安川的伺服;LT3000只有4路脉冲,没法控制8台伺服;最后咨询安川,可以使用1路脉冲输出加功率放大器将信号放大,保证在4-15ma,就能控制两个伺服工作;有类似工程的朋友,欢迎交流!!!
1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/9/28 15:14:41

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/9/28 15:14:41 发表于2楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/9/28 16:23:49

    没这么用过,轴不够时,都是再加单独的模块
    3楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/9/28 16:23:49 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/9/28 17:16:27

    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/9/28 17:16:27 发表于4楼的内容

  • 回隆

    回隆   |   当前状态:离线

    总积分:130  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-05-26

    最后登录时间: 2009-01-03

    空间 发短消息加为好友

    回隆   发表于 2008/10/4 4:49:53

    已经全部是同一型号的伺服,为什么不考虑采用通迅控制呢,要不伺服驱动器的COM串口资源太浪费了,
    5楼 回复本楼

    引用 回隆 2008/10/4 4:49:53 发表于5楼的内容

  • zhongyony

    zhongyony   |   当前状态:离线

    总积分:72  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-29

    最后登录时间: 2008-11-07

    空间 发短消息加为好友

    zhongyony   发表于 2008/11/7 13:34:00

    6楼 回复本楼

    引用 zhongyony 2008/11/7 13:34:00 发表于6楼的内容

  • hyhjjg

    hyhjjg   |   当前状态:离线

    总积分:118  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-02-17

    最后登录时间: 2009-10-29

    空间 发短消息加为好友

    hyhjjg   发表于 2008/11/22 16:09:59

    你的8个轴不能联动,最多只可以4轴联动,自己用FX1N的控制4只伺服,也是最多只能2轴联动,我用光耦切换通道