通过ET200M如何实现PCS 7系统与第三方的MODBUS 从站或主站系统点对点

wj321  发表于 2008/10/5 0:01:58    精华  2449 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

说明:
您需要使用下列硬件和软件组件,通过 MODBUS 协议连接 ET200 M  和  PCS 7 系统:

  • CP341 模板: 6ES7 341-1xH01-0AE0 ( x:= A:RS232;x:= B:TTY; x:= C:RS422/485 );
    此模块附带一张安装CD用于PtP通信。
  • 单一授权 ( MODBUS 主站): 6ES7 870-1AA01-0YA0
    此订货包包含实时更新的 MODBUS 主站驱动软件和说明文档的 CD ,以及 CP341 的硬件狗。
    单一授权( MODBUS 主站) :6ES7 870-1AA01-0YA1 订货包只是硬件狗,不含 MODBUS 主站驱动软件和说明文档的 CD。

或者

  • 单一授权 ( MODBUS 从站):6ES7 870-1AB01-0YA0
    此订货包包含实时更新的 MODBUS 从站驱动软件和说明文档的 CD ,以及 CP341 的硬件狗。
    单一授权( MODBUS 从站) :6ES7 870-1AB01-0YA1 订货包只是硬件狗,不含 MODBUS 从站驱动软件和说明文档的 CD。

对于冗余结构的 ET200 M ,需要两块 CP341 和两个授权。这种情况只需订购一套软件和文档就足够了。

注意:
如果您在使用 PCS 7 V6.0,请必须使用 PCS 7 库(PCS 7 Library V60) 中提供的 MODB_341 (FB80) 功能块。绝对不能使用 Modbus 库中的 MODB_341 (FB80) 功能块。

CP341 可以如下组态。

  1. S7-400 ( PCS 7 / STEP 7 )系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为 (非冗余结构)的 MODBUS  主站
    需要一个 CP341 和一个( MODBUS主站)的单一授权。

  1. S7-400 ( PCS 7 / STEP 7 )系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为(非冗余结构)的 MODBUS  从站
    需要一个 CP341 和一个( MODBUS从站)的单一授权。

  1. S7-400H (PCS 7 / STEP 7) 系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为(非冗余结构) MODBUS  主站
    需要一个 CP341 和一个( MODBUS主站)的单一授权。

  1. S7-400H (PCS 7 / STEP 7) 系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为(非冗余结构) MODBUS  从站
    需要一个 CP341 和一个( MODBUS 从站)的单一授权。

  1. S7-400H (PCS 7 / STEP 7) 系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为 (冗余结构)的 MODBUS  主站
    需要两个 CP341 和两个( MODBUS 主站)的单一授权。

  1. S7-400H (PCS 7 / STEP 7) 系统中 CP341 安装在 ET200 M 机架上,作为(冗余结构) MODBUS  从站
    需要两个 CP341 和两个( MODBUS从站)的单一授权。

注意
对于采用 S7-400H 的 PCS 7 系统中,安装在 ET200 M 机架上的 CP341 做 MODBUS主站,可以通过功能块 FB240 "S7HMODM3" 简便的实现与任意 MODBUS 从站的连接。