您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » PROFIBUS-PA与FF对比

chyw_927

chyw_927   |   当前状态:在线

总积分:3299  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-01-31

最后登录时间: 2019-06-24

空间 发短消息加为好友

PROFIBUS-PA与FF对比

chyw_927  发表于 2008/10/14 17:26:03      918 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

当今PROFIBUS和FF为现场总线中两大强势阵营,两者也是在总线上欧美的对抗。 FF与PROFIBUS-PA功能和性能参数以及应用场合都比较接近,特作一下简明对比,供以参考: 

PROFIBUS-PA
物理层: 符合IEC61158-2标准,曼彻斯特编码,信号电平峰峰值0.75V-1V
传输方式: 令牌,主从模式
传输速率: 31.25kbps
最大传输距离: 1900m
总线供电: 非本安<=32V,本安型,P<1.8W,<=17.5V,本安型P<1.2W,<=24V
本安: 支持
外部扩展: 使用DP/PA耦合器与PROFIBUS-DP链接,最大支持12Mbps
电缆: A、B、C、D型双绞电缆,
站点规模: 每段最多可连接32个设备,最多可用4个中继扩展为4个段
总线拓扑: 树形和总线型或两者的复合
功能块支持: 资源快,功能块,转换块
设备描述: GSD或者DD
设备地址: 预先设置0-125
主推厂商: SIEMENS
FF
物理层: 符合IEC61158-2,曼彻斯特编码
传输方式: 令牌,主从模式,支持从设备广播
传输速率: 31.25kbps
最大传输距离: 1900m
总线供电: 9-32V
本安: 支持
外部扩展: 使用链接器通过HSE与标准以太网协议对接,支持100Mbps
电缆: 双绞线、同轴电缆、光缆和无线发射等传输介质
站点规模: 非总线供电2-32个设备,总线供电本安型2-6个设备,总线供电非本安型,2-12个设备
总线拓扑: 树形、总线型、菊花链
功能块支持: 资源快,功能块,转换块
设备描述: DD
设备地址: 可动态分配唯一的网络地址,与设备标签相对应
主推厂商: Fisher Rousemount
1楼 0 0 回复
  • liwenqun_sias

    liwenqun_sias   |   当前状态:离线

    总积分:3983  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-09

    最后登录时间: 2009-11-09

    空间 发短消息加为好友

    liwenqun_sias   发表于 2008/10/7 14:21:45

    2楼 回复本楼

    引用 liwenqun_sias 2008/10/7 14:21:45 发表于2楼的内容

  • 淡泊清风

    淡泊清风   |   当前状态:离线

    总积分:130  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-14

    最后登录时间: 2008-10-24

    空间 发短消息加为好友

    淡泊清风   发表于 2008/10/14 17:26:03

    Ff由各大主要的仪表和阀门厂商支持,PA无法匹敌的;就像其他总线要想在电气设备应用中和DP对决一样,可能也就DeviceNet有一拼了,呵呵
    3楼 回复本楼

    引用 淡泊清风 2008/10/14 17:26:03 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /