xym050506  发表于 2008/10/10 10:33:02      10273 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        单位一台三层工业以太网交换机在调试阶段误将开关电源的零线和火线接反,设备正常工作,后发现校正过来,开关电源是日本COSEL:LEA50F-3R3,为什么零线和火线接反开关电源仍能正常工作呢?
1楼 0 0 回复
  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/9/28 21:44:42

    1、开关电源的输入交流部分,你怎么接都可以使用。但是存在安全问题。


    2、一般来说,对于交流220V的用电设备,没必要分火线、零线,随便怎么接都可以使用。但是有一点一定要注意:零线不能进开关。


    3、知道了这一点,开关电源一定要分火线、零线。因为火线上接有保险丝,当电流过大的时候,会保护熔断,设备就不会带电。而如果保险丝接在零线上的话,当熔断保险丝后设备仍然带电,存在触电的危险。

    4、总结:对于任何仪表,只要在交流220V端标明了L(火线)、N(零线),麻烦大家一定要按要求接线,不可随意马虎!切记,做电工,一时的疏忽会付出生命的代价!

    2楼 回复本楼

    引用 hq0769 2008/9/28 21:44:42 发表于2楼的内容

  • 小牛牛

    小牛牛   |   当前状态:离线

    总积分:363  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-15

    最后登录时间: 2009-06-10

    空间 发短消息加为好友

    小牛牛   发表于 2008/9/28 22:05:15

    除了存在安全问题,效果没啥不同。

    3楼 回复本楼

    引用 小牛牛 2008/9/28 22:05:15 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/9/29 8:32:47

    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/9/29 8:32:47 发表于4楼的内容

  • bubli

    bubli   |   当前状态:在线

    总积分:817  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-22

    最后登录时间: 2015-05-25

    空间 发短消息加为好友

    bubli   发表于 2008/9/29 14:16:20

    5楼 回复本楼

    引用 bubli 2008/9/29 14:16:20 发表于5楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2008/9/29 14:31:26

    工作没问题的,只不过标准是这样要求的
    6楼 回复本楼

    引用 comorg 2008/9/29 14:31:26 发表于6楼的内容

  • HXY163168

    HXY163168   |   当前状态:在线

    总积分:6229  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-07-04

    最后登录时间: 2016-01-22

    空间 发短消息加为好友

    HXY163168   发表于 2008/10/6 11:17:58

    7楼 回复本楼

    引用 HXY163168 2008/10/6 11:17:58 发表于7楼的内容

  • xiao_xiao1

    xiao_xiao1   |   当前状态:离线

    总积分:9568  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-03-21

    最后登录时间: 2012-03-20

    空间 发短消息加为好友

    xiao_xiao1   发表于 2008/10/7 11:13:37

    220V不分火线和零线的
    8楼 回复本楼

    引用 xiao_xiao1 2008/10/7 11:13:37 发表于8楼的内容

  • 常青树

    常青树   |   当前状态:在线

    总积分:1421  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-28

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    常青树   发表于 2008/10/10 9:35:41

    9楼 回复本楼

    引用 常青树 2008/10/10 9:35:41 发表于9楼的内容

  • hh_clei

    hh_clei   |   当前状态:在线

    总积分:1314  2025年可用积分:0

    注册时间: 2008-06-10

    最后登录时间: 2019-06-30

    空间 发短消息加为好友

    hh_clei   发表于 2008/10/10 10:33:02

    10楼 回复本楼