说明:您需要使用下列硬件和软件组件,通过 MODBUS 协议连接 ET200 M 和 PCS 7 系统:
或者
对于冗余结构的 ET200 M ,需要两块 CP341 和两个授权。这种情况只需订购一套软件和文档就足够了。
注意:如果您在使用 PCS 7 V6.0,请必须使用 PCS 7 库(PCS 7 Library V60) 中提供的 MODB_341 (FB80) 功能块。绝对不能使用 Modbus 库中的 MODB_341 (FB80) 功能块。
CP341 可以如下组态。
S7-400 ( PCS 7 / STEP 7 )系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为 (非冗余结构)的 MODBUS 主站需要一个 CP341 和一个( MODBUS主站)的单一授权。
S7-400H (PCS 7 / STEP 7) 系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为(非冗余结构) MODBUS 主站需要一个 CP341 和一个( MODBUS主站)的单一授权。
S7-400H (PCS 7 / STEP 7) 系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为(非冗余结构) MODBUS 从站需要一个 CP341 和一个( MODBUS 从站)的单一授权。
S7-400H (PCS 7 / STEP 7) 系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为 (冗余结构)的 MODBUS 主站需要两个 CP341 和两个( MODBUS 主站)的单一授权。
S7-400H (PCS 7 / STEP 7) 系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为(冗余结构) MODBUS 从站需要两个 CP341 和两个( MODBUS从站)的单一授权。
注意对于采用 S7-400H 的 PCS 7 系统中,安装在 ET200 M 机架上的 CP341 做 MODBUS主站,可以通过功能块 FB240 "S7HMODM3" 简便的实现与任意 MODBUS 从站的连接。