差压变送器的检定

chyw_927  发表于 2008/10/4 8:30:01      558 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一、 差压变送器的检定步骤:

1、 外观检查

1.1 差压变送器应有如下标志,制造单位或商标;产品名称;铭牌文字、符号完整、清晰注明差压变送器的名称、型号、规格、量程及可调范围,工称压力、输出信号、准确度等级、计量器具制造许可证标志和编号,供电源。

1.2 正负压室应有明显标志。

1.3 差压变送器表面光洁、各标志清晰可辨。

1.4 可动部件灵活可靠。

1.5 紧固件不得有松动和现象。

1.6 密封性:正负压室同时承受工称压力持续一段时间,差压变送器不得泄漏。

1.7 差压变送器的基本误差、回程误差、应符合精度等级要求。

1.8 单项静压试验:分别在正负压室施加工称压力,撤压后测量基本误差、回程误差其值应符合规定要求。

1.9 静压试验:同时在正负压室施加工称压力,撤压后输出下限值变化量应符合表1规定要求。

1.10 绝缘电阻:电源端子与接地端子应大于50MΩ,电源端子与输出端子应大于50MΩ,输出端子与接地端子应大于20MΩ。

2、 检定设备

2.1   标准仪器应有有效的检定证书。

2.2   标准仪器的量程与被检差压计的量程相当,准确度一般等于或优于被检差压计准确度的1/3

2.3   输入信号用的标准仪器有:活塞式压力计、气动定值器与压力计组合。

3、差压变送器的检定

3.1   环境条件为,温度在15~35之间,相对湿度在45~75%。大气压为86~106KPA,压力表应在上述环境至少静置2H方可检定。检定前把测压室清洗干净,安装在平稳无震动的支架上。

3.2  将工称压力同时加入正负压后,切断压力源15MIN,观察压力表示值,前10分钟稍有波动,后5分钟内压力值下降不得超过工称压力的2%。

4、  示值检定及误差计算

4.1   在差压计输出量程内,选择不少于5各检定点。

4.2   在检定前仪表预热不少于15分钟以上,预热后输出差压信号进行不少于3次以上的全范围移动,选择不少于5各检定点,并记下检定前的输出值。

4.3   检定前允许调整输出下限值和量程。在检定时输出信号要缓慢平稳地按同一个方向逼近检定点,3S后读出输出信号实测值。

4.4   从下限到上限是上行程,从上限到下限是下行程,上、下行程为一循环,基本误差至少取1个循环,回程误差取1至3个循环,将全部数据记入纪录表。