就地校准也就是安装现场校准。大量的仪表安装在生产现场,对这些仪表进行现场校准是经常进行的。
    对仪表进行现场校准是仪表日常维修工作的范畴,一般说现场校准仪表只是对示值误差的确认。按校准定义,校准工作虽然可以包括对仪表其他计量性能的确认但多数情况下只是对示值误差的确认。
    差压变送器分为气动、电动两大类,炼油、化工、冶金、医药等行业广泛采用差压变送器,大多用来与节流装置配用测量流量,也有的用来测量液位或其他参数。大量的差压变送器服务在生产现场,多数情况校准都在现场进行。
一、工具与仪器
    现场校准差压变送器一般不需要将变送器拆下,先关闭引压管正、负压阀,打开平衡阀,卸下正、负压排气孔堵头,气压信号可以从变送器正压侧经校表接嘴进入,负压侧通大气。校准用的工具无特殊要求,有常用扳手150mm、200mm(6、8英寸)及仪表工配用的工具即可。作校准用的标准器,其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。
校准新式压变送器需用的器具如下:
名称
规格及型号
单位
数量
备注
数字压力计
0~160kpa或0~250kpa
2
 
精密电流表
0~30mA
1
 
气源减压阀
 
只       
1
 
气动定值器
 
只       
1
 
气源管三通
φ6(φ8)
只       
1
 
胶管
φ6(φ8)
 
 
电线
 
若干
 
校表接嘴
 
 
 
 
二、接线
仪表校准接线一般是仪表从运行状态取线。现场也可根据实际情况联接仪表校准与压力变送器,如气动表可不另接气源,电动表可不另接电源等。对于高差压的差压变送器,输入信号可由活塞压力计提供。现场校表时直接用现场的电源。
三、校准
①基本误差及变差的校准
a.将差压测量值分别置于规定测量值的0%、20%、40%、60%、80%、100%各点。
b.记录下实际输出压力在各个点的对应值。
c.计算基本误差。实际输出压力与计算值之间的差对输出压力的范围(80kpa)的百分率即是基本误差。
②变差的校准
a.使测量值略超过测量范围(如105%),然后使测量值分别置于100%、80%、60%、40%、20%、0%。
b.记录下实际输出压力在各个点的对应值。
c.计算变差。变送器各点正、反行程输出压力的差对输出压力范围(80kpa)的百分率即为变差。
③ 静压试验。现场校表一般不校静压误差。
气源波动影响
1楼 0 0 回复
  • jnzhlf

    jnzhlf   |   当前状态:在线

    总积分:2642  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2012-12-29

    空间 发短消息加为好友

    jnzhlf   发表于 2008/10/2 22:44:09

    2楼 回复本楼

    引用 jnzhlf 2008/10/2 22:44:09 发表于2楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2008/10/3 10:02:32

            我们公司的压力变送器都是罗斯蒙特的,校准的话,都是叫厂家来搞。手持式校准仪,问他们价格都要1万多块。怪吓人的。


            有时候也不可能因为一台压力变送器不准,叫他们技术员跑一趟,一般都是自己校准,那怎么校准呢?我是这样做的。


            1、在变送器上校准。罗斯蒙特压力变送器上有高低位校准(满罐的时候按下max,空罐的时候按下min),就可以很轻松的搞定。


            2、在PLC上校准。 因为压力变送器都是接入PLC控制的,在intouch人机界面上设置,罐满的时候设置显示100%,空罐的时候显示0%。


            以上两个方法一般都能解决问题,如果不行,还是要找厂家来搞定。